Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 78
  1. #1
    gorrion04 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Aljarafe Sevilla España
    Mensajes
    90

    Predeterminado Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Hola a todos:
    Quería saber si una temperatura excesiva del ACS de un termosifón puede dar problemas en la instalación, es decir en depósito auxiliar, tuberías y grifería.
    Tengo un termosifón de tubos de vacío y últimamente no baja de 97º. No tengo instalada una válvula termodinámica, me aconsejais que la ponga?
    La respuesta del primario es expulsar agua y coger fría, pero la que me preocupa más es el ACS y su instalación.

    Saludos.

  2. #2
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Cita Iniciado por gorrion04 Ver mensaje
    Hola a todos:
    Quería saber si una temperatura excesiva del ACS de un termosifón puede dar problemas en la instalación, es decir en depósito auxiliar, tuberías y grifería.
    Tengo un termosifón de tubos de vacío y últimamente no baja de 97º. No tengo instalada una válvula termodinámica, me aconsejais que la ponga?
    La respuesta del primario es expulsar agua y coger fría, pero la que me preocupa más es el ACS y su instalación.

    Saludos.


    Vaso de expansión:
    El vaso de expansión es necesario en todos los tipos de instalaciones solares termicas y en función de la tecnología seran uno o dos y será lo suficientemente grande para que la válvula de seguridad no funcione, vamos, que si la válvula de seguridad funciona es porque no lo hemos dimensionado lo suficiente o porque este esta roto.
    La válvula de seguridad del primario debe de tener un tubo metálico (temas de calor) con evacuación a un recipiente lo suficientemente grande como para que no se desborde sobre 4 o 5 litros, preferiblemente de cristal, con medidor en litros para saber la cantidad de liquido caloportador ha perdido, mas de un litro de perdida y sin relleno posterior, puede suponer el colapso del primario.

  3. #3
    gorrion04 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Aljarafe Sevilla España
    Mensajes
    90

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Me temo que en la instalación no han puesto válvula de seguridad (en su lugar hay un tapón metálico) porque ya lleva el vaso de expansión encima del depósito del primario y es por ahí por donde sale el vapor y el agua excesivamente caliente. Este vaso lleva un sistema de autollenado de agua fría, el primario funciona con agua.
    Mi pregunta es si el perjudicial que el ACS salga demasiado caliente para la instalación, la cuestión de seguridad del sistema entiendo que está resuelta.

  4. #4
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    gorrion04, al final que equipo es el que te instalaron.

    Termosifón clásico con tubos de vacio, de serpentin con tubos de vacio, o son tipo heat pipe?

    Supongo que quieres decir válvula termostática o mezcladora. Si te refieres a esta, si te recomiendo que la instales, por seguridad del usuario, sobre todo si hay niños, la ajustas a 50 ºC que quema pero no achicharra. Y por ahorro en el consumo de agua caliente, sobre todo en invierno.

    Por otro lado, aparte de lo que comenta mjrosg sobre el vaso de expansión, sería conveniente que tapes algunos de los tubos hasta que tengas una temperatura un poco más controlada, y si te ausentas por vacaciones, cubre por completo el captador.

    Pon fotos si puedes de tu nueva instalación.

    Saludos

  5. #5
    gorrion04 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Aljarafe Sevilla España
    Mensajes
    90

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Hola:
    He puesto un termosifón con serpentín y con tubos de vacío u-pipe, es decir, hay agua en el primario que se calienta en los tubos.
    Ayer me dijo un fontanero que los manguitos de los grifos pueden sufrir mucho y deteriorarse con temperaturas muy altas, las tuberías no.
    Cololcar una válvula termostática aliviaría ese deterioro.
    Lo del peligro con los bebés... todos quitamos la mano cuando quema y no llega de momento caliente, se va calentando por el circuito.
    En cuanto al ahorro, creo que es lo mismo, porque lo que regula la válvula también lo regulo yo en el grifo, así que el consumo de agua caliente sería el mismo.
    Estoy haciendo pruebas tapando los tubos para ajustar la temperatura a algo razonable en torno a los 50-60 grados, espero pillarlo bien en breve.
    También me asalta otra duda y es si la temperatura excesivamente alta puede dañar el termo auxiliar que lleva en serie.

    saludos.

