Resultados 1 al 10 de 10
- 03/07/2008, 13:30 #1Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2006
- Ubicación
- MiniHollywood
- Mensajes
- 281
Regulador de tiro caldera de biomasa
Hola,
¿Alguno sabéis como funciona y se calcula un regulador de tiro para un conducto de humos de una caldera de biomasa?
Resulta que tengo una instalación con una caldera de biomasa, donde hay un tramo importante de la chimenea que es horizontal. El tiro natural no funciona bien, y además el diámetro del conducto (de doble pared) no se puede ir a más de 235 mm de Dexterior, por temas de espacio y alturas.
El fabricante me dice que poniendo un regulador de tiro se arregla, pero claro, eso hay que calcularlo a ver que regulador hay que poner.
¿Sabéis algo del tema, y de algunos fabricantes/marcas...?
Saludos.
-
- 04/07/2008, 18:49 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2007
- Mensajes
- 246
Re: Regulador de tiro caldera de biomasa
Lo importante es el rango de caudal admisible de la caldera, es decir, el que te permite una regulación óptima de los escalones de potencia en los que esta programada la caldera.
ESto es, cada potencia en la caldera de biomasa está ajustada en función del ciclo de alimentación de biomasa al quemador y de la introducción de aire en él. Es como la mezcla de hidrocarburo y aire en las calderas convencionales. La diferencia esta en la cámara de combustión está abierta al tiro de extracción al ser un sistema de doble combustion, y que hace que la llama dependa en parte de la regulación del tiro de extracción. Para tuberias de extracción verticales de hasta aprox. 5 metros no es crítico este dato, pero cuando hay tramos horizontales largos y o tiros superiores a 5 metros es conveniente evaluarlo y colocar un regulador de tiro. la regulación del tiro depende, pues, de dos factores, por orden de importancia:
1) rango de tiros aceptables para el correcto quemado --> consultar fabricante de la caldera
2) pérdidas en chimenea de extracción --> por metro lineal de tuberia y pérdidas localizadas en codos, reducciónes, etc.
Piensa que si tienes un tramo vertical largo puedes regular según tiro natural, ya que seguramente sera superior al necesario y aconsejable en caldera.
Pero si tienes muchas perdidas en el recorrido de la chimena, tendras que poner un sistema de impulsión o absorción desde exterior para asegurar el flujo, y regulado desde caldera (si lo permite) o fijado en rango óptimo de caudales.
Espero haber contestado a tu pregunta.
Un saludo.
- 05/07/2008, 10:42 #3Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2006
- Ubicación
- MiniHollywood
- Mensajes
- 281
Re: Regulador de tiro caldera de biomasa
Muchas gracias por tu excelente respuesta fernando. La cosa es que el técnico comercial de la caldera me comentó que por las caracteríscticas de la instalación iba a ser necesario un regulador de tiro. La chimenea tiene 13 metros en vertical y 6 en horizontal. Estará situada en un municipio granadino con temperatura exterior baja durante gran parte del año.
Con estos datos y los que me proporciona el fabricante de la caldera, he usado el programa de cálculo de chimeneas de DINAK, y me da un tiro de 12 mbar a potencia mínima (8kW) y de 24 mbar a potencia máxima (29 kW). Esto con diámetro interior de la chimenea de 175 mm durante todo el recorrido, lo cual tenía previsto.
El fabricante recomienda un tiro mínimo de 10-20 mbar a Pmin-Pmax. Por tanto parece que el tiro natural va a funcionar perfectamente. Supongo que va bien por la longitud del tramo vertical y por la temperatura exterior.
Saludos!!
- 05/07/2008, 18:15 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo
- Mensajes
- 343
Re: Regulador de tiro caldera de biomasa
Supongo que ya lo tienes claro pero es importante que la chimenea esté bien aislada para ayudar al tiro natural que comentas.
- 07/07/2008, 09:00 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2007
- Mensajes
- 246
Re: Regulador de tiro caldera de biomasa
Si, aislada por cojones. O vas a tener condensaciones que, en biomasa, se traduce en peligro de incendio-explosión si la llama entra en el recorrido del tubo. Esto pasa porque, al no estar aislado y condensar por la diferencia de temperaturas entre interior y exterior, se va formando una microcapa de cenizas que, a la larga, es una costra inflamable. Y con un tubo cerrado, si se enciende hace efecto turbina y !a volar! Te aseguro que acojona ver una chimenea de extracción de humos de quemado de leña o biomasa cuando se enciende de esa manera. Tiembla hasta el suelo.
Importante: todas las calderas en los arranques condensan una barbaridad, chorrean seria la palabra. Por tanto, deben estar preparadas para ello (sea cual sea el combustible, condensan). Pero en la chimenea se debe preveer registros de evacuación e inspección en los cambios de dirección vertical-horizontal e inclinaciones de tubo mínimas para evitar acumulación de condensados y que estos entren en la caldera. Los condensados que estan en la caldera son de la propia humedad de dentro de la caldera, no de los que pilla de la chimenea.
- 08/07/2008, 11:46 #6Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2006
- Ubicación
- MiniHollywood
- Mensajes
- 281
Re: Regulador de tiro caldera de biomasa
Joer, pues vaya tela. Me imagino la chimenea tipo coche tuneado echando fuego por la salida!!
Bueno, ya en serio, el conducto es de doble pared aislado con 30mm de lana de roca en todo el recorrido. Creo que por ahí está la cosa cubierta. Y también hemos previsto registros en todo el recorrido, y en al T junto a la caldera, un registro para recoger condensados. Aún así, habrá que estar muy pendiente en la dirección de obra y en el montaje de la instalación de biomasa.
Saludos.
- 08/07/2008, 12:10 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2007
- Mensajes
- 246
Re: Regulador de tiro caldera de biomasa
Correcto, ademas evitas que haya sobrecondensación en el interior de la caldera y evitar microporos y corrosión.
Importante la dirección de obra
- 02/08/2008, 12:13 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- Huesca
- Mensajes
- 78
Re: Regulador de tiro caldera de biomasa
Hola a todos: Ademas de los buenos consejos que te han dado,te daré otro: El extractor que uses debe permitir regular el caudal de extraccion y ademas ser apto para trabajar hasta 200ºC. Creo que Sodeca y SP tienen varios modelos aptos para solucionar tu problema. Saludos
- 03/08/2008, 12:17 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2007
- Mensajes
- 246
Re: Regulador de tiro caldera de biomasa
Por supuesto, el motivo de montar un aspirador mecanico es el de regular el caudal de salida. Faltaria ver como regulamos, si la caldera permite esta función (normalmente las que tienen sonda lamba lo permite) o sincronizando con ventilador de impulsión de aire al quemador.
Todo se puede ver.
- 04/08/2008, 02:19 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- Huesca
- Mensajes
- 78