Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 90
  1. #1
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado dudas con la instalacion que me montaron.

    buenas a todos/as,en primer lugar daros las gracias anticipadamente soy nuevo aunque os llevo leyendo desde hace una semanita despues de reservar y señalar la instalacion de mi fotovoltaica el problema no haveros conocido antes no sabia de este sitio web,el cual os e leido bastante para poder entender el equipo que me ivan a montar y que es cada cosa y que funcion tiene,bueno os detallo la instalacion que terminaron ayer de montar la cual estoy contento entre comillas ya que por la inversion echa de 6.000 euros me esperava mucho mas pero claro ahora que os e podido leer y decir montar esto u lo otro y veros las instalaciones que recomendais a los foreros por menor inversion veo que la mia es un poco desfasada en precio calidad pero ya esta pagada y no puedo dar marcha atras,os detallo mi problema el cual ya e informado al tecnico pero me gustaria que me aconsejeis ya que no entiendo apenas nada de electricidad pero me apaño bastante bien,resulta que ayer al estar un par de dias las baterias burbujeando y al conectarlas ayer fue todo perfecto hizo con provacion de un sistema de relex o algo hasin el cual por lo que me dijo es para cuando el regulador manda señal que las baterias se estan descargando corta para que le de paso ala red de la calle,pues resulta que esta funcion la hace pero una vez que corte para dar paso ala red de la calle hace el corte pero de nuevo sigue funcionando tirando de las placas y bateria,la cual una vez hablado con el tecnico me informa que pare el inversor sobre un par de horas para que cargaran las baterias,y que le vaya dando un respiro de horas los proximos dias hasta que el venga a montar un no seque no se que tiene que montar,os pido perdon por todo lo espuecto,sobre el motivo de montar la fotovoltaica era para reducir la factura de la luz ya me suele venir entre 180 a 220 euros mensual,en casa tenemos todo electrico pero miramos mucho por la luz,adjunto fotos de la instalacion,gracias.



    acepto qriticas,pero por favor ayudarme a entender mi instalacion y orientarme para saber como lo veis.
    supuestamente esta son las caracteristicas.
    CARACTERISTICAS GENERALES:
    3000W/H CONSUMO INSTANTANEO.
    9200W/DIA DE PRODUCCIÓN.
    11300W DE ACUMULACIÓN EN BATERIAS.
    EQUIVALENTE A UN AHORRO DE HASTA 100€ EN LA FACTURA DE LA LUZ.


    ELEMENTOS DEL KIT:

    1. 6 PANELES POLICRISTALINOS 230W ALTO RENDIMIENTO
    2. REGULADOR SOLAR 12/24V 30AH CON PANTALLA
    3. INVERSOR SOLAR ONDA PURA 3000W 12/24/48V
    4. BATERIAS ENERSOL OPZS CLASSIC SOLAR 600AH C10 / 912AH C120 / 948AH C240
    5. EXTRUCTURA PARA ANCLADO DE PANELES
    6. CAJAS DE CONEXIONADO
    7. CABLEADO SOLAR
    8. ACCESORIO PARA BATERIAS
    9. INSTALACION INCLUIDA
    10. CARGADOR SOLAR AUTOMÍTICO 12/24V 30AH


    DETALLES DEL KIT

    - Inversor Onda Pura 3000W
    Voltaje entrada: 12/24/48V
    Voltaje Salida: 110V / 230V
    Dimensiones:53x32x40cm

    - Regulador Solar 12/24V 50
    Máxima Corriente de Carga:40/50A
    Dimensiones:42*36.5*33cm

    - Placas Solares:
    Placa Solar Policristalino Alto Rendimiento 230W
    Dimensiones:99x164cm

    - Baterías OPZS SOLAR 600AH C10 / 912AH C120 / 948AH C240
    Dimensiones: 27.2x20.5x39.2cm (Largo/Ancho/Alto)
    Última edición por Photon; 19/03/2013 a las 09:39

  2. #2
    Eloto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    Talavera de la Reina
    Mensajes
    116

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    No entiendo mucho de conexión a red, pero noto algo raro.
    Veremos que te dicen los entendidos...

  3. #3
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.134
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    6000 por eso? pero si es material del barato....