  6. #6
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Por tus comentarios deduzco que te han montado un sistema despresurizado. No necesita ni vaso de expansión ni válvula de seguridad, ya que el primario del sistema siempre está abierto. Es como una olla expres de las antiguas si no le colocas la válvula. Siempre tienes pérdidas de agua en el primario, bien por dilatación y o por evaporación. Por esos necesita un sistema de llenado automático. El sistema debe ser parecido a la opción "B" de este tema http://www.solarweb.net/forosolar/so...sifon-acs.html.
    Estos sistemas son mucho más baratos ya que no necesitan ni vaso de expansión, ni válvulas de seguridad. El espesor de la chapa del acumulador es mínima, en torno a 0.5mm ya que no soportan presión alguna. Creo que son sistemas pensados para climas tropicales. Ya veremos en invierno que tal se porta.

    Al termo eléctrico no creo que le pase nada, es un acumulador más y está pensado para acumular agua caliente. ¿Y tampoco te han puesto bay-pass, para anular el termo en verano? Al menos tendrás control manual sobre el encendido del termo.

    No comparto tu opinion sobre la termostática. Supón que te has duchado y cerrado los grifos. El agua en la tuberia de agua caliente puede estar entorno a 95ºC o más, si el sistema funciona bien. Si alguien viene detrás tuya y abre la caliente primero sin tomar precauciones, te aseguro que sufre una buena quemadura. Y si es un niño, no un bebé como comentas, se puede hacer mucho daño. Yo uso griferías termostástica desde hace más de 20 años, y el confort y la seguridad que te proporcionan distan mucho de un monomando o griferia clásica. Y lo mejor, puedes dejar a un niño solo en la ducha porque tienen topes de seguridad para no superar los 38ºC.
    Y si montas la termostática a la salida de ACS, y la ajustas a 50ºC, aparte del ahorro (menos fugas de calor en la tuberias, sobre todo en invierno), el ajuste de un grifo en manual es mucho más controlable y una quemadura es soportable y no te hará daño.

    Saludos

  7. #7
    gorrion04 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Aljarafe Sevilla España
    Mensajes
    90

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Temperatura excesiva del ACS en termosifón-img-20130627-00056.jpg
    Temperatura excesiva del ACS en termosifón-img-20130627-00057.jpg
    Temperatura excesiva del ACS en termosifón-img-20130627-00058.jpg
    Temperatura excesiva del ACS en termosifón-img-20130627-00059.jpg

    Espero haber subido bien las fotos,es la primera vez que lo hago.
    En las fotos se puede ver bien la instalación. El termo auxiliar está en serie con el equipo y puedo desconectarlo manualmente. Me imagino que sólo lo pondré cuando llegue mucho frío, porque es fijo a 70º y me parece excesivo. Si fuera regulable (no sé cuánto me costaría comprarlo y no sé si me vale la pena teniendo ya ese) lo pondría a 50º.
    El equipo creo que es, como bien dices, despresurizado. Con eso habrán previsto evitar los problemas de los tubos de vacío con altas radiaciones.
    Me gustaría saber qué son algunos elementos del equipo:
    - La sonda está metida en una entrada arriba, pero abajo del todo hay otro tapón, para qué es?
    - Arriba hay... ¿un vaso de expansión?
    - En el lado contrario, pero también arriba hay otro tapón, para qué sirve?
    - Y finalmente en el lateral contrario a las entradas y salidas de agua del serpentín, hay algo en la parte de abajo del acumulador, es una válvula de seguridad?

    He leido en algún sitio que los tubos blancos con aluminio dentro no deben estar expuestos al sol, es cierto? porque me han dejado algunos tramos sin cubrir.

    Si realmente es despresurizado y pierde calor por el vaso de expansión, ¿no se podría evitar esa pérdida con algún elemento a la salida de ese vaso, es decir, por donde sale el vapor?

    Me has convencido con lo de la válvula termoestática, finalmente la pondré. Además no me pusieron una llave para cerrar el sistema desde la toma de agua fría, sólo un bypass en el termo de gas... que supongo quitaré más adelante.

