Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    Avatar de nestabe
    nestabe está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    39

    Predeterminado Numero de colectores en paralelo

    Hola foro!

    De momento pido más que aporto, pero algún dia se invertirá la situación.

    Bien, según el fabricante, puedo conectar 6 colectores en paralelo. A mí me iría bien 8 por eso de mantener el mismo numero de colectores por fila.

    Se puede conectar 4 colectores en paralelo, luego tubería en paralelo hasta otra batería de 4 colectores? Así, de esta forma, en realidad tendría filas de 8 colectores.

    Gracias

  2. #2
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Ningún problema en hacer el arreglo como sugieres, gastarás algo más de tubería y te recomiendo que lo hagas con retorno invertido.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  3. #3
    Avatar de nestabe
    nestabe está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    39

    Predeterminado

    Gracias Brunomiranda,

    Sobre este tema, la duda es que aunque una las dos baterías de 4 colectores mediante tuberia (no sé qué longitud es necesaria) la sección de los tubos del colector adminitirá el caudal necesario para cumplir con los 50 l//m2 que recomienda el fabricante sin pasar los 2 m/s de velocidad?

    Por cierto, qué norma dice que la velocidad debe estar entre 0.5 m/s y 2 m/s?

  4. #4
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Explicitamente no recuerdo si lo dice en alguna norma. Aunque es una práctica que se deriva de la costumbre por los inconvenientes que conlleva utilizar mayores velocidades. (Tratados en otros hilos).

    De todos modos para 4 colectores de 2 m2 cada uno tendrás un caudal de 400 l/h, lo que es una tubería de diámetro muy pequeño, aun para velocidades de 1 m/s, totalmente válidas.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  5. #5
    Avatar de nestabe
    nestabe está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    39

    Predeterminado

    Por cierto,

    En cuanto a la pérdida de carga en los captadores en paralelo, he visto el siguiente cálculo:

    PC · N · (N+1)
    P.C.t= ------------------
    4

    donde
    PCt es la perdida de carga en la bateria de colectores
    PC la perdida de carga para un colector
    N numero de colectores


    No debería considerarse como pérdida de carga en toda la bateria de colectores sólo la de 1 colector? Mi argumento es que están en paralelo.[/list][/code]

  6. #6
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    No conozco la base científica de la expresión que adjuntas (que además esta un por trastabillada), en principio para pérdidas que están en paralelo se debe considerar solo la de una de ellas, como bien apuntas.

    La realidad difiere un poco, porque por ejemplo en colectores de parrilla, por el tubo colector inferior del primer colector pasa el caudal que va a todos, por el tubo colector inferior del segundo colector pasa el caudal que va al segundo y sucesivos, y así hasta el tubo colector inferior del último panel donde solo pasa el caudal que le corresponde.

    Si los colectores están con el retorno invertido (lo normal para colectores de cuatro manguitos), esto no afecta al equilibrado interno hasta un número grande de colectores, pero si hace que la pérdida de presión sea algo mayor que si solo hubiese uno.

    Por ejemplo, si tienes un solo panel de tipo "parilla", por el tubo colector inferior del mismo pasán 100 litros/hora (es un ejemplo).

    Si ahora haces un arreglo de cinco colectores iguales al del ejemplo, por los sucesivos tubos colectores inferiores tendrás:

    1 -> 500 l/h
    2 -> 400 l/h
    3 -> 300 l/h
    4 -> 200 l/h
    5 -> 100 l/h

    Si los paneles son de cuatro manguitos, sales por el lado contrario al que has entrado y el equilibrado de los caudales está hecho. No obstante la perdida de carga adicional por hacer pasar 500 por donde en condiciones de diseño pasan 100 no te la quita nadie, quizá de hay nazca la expresión.

    Los fabricantes de paneles suelen limitar el número de paneles en paralelo en conexión directa para evitar este problema.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  7. #7
    Juampy está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    120

    Predeterminado Respuesta: Numero de colectores en paralelo

    Estimados:

    El fabricante me indica que sólo puedo conectar 6 en paralelo... cómo puedo hacerlo si necesito montar 7?... Puedo tener una batería de 4 y otra de 3? y si es posible hacerlo, debo tomar alguna precaución especial?

    Saludos y muchas gracias!!!

  8. #8
    Luis_76 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    206

    Predeterminado Respuesta: Numero de colectores en paralelo

    Hola juampy,

    Si el fabricante limita la 6 la batería de captadores y tú necesitas 7 está claro que es imposible poner 2 baterías equilibradas mediante retorno invertido. Tendrás que recurrir entonces a válvulas de equilibrado (k-flow) para equiparar una batería de 4 paneles con otra de 3.

    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47