    A ver, son paneles de 60 celulas osea que con un regulador normal (como esa imitación de Steca) NO VALE por muchos cuentos que te quieran colar, Que estudien un poquito si quieren cobrar. No cargaras correctamente en verano.
    Esos vasos no son los presupuestados. Y del relé no digo nada por que no se ve nada.

    Lo dicho, lo mas barato que han encontrado.

  4. #4
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Cita Iniciado por Eloto Ver mensaje
    No entiendo mucho de conexión a red, pero noto algo raro.
    Veremos que te dicen los entendidos...
    gracias por el interes.

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    6000 por eso? pero si es material del barato....

    A ver, son paneles de 60 celulas osea que con un regulador normal (como esa imitación de Steca) NO VALE por muchos cuentos que te quieran colar, Que estudien un poquito si quieren cobrar. No cargaras correctamente en verano.
    Esos vasos no son los presupuestados. Y del relé no digo nada por que no se ve nada.

    Lo dicho, lo mas barato que han encontrado.
    muchas gracias el problema como dices ya cobraron,pensaba que el equipo montado era mas barato de lo pagado pero no suponia tan malo,el regulador pone por debajo 50A.
    serias tan amable de esplicarme un poco para cuando venga el tecnico estar un poco mas puesto en esto y decirle un par de cosa,pero poco mas ya que como e dicho mi estupides por confiar ya page la instalacion.

  5. #5
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.134
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Tienes paneles de 60 celulas y una instalacion de 12 voltios. Estos paneles tienen una Vmp de unos 29-30 voltios que multiplicado por 7.5 que tendrán de intensidad da esos 230W. PERO si les obligas a trabajar a 12 voltios sale 7.5 por 12 = 90W

    Para esos paneles te hace falta un MPPT de 60A, o que te cambien los paneles por unos de 12v. Y visto como montan lo llevas chungo, lo peor es que le vas a contar estos y no van a saber de que va la historia.

  6. #6
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Pregúntale al técnico si por esos cables, los de la batería al inversor pueden pasar 250A, lo mismo me equivoco pero creo que va ha ser que no.

    Después debes de decirle que ese inversor colocado sobre las baterías va ha parecer papel de lija antes de un año pues al hidrógeno de estas le gusta el metal y la pintura.

    Dale las gracias por no haber perforado el suelo, pero que si le coloca en el centro un soporte pegado con silicona-pegamento tampoco estaría de más.

  7. #7
    Eloto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    Talavera de la Reina
    Mensajes
    116

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Por ahí iba yo...
    Vamos, que poner el inversor encima justo de las baterías..y una placa con distinta orientación y bla bla bla....

  8. #8
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Tienes paneles de 60 celulas y una instalacion de 12 voltios. Estos paneles tienen una Vmp de unos 29-30 voltios que multiplicado por 7.5 que tendrán de intensidad da esos 230W. PERO si les obligas a trabajar a 12 voltios sale 7.5 por 12 = 90W

    Para esos paneles te hace falta un MPPT de 60A, o que te cambien los paneles por unos de 12v. Y visto como montan lo llevas chungo, lo peor es que le vas a contar estos y no van a saber de que va la historia.
    esta gente dudo que quieran cambiar los paneles,tampoco sabria que decirle para que cambien los paneles y por cuales,lo del mppt se lo dije ayer terminado la instalacion que si no era mejor que el que tengo montado pero me conto un rollo y que el mppt es para grandes instalaciones y nose que si me pudieras ayudar por si no me quiere cambiar los paneles o el regulador,aguntarme con lo que tengo pero si serias tan amable de ayudarme para orientarme en que sustituir para generar mayor tiempo de electricidad en casa os lo agradeceria,intentare el mes que viene poner lo que medigais si no es mucho sino tardaria mas tiempo,para juntar el dinero,agradezco vuestro interes.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por mjrosg Ver mensaje
    Pregúntale al técnico si por esos cables, los de la batería al inversor pueden pasar 250A, lo mismo me equivoco pero creo que va ha ser que no.

    Después debes de decirle que ese inversor colocado sobre las baterías va ha parecer papel de lija antes de un año pues al hidrógeno de estas le gusta el metal y la pintura.