    En cuanto al grosor de las paredes del acumulador es de 0,6 mm de acero inoxidable. Y el serpentín de cobre de 14 mm diametro, 0,8 mm espesor.

    Tengo a un vecino que tiene el mismo equipo desde hace más de un año, con una salvedad, que ese vaso de expansión o lo que sea que lleva arriba, antes no lo tenían. Me dijo que de 38º no le bajó en todo el invierno.

    Gracias por tus aportaciones, espero que también puedas responder a estas dudas que tengo.
    Saludos!!

  8. #8
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Lo que tienes arriba no es un vaso de expansión, es un sistema de llenado automático. Sirve para reponer el agua que pierdes por evaporación y por dilatación. Creo que lleva un sistema de boya parecido al de una cisterna de WC. Ojo con este elemento, si te falla la válvula de cierre, pierdes agua contínuamente. Supongo que tendrá algún mantenimiento.
    Espero que el agua de tu localidad sea blanda. Tanto reponer agua, y como tenga cal, puede acarrear problemas de acumulación. Y este tanque creo que no dispone de boca hombre para su inspección y limpieza.

    Los tubos blancos PEX-AL-PEX tienen que ir siempre forrados, no les puede dar el sol. El amigo ID4 del hilo "instalación anómala", llamó expresamente al fabricante por teléfono, y le confirmó lo que yo le dije, que no le puede dar el sol, se deteriora con los rayos UV. Además los tubos deben estar protegidos con aislantes de las heladas, aunque sean de cobre. Mínimo histórico de Sevilla 6ºC bajo cero. Lo dicen claramente todas las normativas. Yo que tú reclamaba al instalador, está incumpliendo la normativa en 2 puntos. Todos los elementos de un sistema solar deben ser resistentes a la intemperie y en caso contrario deben estar protegidos. Al amigo ID4 se lo solucionaron sin rechistar.
    El aislante del tubo del agua caliente creo que es de menor espesor al que dice la normativa, debe ser de 35mm en el exterior. Además no está forrado ni pintado. En 2 años lo tienes carbonizado. Y no cubre el tubo por completo.


    Lo que hay en el lado contrario a las entradas de agua es para alojar una resistencia eléctrica, su uso está prohibido por el programa Prosol. Solo se permite un termo eléctrico o de gas aguas abajo, como apoyo al sistema solar.

    La temperatura la ves muy alta porque tu sonda está situada arriba del todo, donde el tanque tiene el agua más caliente. Yo lo tengo situada a la mitad, en el eje del cilindro del acumulador, y lo máximo que me ha marcado este verano han sido 92ºC, pero arriba puede haber entre 5 y 10ºC más. Por cierto, la sonda de medir la temperatura sobresale muchísimo de la vaina. O la vaina es muy corta, o la sonda es muy larga. Se ve muy raro. Sólo deberias ver el cable.

    El tapón de abajo es para vaciar el tanque, y el otro de arriba es para facilitar el primer llenado, para evacuar el aire.

    La perdida de agua no la puedes evitar. Este equipo es mucho más barato precisamente por eso. Tanque con paredes mínimas que no soportan presión, tiene que estar abierto para que no rebiente, despresurizado quiere decir "sin presión". Los tubos tambien se alojan por presión. El bulbo del tubo entra directamente al tanque. Si quitas uno, el agua se sale. Por eso no admite ni válvulas de seguridad ni vasos de expansión. El equipo bonysol pone en sus caracteristicas, presión máxima del tanque 0,3 atmóferas.

    Y finalmente, el tubo sin uso que tienes debajo de los demás, el del tapón azul, debe ser para el llenado manual del tanque en caso de no disponer del sistema de llenado automático. Te pondrían una toma de agua fría con una llave de corte, y cada cierto tiempo abririas la llave para reponer las pérdidas, hasta que el tanque rebose. Es lo que deduzco mirando el esquema del bonysol, que es muy similar a este.

    Por cierto, no sé de que marca es este equipo. ¿ Y no te han proporcionado un simple manual del mismo? Yo que tú lo exigiria, por ley te lo tienen que dar. Con sus caracteristicas, manual de instalación y mantenimiento.

