Resultados 1 al 11 de 11
- 28/03/2011, 23:00 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2011
- Ubicación
- EL PUIG VALENCIA
- Mensajes
- 1
MAGNETOTERMICO DE CA PARA CC
EN EL ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO ME HAN ASEGURADO QUE UN MAGNETOTÉRMICO DE CA CONVENCIONAL DE DOS POLOS FUNCIONA TAMBIÉN PARA CC. ADEMÍS HAN LLAMADO DELANTE DE MI AL FABRICANTE SCHNEIDER Y ASÍ NOS LO HA CONFIRMADO.
¿ ALGUIEN LO HA PROBADO ? TENGO DUDAS DE QUE EL BOBINADO DE APERTURA DEL MAGNETO FUNCIONE CON CONTINUA AL IGUAL QUE CON ALTERNA. EN CUALQUIER CASO LO PROBARÉ ES MUCO MÍS BARATO Y FÍCIL DE CONSEGUIR
GRACIAS
-
- 28/03/2011, 23:53 #2
Respuesta: MAGNETOTERMICO DE CA PARA CC
Hola Manuel.
Espero que así sea, ya que tengo magnetos normales de alterna, en el cuadro eléctrico de mi sistema.
25A de paneles a regulador,40A de Regulador a baterías, 63A de baterías al inversor (Con un fusible de 80A a la salida de batería)
Entiendo que el magnetotérmico se basa en corriente RMS, y más RMS que la continua (Que es de donde sale la definición)no conozco nada.
Saludos
- 29/03/2011, 01:12 #3
Respuesta: MAGNETOTERMICO DE CA PARA CC
Yo he probado uno de 20Amp/230V, para probar lo conecte a una bateria cargada y en la salida hice un cortocircuito, y no hizo nada, deveria aver saltado.
- 29/03/2011, 08:45 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5.317
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: MAGNETOTERMICO DE CA PARA CC
Un magnetotérmico de AC tiene dos partes bien diferenciadas:
- La parte térmica, que consta de unas láminas bimetálicas por las que circula la corriente. Si ésta excede de la nominal, al cabo de unos segundos, incluso minutos, cuando a esas láminas le ha dado tiempo a calentarse, se tuercen y hacen disparar el magnetotérmico. En este caso, debería de funcionar con DC, ya que la intensidad en AC le aplica la misma energía para hacer torcerse la bimetálica.
- La parte magnética, que consta de unos mini solenoides (unas pequeñas bobinas con núcleo de hierro móvil). Por las bobinas circula toda la corriente, y al ser ésta grande, (por ejemplo un cortocircuito), esos pequeños núcleos de hierro se desplazan y hacen saltar el magnetotérmico.
Yo entiendo que tanto en AC como en DC, los solenoides pueden funcionar igual. Pero necesitan una gran corriente para hacerlo saltar. Si se instala un magnetotérmico de AC en la bajada de los paneles, o a la salida del regulador, en los cuales la intensidad de cortocircuito es sólo un poco mayor que la nominal de trabajo, pues es lógico que, por un cortocircuito, no salten.
Si se instala un magnetotérmico de AC a la batería, la cual tiene potencia suficiente como para, en caso de cortocircuito, aumentar la corriente varias veces, pues en este caso si que debe funcionar sin problemas.
Me gustaría que alguien que entendiera y supiera en profundidad como trabaja interiormente un magnetotérmico de DC, lo comentara y así lo tendríamos mas claro.
Por cierto, personalmente he instalado algunos magnetotérmicos de cierta potencia (100, 250, 500 Amp) que en sus características pone que pueden trabajar tanto en AC como en DC.
saludos
-
Respuesta: MAGNETOTERMICO DE CA PARA CC
Hay que hacerle pasar varias veces para que salte correctamente y la I de salto aumenta, ya que dijeron que si con tal claridad debería ser la casa quien te facilite una tabla o algo.
