Resultados 1 al 4 de 4
- 19/09/2016, 11:08 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2011
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 12
Conexion de paneles en paralelo y conectores MC4
Tengo una duda que quizas los que han montado varios sistemas me pueden ayudar. Quiero conectar 4 paneles de 300W y 24V (72 celulas) en paralelo, que van a ir a un regulador Xantrex de 60A. Cada panel puede dar sobre 8A, de forma que la corriente máxima del circuito será de 32A.
Mi duda es si conectar los paneles entre sí con conectores MC4 va a ser seguro ya que segun las especificaciones estos conectores aguantan hasta 30A a la salida del paralelo el por el ultimo conector si que va a pasar la suma de todas las corrientes.
La otra opción que se me ocurre es pasar de los conectores MC4, usar bornas de potencia y meter las connexiones en cajas estancas.
Gracias!
-
- 19/09/2016, 11:16 #2el_cobarde Invitado
Re: Conexion de paneles en paralelo y conectores MC4
Hay conectores "MC4-Y" para paralelizar 2 placas con MC4. Con 3 conectores de estos tendrías las 4 placas en paralelo.
Pero yo no lo haría. No me fio mucho de estos conectores Y - tienen poco cobre en su interior. No pasaría de los 15A.
Entonces la solución es la que dices: Un borne para paralelizar y una caja estanca.
El borne de potencia te lo puedes hacer tú mismo, con un tubo de cobre. En el foro encontrarás información acerca.
- 19/09/2016, 15:25 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2016
- Ubicación
- valladolid
- Mensajes
- 2
Re: Conexion de paneles en paralelo y conectores MC4
sin duda alguna, pon unas buenas regletas de toda la vida y todo en su cajita bien colocado. mucho mas barato que los conectores y con una conexion para toda la vida.
- 19/09/2016, 17:40 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2011
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 12
Re: Conexion de paneles en paralelo y conectores MC4
Vale, veo que no voy mal encaminado, mejor paso de los MC4.