    Saludos
    Última edición por raqsof; 29/06/2013 a las 03:32

  9. #9
    gorrion04 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Aljarafe Sevilla España
    Mensajes
    90

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Hmmmm.... raqsof ya me he quedado pillao en algunos temas que has tratado, una pregunta, todo lo que dices es una opinión o realmente hay una reglamentación que diga que el aislante tenga tantos cm, que tengan que estar pintados, que esos tubos son para interiores, etc... no quiero llamar a la empresa que me lo ha montado y que me lien con otra información.
    Lo de pedirles los datos técnicos ya lo había pensado.
    Por cierto, hace 5 días que cubrí los tubos (al completo) con una sábana de franela amarilla y ha ido bajando de 99 grados hasta 68º de hoy... me parece que se va a estabilizar en esos grados...ya os contaré. No es extraordinario que con una sábana encima siga cogiendo luz del sol y produzca calor?

    Saludos!!

  10. #10
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    EXTRACTO DE LA CTE Seccion HE4 apartado 4

    3.3.5.2 Tuberías
    1 El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formación de
    obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo.
    2 Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta
    como sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. Los tramos
    horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación.
    3 El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la
    durabilidad ante las acciones climatológicas admitiéndose revestimientos con pinturas asfálticas,
    poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará zonas visibles
    de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para
    el buen funcionamiento y operación de los componentes.


    El tema de PEX-AL-PEX, todos los fabricantes dicen que ni siquiera se almacenen expuestos al sol. Mira la marca del tuyo y llama al fabricante y veras su respuesta. Te repito, el amigo ID4 llamó al fabricante y se lo confirmó.
    Respuesta de ID4 al respecto"Si lo dice en el manual del fabricante PEX como muy bien indicas, de hecho ya he hablado directamente con el fabricante y no ha hecho más que reiterarmelo, a estos tubos NO PUEDE DARLE LA RADIACIÓN SOLAR." del hilo http://www.solarweb.net/forosolar/so...anomala-4.html

    Parte del correo que le envié a mi instalador la primera semana de Febrero de 2012, en televisión anunciaban una oleada de frio, para que veas que te puede ocurrir. Yo vivo en La Palma a 40 Km de donde tu vives. Mínima histórica de Sevilla -6ºC y de Huelva la misma.

    "Como era totalmente previsible. Hoy sábado me levanté a las 8,30 horas, abro el grifo de agua caliente para lavarme y sale un hilito de agua miserable durante un rato, y posteriormente nada. Abro el agua fria y toda la presión, el agua helada pero nada más.

    Que ha ocurrido. Que la tubería de pex, que está sin protección, se ha congelado. No ha reventado porque este tipo de tuberias, entre otras caracteristicas, permite una ligera deformación cuando se dilata por el hielo. Pero en la garantía del fabricante, dice muy claramente que no se hace responsable de los daños ocasionados, ni repondrá material cuando se confirme que el conducto se ha deformado o roto por una helada"


    Mas datos

    EXTRACTO DE LA CTE Seccion HE4 apartado 4


    3.2.2.2 Protección contra heladas
    1 El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima
    temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior
    deben ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema.

    2 Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura
    pueda caer por debajo de los 0 °C, deberá estar protegido contra las heladas.

    3 La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no será
    inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir
    daños en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto químico
    mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de
    temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalación.


    Expesor mínimo del aislante en tuberias de diámetro menor o igual 35mm, con fluidos de 40 a 65ºC y de 66 a 100ºC, en interior 20mm y en exterior 30mm. Sacado de aquí "CARACTERISTICAS Tuberias.pdf - Solarweb". Según RITE, en interior 25mm y en exterior 35mm. Creo que esta última es la que está vigente. Pero las normas son prácticamentes las mismas en RITE, CTE, IDAE y PROSOL. De hecho la literatura en muchísimas ocasiones es identica, están calcadas.


    Observa como le han instalado el equipo a un compañero, que siguiendo mis consejos, insistió en todos los elementos que debe llevar un sistema solar. Este equipo está instalado en Huelva capital hace menos de una semana.