- 29/03/2011, 10:26 #6Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2010
- Ubicación
- Cáceres
- Mensajes
- 265
Respuesta: MAGNETOTERMICO DE CA PARA CC
Pues anda que voy sobrado de conocimientos, yo puse un magneto en de alterna en la bajada de los paneles, antes de entrar en el regulador, vamos que parece que sirve para tres cosas: pa ná, pa ná y pa ná.
-
Respuesta: MAGNETOTERMICO DE CA PARA CC
- 29/03/2011, 10:59 #8Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5.317
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: MAGNETOTERMICO DE CA PARA CC
Y resumiendo y resaltando, para que no se haga muy pesado:
3.1 Uso de interruptores automáticos de corriente alterna para protecciones en corriente contínuadel poder de corte.
3.1.1 Desconexiones por sob recarga (disparo por relé térmico)
Los valores y características de desconexión térmica NO se ven afectados tanto si los interruptores automáticos trabajan en
corriente alterna o en corriente contínua. Los puntos de desconexión son los que se indican en las curvas de protección por
térmico (curvas B,C,D).
3.1.2 Desconexiones por cortocircuíto (disparo por relé magnético)
Los valores y características de desconexión magnética SI se ven afectados por el trabajo en corriente contínua debido a que los
parámetros de excitación de la bobina de la protección magnética son distintos en corriente continua y en corriente alterna.
Cómo regla general debe considerarse que el umbral de desconexión magnética bajo corriente contínua se ve incrementado en
un 40% aproximadamente, respecto al umbral de desconexión magnética bajo corriente alterna.
Ejemplo:
Un interruptor de curva C, de 10A de intendidad nominal, cuyo umbral de intervención magnética se encuentra comprendido entre
50A y 100A (5-10xIn) en corriente alterna, en corriente contínua dicho umbral pasará a situarse entre 70A y 140A (50A+40%=70A
- 100A+40%=140A - [7-14xIn])
En lo que se refiere a la capacidad de ruptura, los valores de corte son distintos en corriente alterna y en corriente contínua. Para
mantener la capacidad de ruptura original del aparato, dada en corriente alterna, debe serguirse la siguiente norma:
1.- Hasta 48Vcc puede utilizarse un solo polo, manteniéndose el valor orginal de poder de corte.
2.- Entre 48Vcc y 110Vcc deben utilizarse 2 polos, conectados en serie, para mantener el valor
original del poder de corte
3.- Entre 110Vcc y 150Vcc deben utilizarse 3 polos, conectados en serie, para mantener el valor
original del poder de corte
4.- Hasta 200Vcc deben utilizarse 4 polos, conectados en serie, para mantener el valor original
Si tenía alguna duda, para mi me ha quedado muy muy claro.
Gracias PHOTON
- 29/03/2011, 12:15 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2011
- Ubicación
- Ibiza
- Mensajes
- 22
Respuesta: MAGNETOTERMICO DE CA PARA CC
My apologies for the babel translation below, my written Spanish is poor
You should never use an AC breaker in place of a DC, If it does not say the correct DC rating on the side, It is dangerous, The tripping method is not the big problem, The internal switch contacts are different, DC needs a much bigger air gap between contacts to break circuit or they weld together when switched under load (When you have a big fault)
Have a good one
Tim
Usted debe nunca utilizar un triturador de la CA en lugar de una C.C., si no dice el grado correcto de la C.C. en el lado, él es peligroso, el método que dispara no es el problema grande, los contactos internos del interruptor son diferentes, las necesidades de la C.C. un boquete de aire mucho más grande entre los contactos de romper el circuito o aúnan cuando está cambiado bajo carga (cuando usted tiene una avería grande)
Tenga buen Tim
- 01/09/2015, 22:44 #10Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2014
- Ubicación
- cartagena
- Mensajes
- 298
Re: MAGNETOTERMICO DE CA PARA CC
un magneto térmico de corriente alterna puesto en una instalación en continua. en caso de una sobrecarga amperaje mayor al calibrado en el térmico, NO SALTARA.
pero SI saltara en el caso de un cortocircuito.
estoy en lo correcto?
- 01/09/2015, 22:49 #11el_cobarde Invitado