    Dale las gracias por no haber perforado el suelo, pero que si le coloca en el centro un soporte pegado con silicona-pegamento tampoco estaría de más.
    creo que eso de cambiar el inversor y subir las baterias me tocara a mi,seguro,le preguntare si pasa los 250A de las baterias al inversor,por cierto hablando del inversor antes de apagar el inversor para que carge las baterias este suena como un reactor.

    si os hace falta ver una foto de como esta conectado los cables,subo ala azotea y le hago la foto,gracias.

  9. #9
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.134
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Un FM60 con sonda de temperatura (que inexplicablemente la venden por separado) y repartir esos 6 paneles en dos series, cada una com 3 paneles. No queda otra si quieres que las baterías vivan.
    Si, también quitar el inversor justo encima.

    Haz la foto, seguro que juntan los + en un punto y los - en otro punto y todo para abajo. Que tela con la sección, escasita se queda corto.

  10. #10
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    un segundo voy a la azotea para que veais como van los cables conectado de panel a panel,y los de bateria a inversor.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Un FM60 con sonda de temperatura (que inexplicablemente la venden por separado) y repartir esos 6 paneles en dos series, cada una com 3 paneles. No queda otra si quieres que las baterías vivan.
    Si, también quitar el inversor justo encima.

    Haz la foto, seguro que juntan los + en un punto y los - en otro punto y todo para abajo. Que tela con la sección, escasita se queda corto.
    que es un fm60 con sonda de temperatura?

    adjunto las foto,decir que las conexiones entre paneles,van de 2 en 2 es decir los cables que salen del regulador hasta los paneles va conectado cada dos placas,no se si estara bien hasin.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Uploaded with ImageShack.us

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    por lo que e podido ver van los dos cables que vienen de los paneles directo al regulador,otros dos cables salen del regulador al inversor,y los de las baterias tambien al inversor,despues desde el echufe del inversor hasta la caja de fusible de entrada en la vivienda donde esta conectado el converso automatico para que corte o no,esta instalacion esta echa para que suministre toda la casa menos lavadora,termo electrico de 100l y la vitroceramica que funciona siempre directamente de la red de la calle,que me gustaria que estas tres cosas tambien funcionara con la fotovoltaica pero supongo que abra que ampliar.

  11. #11
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Bufff!! tiene tela la instalación. Hay mucho para mejorar y algunas cosas para cambiar si o si.
    Lo que más daño me ha hecho a la vista es la conexión de los cables del regulador al inversor.

    Conforme lo tienes ahora, sólo puedes aprovechar menos del 50% de lo que te podrían dar las placas que tienes. Primero, porque las placas son de una tensión diferente a la tensión de baterias. Y segundo, suponiendo que las placas fuesen de la tensión adecuada, ese regulador es claramente insuficiente. Necesitas un regulador "especial". Lo que ya te han dicho, un regulador MPPT.
    Pero es que, además, aún instalando un MPPT de los típicos, un FM80, por ejemplo, también sería insuficiente. O instalas 2 FM80 o cambias la configuración de la instalación. Es decir, funcionar a 24 voltios en vez de 12 voltios. 6 vasos más y un inversor de 24 voltios.
    Como imagino que no estas por la labor de cambiar el inversor y añadir 6 vasos más, lo más urgente es instalar un FM80.
    Y luego, el cableado del regulador tienes que mejorarlo para ayer. Son cables muy finos para la potencia instalada.

    Te han dicho que con esas placas puedes llega a tener 9Kwh de producción al día. Bueno, algo menos, incluso en verano.

    Resumiendo, con un poco más de inversión se te puede quedar aceptablemente bien.

  12. #12
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.134
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    La madre que los parió que chapuza, pero si tienes fichas de empalme al aire! Los cables del inversor ahí apretados sin una sola clavija..las cajas de conexión boca abajo para ahorrar cable...........lo único que se salva son los modulos de Siliken comprados baratos por el concurso de acreedores.

    Napa! Singermorning!

  13. #13
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Bufff!! tiene tela la instalación. Hay mucho para mejorar y algunas cosas para cambiar si o si.
    Lo que más daño me ha hecho a la vista es la conexión de los cables del regulador al inversor.