    Temperatura excesiva del ACS en termosifón-27062013976.jpgTemperatura excesiva del ACS en termosifón-26062013971.jpg

    Nota: las tuberias son de cobre. Todas forradas, fria y caliente, aislamiento de 35 mm con cubierta de aluminio. El agua caliente tiene 2 bajadas, una directa al baño superior y otra al termo de gas en la planta baja. Con llaves para usar como convenga, solar directa, con apoyo de termo de gas, o solo termo de gas. Tambien lleva mezcladora termóstática, termómetro digital, vaso de expansión en primario(interno) y en secundario (en entrada de agua fría). Y como extra, aunque yo no lo exigí, un manómetro en el primario.


    Saludos
    Última edición por raqsof; 03/07/2013 a las 17:08

  11. #11
    gorrion04 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Aljarafe Sevilla España
    Mensajes
    90

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Hola, he estado mirando las características de los tubos y estos sí están preparados para las radiaciones solares. Son pert/al/pert y no pex-al-pex.
    Aquí en la página 12 lo dice bien claro: http://www.ferroplast.es/Libro-Polie...o-Catalogo.htm
    Es cierto Raqsof que en invierno, aunque estos tubos multicapa ya aislan de por sí, llegará el agua más fría de lo que llegaría si estuvieran forrados, con lo que la eficiencia bajará en invierno.
    No tengo claro lo de la normativa porque no veo dónde se especifica el grosor del aislamiento para la salida caliente y dónde dice de proteger de las heladas en la entrada de la fría.
    Necesito buenos argumentos porque dentro de poco voy a cambiar de sitio la placa (sólo unos metros) porque voy a poner una preinstalación bien hecha y no sé si poner yo mismo los conductos y aislantes o pedirles a quienes me lo pusieron que ahora sí hagan bien su trabajo.
    Lo del tubo visible de caliente sin aislante durante medio metro es algo que hacen habitualmente ¿? se lo pregunté a otros amigos a los que le han instalado el mismo equipo.
    Te dejo una foto de cómo tengo ahora mismo el equipo: totalmente tapado!! y aún así no baja de 55º en todo el día. Espero que esta prueba que he hecho de taparlo me esté diciendo lo bien que va a funcionar en invierno... Alcanzarían otros equipos los 60º estando totalmente tapados por una sábana de franela? de esas gorditas y suaves.

    Temperatura excesiva del ACS en termosifón-placa-tapada.jpg



    Un saludo.

  12. #12
    gorrion04 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Aljarafe Sevilla España
    Mensajes
    90

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Alguien de Sevilla me puede decir si otras placas alcanzan los 60º y los mantienen estando totalmente tapadas ahora en verano?

  13. #13
    Brann está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    MiniHollywood
    Mensajes
    281

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Hola gorrion04, me permito dar mi opinión sobre tu equipo. Al margen de lo que acertadamente ha comentado el compañero raqsof, hay un detalle curioso. Parece que no te han instalado llaves de corte en las tomas del equipo. Cuando lo quieras desmontar, como dices, vas a echar una tarde muy entretenida.

    La termostática es muy buena idea, además lo suyo es ponerla allí arriba, para proteger todo el tubo multicapa que baja. Las tuberías plásticas, cuanto menos sufran por temperatura, mejor. Ten en cuenta que te bajará un poco la presión de red disponible al instalarla, te lo digo por si no vas muy sobrado.

    El recubrimiento plástico blanco que lleva la tubería (polietileno), al cabo del tiempo a pleno sol se deteriora y con solo apretarlo con el dedo se deshace.
    Brann: El forero antiguamente conocido como prbsb2002

  14. #14
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Hola gorrion04. Llevas razón en lo de las características del PERT-AL-PERT. Parece que este material si soporta los rayos UV. Aunque ya te comenté, que aunque sea de cobre, las tuberias deben estar todas protegidas con aislamiento cuando hay riesgos de heladas.En las normativas no vas ha encontrar nada expecífico para una instalación pequeña como un termosifón, o de tubos de vacio o heat pipe. Las normas son genéricas, y se aplica en cada caso la parte que afecta.

