Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    ie94mhg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    52

    Predeterminado Cual es la mejor manera de ponerle tierra a mi sistema.

    Hola, tengo una duda y quiero saber de que maner alo harían ustedes. Actualmente cuento con un panel de 120Watts, 2 baterias solares de 12 volts a 110Amps@100horas y un regulador de carga de 40 amps (es un sistema aislado). Este sistema lo quiero expandir en un futuro comprando más paneles y baterias pero actualemente no tengo nada a tierra.

    Quisiera saber lo siguiente.
    1. Apartir de que voltage y ampers hablando de una instalación a 12 volts es necesario poner tierra.
    2. Como la debo de poner, el panel lo tengo en la azotea de mi casa al igual que las baterias y el controlador dentro de un cuarto. Pense mandar un cable desde la azotea hasta mi jardin, pero no se de que calibre debe ser. Serían como 15 metros de cable desde el panel hasta la barilla enterrada de cobre.
    3. Existe algun riesgo si entierro en el jardion una barilla de cobre para la tierra y alguien se encuentra cerca de ella como a 1 metro si existe algun corto?
    4. Que es lo que debo conectar a esta tierra fisica.

    Gracias y espero me puedan ayudar.

  2. #2
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2009
    Ubicación
    fraggel rock
    Mensajes
    855

    Predeterminado Respuesta: Cual es la mejor manera de ponerle tierra a mi sistema.

    hola,
    las baterias emiten gases toxicos hay que tener una ventilacion hace el exterior.
    Para continua(12V) solo es usual poner el marco de los paneles y su estructura a una pica de cobre ,el negativo de la bateria a outra
    siempre puedes aislar las picas de cobre con un tubo de pvc.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.

  3. #3
    ie94mhg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    52

    Predeterminado Respuesta: Cual es la mejor manera de ponerle tierra a mi sistema.

    Las baterias si tienen ventilacion, el cuarto siempre tiene una ventana abierta. Ahora sobre el negativo de la bateria, dices ponerla a tierra, al mismo cable de tierra de los paneles o es una tierra aparte?

    Gracias

  4. #4
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Cual es la mejor manera de ponerle tierra a mi sistema.

    Para doce voltios incluso podrías tenerlo en flotante sin nada a tierra, me parece mas urgente tener fusibles en caso de que no los tengas.

  5. #5
    ie94mhg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    52

    Predeterminado Respuesta: Cual es la mejor manera de ponerle tierra a mi sistema.

    Ahora que dicen de esta pregunta.

    3. Existe algun riesgo si entierro en el jardin una barilla de cobre para la tierra y alguien se encuentra cerca de ella como a 1 metro al momento de existir una falla o corto?

  6. #6
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado Respuesta: Cual es la mejor manera de ponerle tierra a mi sistema.

    Hola ie94mhg

    Esto lo puse en otro hilo en el que se hacían preguntas similares:

    Las medidas de protección contra el choque eléctrico tienen como objetivo prevenir que una persona quede sometida a una tensión peligrosa durante un tiempo suficiente para producir daños irreversibles en su organismo. Las medidas de protección se diseñan para evitar el riesgo ocasionado por dos tipos de contacto, directos e indirectos. En general el diseño de sistemas de protección no es fácil y es necesario particularizarlo.
    En general, las protecciones se pueden simplificar si se cumplen dos requisitos:
    • Generadores fotovoltaicos con tensiones de circuito abierto, en condiciones estándar de medida (CEM), menores de 120 Vcc
    • Líneas de distribución de corriente alterna con longitudes menores de 400 m.
    La protección contra el choque eléctrico utiliza como criterio de diseño, la tensión de contacto (producto de la corriente a través del cuerpo por la impedancia del mismo), en función del tiempo. En condiciones secas, las tensiones límites convencionales de contacto son precisamente 120 V para corriente continua y 50 V para corriente alterna. En lugares especiales o en condiciones húmedas, estos límites se reducen a la mitad. Las tensiones que no exceden los 120 Vcc ó 50 Vac, se denominan como muy baja tensión, y se considera una protección suficiente contra el contacto indirecto. El único requisito adicional es que el circuito con muy baja tensión (parte continua de la instalación) esté separado de otros circuitos de tensión peligrosa (parte alterna de la instalación donde se superan los 50 Vac) con un aislamiento equivalente al que proporciona un transformador de aislamiento ( la mayoría de los inversores disponen de este aislamiento, denominado transformador de aislamiento galvánico).
    Las medidas de protección contra el contacto directo, en general son requeridas cuando la tensión excede 25 Vac ó 60 Vdc. Esto implica que la protección contra el contacto directo es imprescindible en la parte alterna del sistema. En la parte continua, la protección solo es necesaria si la tensión en circuito abierto del generador FV, en CEM, supera los 60 Vdc. Por lo tanto, para tensión de 12 ó 24 Vdc de tensión nominal, no necesitarán esta protección.
    PARA TU CASO PARTICULAR, lo que yo haría
    A la pregunta 1ª.- Si la instalación va a estar ubicada en lugares con alta probabilidad de caída de rayos, puesta a tierra de todas las estructuras metálicas con un dispositivo de protección contra sobretensiones. En el caso de que no haya probabilidad de caída de rayo, sistema totalmente flotante.
    A la pregunta 2ª.- Una sola tierra donde conectes todo. Calibre 0 AWG sería suficiente
    A la pregunta 3ª.- No sucede absolutamente nada al ser una instalación de muy baja tensión.

    Puedes encontrar más información de sistemas de conexión a tierra en: eNGineering , existe un artículo denominado "Esquemas de Conexión a tierra en sistemas aislados I"
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  7. #7
    ie94mhg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    52

    Predeterminado Respuesta: Cual es la mejor manera de ponerle tierra a mi sistema.

    Gracias por tu respuesta, a que tension crees que ya sea peligroso que una persona se encuentra cerca de la toma de tierra (barilla) al momento de un corto.

  8. #8
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2009
    Ubicación
    fraggel rock
    Mensajes
    855

    Predeterminado Respuesta: Cual es la mejor manera de ponerle tierra a mi sistema.

    gracias WALIKI por una informacion tan detalada.
    todavia me queda mucho que aprender y pulir en alguns aspectos.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.

  9. #9
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2009
    Ubicación
    fraggel rock
    Mensajes
    855

    Predeterminado Respuesta: Cual es la mejor manera de ponerle tierra a mi sistema.

    gracias PHOTON y WALIKI por una informacion tan detalada.
    todavia me queda mucho que aprender y pulir en alguns aspectos.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.

  10. #10
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado Respuesta: Cual es la mejor manera de ponerle tierra a mi sistema.

    Hola,
    Vamos a ver, a no ser que tengas un corto superior a 132.000 V en el que pudieses superar la tensión crítica disruptiva (Tensión en la que el campo en la superficie del conductor excede la rigidez dieléctrica del aire y empieza el efecto corona) y la pica de tierra NO ESTUVIESE ENTERRADA, con lo que no serviría para nada, para eso es pica de tierra TOTALMENTE ENTERRADA, no pasa nada. No tienes ahí una central nuclear, simplemente existe una mínima tensión de unos 24 V.
    Un saludo.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47