    Conforme lo tienes ahora, sólo puedes aprovechar menos del 50% de lo que te podrían dar las placas que tienes. Primero, porque las placas son de una tensión diferente a la tensión de baterias. Y segundo, suponiendo que las placas fuesen de la tensión adecuada, ese regulador es claramente insuficiente. Necesitas un regulador "especial". Lo que ya te han dicho, un regulador MPPT.
    Pero es que, además, aún instalando un MPPT de los típicos, un FM80, por ejemplo, también sería insuficiente. O instalas 2 FM80 o cambias la configuración de la instalación. Es decir, funcionar a 24 voltios en vez de 12 voltios. 6 vasos más y un inversor de 24 voltios.
    Como imagino que no estas por la labor de cambiar el inversor y añadir 6 vasos más, lo más urgente es instalar un FM80.
    Y luego, el cableado del regulador tienes que mejorarlo para ayer. Son cables muy finos para la potencia instalada.

    Te han dicho que con esas placas puedes llega a tener 9Kwh de producción al día. Bueno, algo menos, incluso en verano.

    Resumiendo, con un poco más de inversión se te puede quedar aceptablemente bien.
    entonces de momento para mejorar la instalacion compro un FM80(por favor me puedes decir que es esto,para que sirve y donde va instalado),cambiar los cable del regulador al inversor por cual grosor me recomiendas cuando vaya a la casa de electricidad que cable le tengo que decir o es indiferente solo con decirle los mm de grosor que me digas mas dos clavijas para fijarlas al inversor no?faltaria algo mas muchas gracias.

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    La madre que los parió que chapuza, pero si tienes fichas de empalme al aire! Los cables del inversor ahí apretados sin una sola clavija..las cajas de conexión boca abajo para ahorrar cable...........lo único que se salva son los modulos de Siliken comprados baratos por el concurso de acreedores.

    Napa! Singermorning!
    aparte de lo que me a consejado el compañero y e descrito deveria de cambiar algo mas,por ejemplo como tendria que hacer o poner para que no esten esas fichas de empalme al aire,estan bien conectado los paneles hasin gracias por el interes y la ayuda.

  14. #14
    javiavi está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    sanlucar de barrameda
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Me presento como nuevo y os doy mi saludo a tod@s.
    Gracias por la informacion, aunque ya hubiese despreciado ese presupuesto por sus pateticos componentes y configuraciones.

    Por cierto sanjosema si hablas con E* O* el comercial dile que ya nos conocemos y me hablaste la patetica instalacion que te pusieron.

    Saludos y gracias por este magnifico "FORO"
    Última edición por Photon; 12/03/2013 a las 13:27 Razón: evitar nombres

  15. #15
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.134
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Al poner un FM, pones los paneles en series de 2 y pones cajas estancas.

  16. #16
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Cita Iniciado por sanjosema Ver mensaje
    entonces de momento para mejorar la instalacion compro un FM80(por favor me puedes decir que es esto,para que sirve y donde va instalado),cambiar los cable del regulador al inversor por cual grosor me recomiendas cuando vaya a la casa de electricidad que cable le tengo que decir o es indiferente solo con decirle los mm de grosor que me digas mas dos clavijas para fijarlas al inversor no?faltaria algo mas muchas gracias.
    El FM80 es un regulador como el que tienes pero muuuucho más sofisticado y de mayor potencia. Pero ya te digo, como lo tienes ahora no es suficiente con 1 FM80. Tambien puedes poner 2 FM60. Lo que los diferencia es la potencia que son capaces de manejar. Uno 80 amperios y el otro 60 amperios.
    Para que lo entiendas, con esas 6 placas y trabajando a 12 voltios, necesitas un regulador que soporte un mínimo de 100 amperios.

    Las instalaciones como la tuya trabajan a 24 voltios o 48 voltios. 12 voltios es muy poco.

    Los cables que salen de un FM80 deben ser de 35mm2. Pero lo suyo es que estén conectados a la batería, y no al inversor.

    Si pones un FM, tambien te aconsejo cambiar la configuración de la conexión de los paneles. No es imprescindible, pero si aconsejable, para que los cables de las placas puedan ser de más finos. Incluso posiblemente de valdrían con los que tienes ahora.

  17. #17
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Cita Iniciado por javiavi Ver mensaje
    Me presento como nuevo y os doy mi saludo a tod@s.
    Gracias por la informacion, aunque ya hubiese despreciado ese presupuesto por sus pateticos componentes y configuraciones.