    El tramo sin aislamiento a la salida del agua caliente parece que es un truquillo de los instaladores. Como este tipo de tubos soportan como máximo 90ºC, si no aislan el tramo próximo a la salida, permiten que una cierta refrigeración del mismo.

    Como comenta Brann y tambien el amigo mjrosg, a la salida de ACS cobre, hasta el mezclador termostático, y detrás ya puedes montar material plástico sin problemas.

    - En el tema del tapado de los tubos. El mio es de colectores planos, y tapado completamente con una lona de toldo, no ha bajado de 65ºC . Eso sí, lo ha estado usando 1 o 2 personas. Cuando he vuelto de vacaciones, lo he colocado cubriendo un 50%. Lo usamos 4 personas, y no baja de 70ºC.

    - Otra cuestión. La empresa que te ha montado el equipo SO........CA, no menciona en ningún sitio que el sistema es despresurizado, y los pequeños inconvenientes que tiene, como pérdidas contínuas de agua. Y en las características técnicas del mismo aportan muy pocos datos. Los equipos de la marca FUJI por ejemplo, si aclaran en su catálogo de productos que equipos van presurizados (con tubos heat-pipe) y los no presurizados (con tubos de vacio). Sus carcterísticas técnicas y esquemas de los mismos.

    Te adjunto el enlace del fuji que es similar al tuyo http://www.fujisol.com/pdf/termosifon%20FUJI-IS150.pdf. Te explican claramente cada toma y su funcionalidad.

    Y por si tienes curiosidad, el presurizado con tubos heat-pipe http://www.fujisol.com/pdf/FUJI-IP_d..._y_medidas.pdf

    Saludos
    Última edición por raqsof; 06/08/2013 a las 04:37

  15. #15
    Gran Drago está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    El Muuuuundooooo
    Mensajes
    948

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Raqsof, el equipo que has puesto la foto (el de Huelva) sin no me equivoco es Junkers (TS300 con captadores Smart), veo un vaso de expanción bajo el depósito, ¿se puso por algo en especial? el depósito Junkers ya lleva vaso de expansión interior...

  16. #16
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Gran Drago, en la nota ya pongo que el equipo lleva vaso de expansión interno en el primario.

    Nota: las tuberias son de cobre. Todas forradas, fria y caliente, aislamiento de 35 mm con cubierta de aluminio. El agua caliente tiene 2 bajadas, una directa al baño superior y otra al termo de gas en la planta baja. Con llaves para usar como convenga, solar directa, con apoyo de termo de gas, o solo termo de gas. Tambien lleva mezcladora termóstática, termómetro digital, vaso de expansión en primario(interno) y en secundario (en entrada de agua fría). Y como extra, aunque yo no lo exigí, un manómetro en el primario.

    El vaso que se ve es para proteger el secundario, que no es obligatorio ya que este circuito no es estanco, deja de serlo al abrir un grifo de agua caliente. Pero con ello se consigue que la válvula de sobrepresión del secundario no gotee, o al menos lo retrasa, en el hipotético caso de que tengamos el depósito con baja temperatura, por aporte solar suba la temperatura y no haya consumo. Esto puede ocurrir por ejemplo, si salimos fuera un fin de semana y hemos consumido el agua caliente, o haya estado nublado los días anteriores. El agua al calentarse se dilatará, si no hay vaso de expansión, la válvula de seguridad situada en la entrada del agua fría comenzará a gotear para aliviar la presión.
    Si tenemos instalado el vaso, el mismo absorberá la sobrepresión y por tanto no hay goteo en la válvula de sobrepresión. De todas formas creo que el vaso que le han instalado es pequeño, debería ser de 18 o 24 litros según mis cálculos.

    En resumen, el vaso del secundario es un elemento adicional de seguridad, y evita la fea impresión de un equipo goteando a una persona que no entienda porqué se produce este goteo, y que puede pensar en hay una averia o una incorrecta instalación.

    En cuanto a tu pregunta, si es un Junkers modelo F2/TSS300/FCB-2 según su presupuesto. El modelo Smart es el último que acaba de salir. El modelo de mi conocido creo que es el anterior a este.

    Saludos

    Saludos

  17. #17
    Gran Drago está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    El Muuuuundooooo
    Mensajes
    948

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Ok lo del vaso, no leí el texto.

    De todas maneras, creo que los captadores son los smart, el resto de captadores de Junkers la caja es de fibra (negra) los smart son de aluminio.

  18. #18
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    No he visto el equipo en persona, y tampoco tengo fotos del equipo por la parte delantera. El depósito si es el TS300-1, tengo fotos de sus caracteristicas.

    Los colectores no creo que sean los smart, porque yo le indiqué que eran los últimos que habian salido pero me contestó que el presupuestado tenia un buen descuento, y que los smart se iban muy por encima de precio. Además son mas pequeños porque tienen mayor rendimiento y son de azul claro.

    Ahora que estoy viendo el catálogo de Junkers;

    El smart classic es el FCB-2S y el presupuestado es el FCB-2. Puede que lleves razón. En cuanto tenga ocasión le pregunto a mi conocido y salimos de dudas.

    Saludos
    Última edición por raqsof; 07/08/2013 a las 00:27

  19. #19
    Gran Drago está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    El Muuuuundooooo
    Mensajes
    948

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Hola Raqsof.

    Kunkers descatalogó en febrero de 1012 (la fecha hablo de cabeza) los termosifones con colector FKB 1S (modelo de 300 litros), seguramente porque dejo de ser competitivo frente a la competencia (por precio) debido al alto coste de este colector (en 200 litros se utilizaba el FKC 1S más caro aun).

    A partir de esa fecha empezó a comercializar sus termosifones con los colectores FCB 1S CTE TSS, adaptando la estructura a este nuevo colector ya que es bastante más pequeño que el FKB (los depósitos siguen siendo los mismos). Los colectores FCB 1S CTE TSS (gama smart) son bastante más baratos que la gama TOP (FKC y sobre todo FKT), hay dos versiones FCB 1S y FCC 1S solo se distinguen por el absorvedor (selectivo el último).

    Los precios (PVP sin impuestos) de los colectores Junkers actuales son los siguientes:

    Gama Smart
    FCB 1S CTE TSS 470€
    FCC 1S CTE TSS 490€

    Gama Top
    FKC 2S CTE 630€
    FKT 1S CTE 788 €

    Yo creo que si le vendieron la moto que el captador Smart "pequeño" era mas caro porque era más efectivo.... que revise los precios.

    De cabeza creo recordar que un termosifón de 150 litros antiguo (con captador FKB) era 320 euros más caro que los nuevos con colector Smart. Igual el de 300 litros (con dos colectores) la diferencia puede ser de 600 euros.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Ahh otra cosa, viendo la foto, ojo con la conexión caliente del captador con acumulador, ya que tiene un sifon (o eso parece) y puede acarrear problemas futuros.

  20. #20
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Hola Gran Drago. En el tema de precios y calidades de Junkers no estoy puesto, sólo soy aficionado. Yo le recomendé esta marca y Termicol, más que nada por el servicio Técnico. Yo tengo uno de marca Turca que no es malo, pero el servicio técnico simplemente no existe, lo he sufrido en mis propias carnes. Un problema menor se convirtió en una odisea de tiempo y reclamaciones.

    El tema de los sifones en las tomas de los colectores ya me percaté, parece que efectivamente hace sifones ambas tomas. Cuando lo pueda ver in situ se lo corregiré si puedo, o que lo haga el instalador.

    Tambien le comenté que parece que faltan los manguitos eléctrolíticos.

    Saludos

  21. #21
    gorrion04 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Aljarafe Sevilla España
    Mensajes
    90

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Hola a todos:
    Reabro este hilo porque me quedan dos temas que aclarar, a ver si me podéis ayudar.
    1- Si pongo el mezclador termostático, dónde lo pongo? opciones: justo antes de la entrada de agua caliente a la instalación de la casa? justo a la salida del termo auxiliar que tengo en un trastero en la azotea?
    Es mejor si está protegido de la intemperie? son todos regulables? y una pregunta de novato: llevan pilas o corriente de la red?
    Si me sugerís alguna marca y modelo lo agradecería.
    2- Me temo que la instalación de acs en mi casa es de los tubos más estrechos que hay. Ganaría algo la instalación si los tubos que comunican la placa son de mayor grosor o es mejor que siga siendo todo del mismo diámetro?
    Raqsof, gracias por la información que me dejastes de los equipos Fuji.