    Por cierto sanjosema si hablas con Eduardo Orcha el comercial dile que ya nos conocemos y me hablaste la patetica instalacion que te pusieron.

    Saludos y gracias por este magnifico "FORO"
    gracias,quien me atendio como comercial es angel de sevilla.

    ok si hablos con ellos le dare saludos de tu parte.

    pena meda no haver leido antes en este foro y haverme informado,pero el no saber,y el calentamiento de ver que de todo una ileras de casa soy el que mas paga en luz y el que menos en poner estufas,ect... y con toda las luces de led de bajo consumo,me llevo a montar esto pero ya....lo unico que puedo hacer como me comentan es mejorar lo que tengo,un saludo.

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Al poner un FM, pones los paneles en series de 2 y pones cajas estancas.
    y para un futuro si quiero ampliar la instalacion ese fm me valdria o abria que poner otro nuevo,lo digo por que acabo de ver los precio del fm80 y pasa de los 600 euros,en serie de 2 creo que ya estan puesto y lo de las cajas estancas te refieres en donde estan las fichas de empalmes de los paneles,muchisimas gracias.

  18. #18
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.134
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Midnite Classic Lite 150, ese va a ser tu angelito de la guardia.

  19. #19
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Otra "cagada" muy importante que veo es el pegar las placas a la pared. Suponiendo que estén perfectamente orientadas al sur (que me extraña mucho), nada más el sol salga de las horas centrales, te va a hacer sombra la pared sobre las placa. Con esa sombra, aunque sea muy parcial, vas a perder mucha potencia, pues te puede llegar a un 30% de pérdidas.
    Yo hubiese puesto las placas en 2 tandas, 3 delante y tres detrás. O haberlas puesto más arriba para que librasen el muro.

  20. #20
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    El FM80 es un regulador como el que tienes pero muuuucho más sofisticado y de mayor potencia. Pero ya te digo, como lo tienes ahora no es suficiente con 1 FM80. Tambien puedes poner 2 FM60. Lo que los diferencia es la potencia que son capaces de manejar. Uno 80 amperios y el otro 60 amperios.
    Para que lo entiendas, con esas 6 placas y trabajando a 12 voltios, necesitas un regulador que soporte un mínimo de 100 amperios.

    Las instalaciones como la tuya trabajan a 24 voltios o 48 voltios. 12 voltios es muy poco.

    Los cables que salen de un FM80 deben ser de 35mm2. Pero lo suyo es que estén conectados a la batería, y no al inversor.

    Si pones un FM, tambien te aconsejo cambiar la configuración de la conexión de los paneles. No es imprescindible, pero si aconsejable, para que los cables de las placas puedan ser de más finos. Incluso posiblemente de valdrían con los que tienes ahora.
    ok,supuestamente me comento que era de 44v pero no lo se eso que lo tengo que mirar detras de los paneles en la pegatina,por el cableado exterior de los paneles los podria cambiar ya que como tengo que montar las cajas estancas si es mejor otro tipo de cable pues lo cambio,muchas gracias.

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Midnite Classic Lite 150, ese va a ser tu angelito de la guardia.
    eso que es lo mismo que fm80,otro tipo de regulador,me valdria para un futuro ampliar en placas y baterias,o tendria que hacerlo todo de nuevo,gracias y perdonar por la ignorancia lo poco que se y como funciona una instalacion fotovoltaica aislada es gracias a utedes por lo que e podido leer en este foro.
    entonces este ultimo aparto es mejor que el fm80

  21. #21
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Lo bueno de los reguladores MPPT, como los FM´s o los MIDNITE es que pueden trabajar con distintas tensiones de bateria, 12, 24, 48, 60 voltios. Y con distintas configuraciones de placas. Por eso no te preocupes por futuras ampliaciones de baterias o placas.