    Saludos.

  22. #22
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Hola gorrion04, he estado unos días fuera, por eso no te he contestado.

    1.-En mi opinión el lugar ideal para instalar el mezclador termostático es justo a la salida de agua caliente del acumulador solar o muy cerca del mismo.
    .- Te permite poner detrás el tipo de tuberia plástica que quieras sin sobrepasar los límites de temperatura máxima del material.
    .- Las pérdidas de energia son menores. Cuanto mayor diferencia hay entre la temperatura del agua y el ambiente exterior, mayores son las pérdidas através del aislamiento.
    .- Por lógica, si la válvula está en un recinto cerrado estará mas protegida frente al deterioro.
    .- La mayoria son regulables. La mía se puede ajustar entre 35-60ºC en saltos de 5ºC. La que me montaron es de marca ESBE, modelo VTA321. Es un modelo básico pero cumple su cometido.
    .- No llevan pilas.

    2.- Si hay muchos metros de subida y bajada hasta el equipo solar podrías ganar algo. Pero el serpentín interno de tu equipo creo que son 40 metros líneales de tuberia de 14mm de diámetro, más el recorrido por el interior de la vivienda que pueden ser unos 20 o 30 metros con tuberias de 15mm. Las mejoras creo que serían mínimas, y si ya está realizada la instalación, yo lo dejaría como está.

    Saludos

  23. #23
    gorrion04 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Aljarafe Sevilla España
    Mensajes
    90

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Gracias Raqsf, una cosa que no termino de entender bien: si pongo el mezclador a la salida de agua caliente, necesariamente tiene que ir a la intemperie, no? se puede evitar? hay casetillas o algo parecido para estas cosas?
    Y otra cosa más: cómo se comporta cuando le entra agua con una temperatura por debajo de la que tiene que mezclar? lo lógico es que no mezcle con agua fría, no?
    Un saludo.

  24. #24
    raqsof está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    La Palma - Huelva
    Mensajes
    1.326

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Efectivamente, tiene que ir a la intemperie. El mio está colocado así, de momento funciona bien y no presenta signos de deterioro ni envejecimiento.

    Te adjunto foto Temperatura excesiva del ACS en termosifón-mezclador.jpg.

    Mi instalación exterior está realizada en su totalidad con tuberias PEX-AL-PEX.

    Otra opción es montarlo como el de mi compañero, por detrás y bajo el depósito. Estará más protegido, al menos de las radiaciones solares. Pero en este caso el tramo desde el depósito a la mezcladora deberia ser de cobre.

    Cuando la temperatura no alcanza la seleccionada solo coge agua de la toma de agua caliente, aunque esté mas fría, como bien apuntas.

    Saludos

  25. #25
    gorrion04 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Aljarafe Sevilla España
    Mensajes
    90

    Predeterminado re: Temperatura excesiva del ACS en termosifón

    Otra idea:
    Yo tengo un termo eléctrico no regulable en serie con el termosifón dentro de un cuartillo en la azotea.
    Y si pongo el mezclador a la salida del termo eléctrico?
    Por un lado estaría protegido de la intemperie.
    por otro habría algunas pérdidas desde el termosifón al termo eléctrico.
    y por otro... no lo tengo del todo claro, pero podría ser que ahorrase electricidad en invierno cuando lo conectase?
    A ver, si va a la salida del termosifón llegaría agua menos caliente al termo eléctrico, pero en el termo eléctrico se enfriaría antes y se pondría en marcha. Y si lo pongo a la salida del eléctrico, llegaría el agua más caliente al eléctrico y no saltaría la resistencia tanto, no?

    Es un poco lioso, si alguien lo ve con más claridad que me lo diga por favor.

    Gracias

Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47