  22. #22
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    es cierto las placas estan orientadas al sur,pero como bien dices mirando las foto de las placas el muro de la izquierda por la tarde le da sombra en la esquina del primer panel,esto me seria mas complicado de modificar ya que no puedo soldar una extructura por problemas de vision,ya que solo veo por un ojo con perdida de campo visual y nada por el otro,entonces solo podria hacer una extructura que pudiera taladrar y atornillar,o llamar a un herrero.
    gracias.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    entonces que tengo que ir mirando para comprar el FM80 el mppt o el midnite classic lite 150,donde deveria comprarlo y por favor al mejor precio posible,por que solo con pensar lo que e gastado como esta todo de mal y ahora hacer otra inversion para dejarlo medianamente bien(pienso) madre de dios,si lo llego a saber esta chapuza y para nada no monto nada con la dicha empresa.

  23. #23
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Pues lo de las sombras es muy importante. Imagina que es como si sólo tuviese placas unas horas determinadas al día. Las demás horas , cuando les da la sombra, es como si no las tuvieras, porque con poca sombra que le de, la placa deja de funcionar. Y si tienes 2 placas en serie, son las dos placas las que dejan de funcionar.
    Eso lo notaras más en invierno, con las sombras más largas por que el sol está más bajo.

    Una solución es quitar sólo las 2 placas de las esquinas y ponerlas delante de las otras, dejando el espacio suficiente para que no les haga sombra. Con una estructura sencilla a base de tornillos no creo que te sea muy complicado hacerlo.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por sanjosema Ver mensaje

    entonces que tengo que ir mirando para comprar el FM80 el mppt o el midnite classic lite 150,donde deveria comprarlo y por favor al mejor precio posible,por que solo con pensar lo que e gastado como esta todo de mal y ahora hacer otra inversion para dejarlo medianamente bien(pienso) madre de dios,si lo llego a saber esta chapuza y para nada no monto nada con la dicha empresa.

    MPPT es el tipo de regulador. Tanto el FM como el MIDNITE son reguladores de tecnología MPPT. Sin embargo, el que tu tienes instalado no es MPPT, es tecnología PWM.

    Desde luego que no has tenido suerte con esa empresa. Tiene 2 adjetivos: chapuceros y falta de conocimientos.

  24. #24
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Lo mismo soy un maniático, pero la foto primera de las placas no os ha llamado la atención ese pliegue en el “EVAL” que atraviesa dos células, ¿de verdad os parece normal?.
    Y digo yo, no te hubiese ido mejor y más barato colocar un par de placas con sus “enecsys” o “auroras”.

    Hecho el desastre, mi recomendación es que coloques un regulador MPPT MidNite, que es muy fácil de configurar y te da hasta 90A a 12V y coloca esas placas de tres en tres y si la terraza es tuya eleva esas placas por encima del muro, ojo, no taladres el suelo, pero apoya la estructura de las placas en el suelo y pégalas a este con silicona-pegamento.

    Joder, con esos montadores no me faltaría trabajo solamente debería visitar las instalaciones que montan.


    Nota:
    Ni se te ocurra pedirle a es inversor los 3000w, pues puede arder toda la instalación.

    Ni un puto fiable o térmico en toda la instalación de continua.

  25. #25
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: dudas con la instalacion que me montaron.

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Pues lo de las sombras es muy importante. Imagina que es como si sólo tuviese placas unas horas determinadas al día. Las demás horas , cuando les da la sombra, es como si no las tuvieras, porque con poca sombra que le de, la placa deja de funcionar. Y si tienes 2 placas en serie, son las dos placas las que dejan de funcionar.
    Eso lo notaras más en invierno, con las sombras más largas por que el sol está más bajo.

    Una solución es quitar sólo las 2 placas de las esquinas y ponerlas delante de las otras, dejando el espacio suficiente para que no les haga sombra. Con una estructura sencilla a base de tornillos no creo que te sea muy complicado hacerlo.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




    MPPT es el tipo de regulador. Tanto el FM como el MIDNITE son reguladores de tecnología MPPT. Sin embargo, el que tu tienes instalado no es MPPT, es tecnología PWM.

    Desde luego que no has tenido suerte con esa empresa. Tiene 2 adjetivos: chapuceros y falta de conocimientos.
    ok,lo de las placas creo que no abria problemas en quitarlas y ponerlas delante haciendo yo la estructura con tornillos y demas.
    sobre la empresa mejor ni hablo,sobre los adjetivos no son 2 son 3:chapuceros,falta de conocimientos y roba euros por colocasion de cosas de mala calidad.

Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo