    Predeterminado CALDERA DE LEÑA DE TIRO FORZADO WBS ACTIVE

    https://app.box.com/s/lfju50jpv4aprm5g7i354iua3xu1scu5

    Caldera de tiro forzado, con regulacion electronica con conexiones a diversos componentes de la instalacion.

    Serpentin de enfriamiento por sobrecalentamiento accidental, tres pasos de humos consiguiendo un rendimiento altisimo, y con la parrilla entre el hogar de combustión y las cenizas con tubos inundados de agua por donde transita el agua de la caldera, para conseguir aun mayor eficacia.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat

  2. #2
    jjsal está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2017
    Ubicación
    Bejar
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: CALDERA DE LEÑA DE TIRO FORZADO WBS ACTIVE

    Por ejemplo, la WBS Active 40: en qué rango de potencia puede trabajar? Modulación.

    El serpentín de enfriamiento va con el agua de la calefacción o coge agua del suministro general de la casa?

    Gracias.

  3. #3
    Avatar de BioEfusion
    BioEfusion está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2014
    Ubicación
    SALAMANCA
    Mensajes
    1.865
    Entradas de blog
    5

    Predeterminado Re: CALDERA DE LEÑA DE TIRO FORZADO WBS ACTIVE

    Tratare de explicar un poco el funcionamiento de la caldera.
    Es una caldera de tiro forzado, significa que tiene un ventilador que introduce el oxigeno dentro de la caldera para una combustion adecuada.
    Esta caldera no modula como pueden hacer las de gasificacion, pero si podemos hacer que el ventilador vaya a una velocidad determinada, esto esta bien porque podemos adecuar la fuerza del ventilador en funcion de nuestra chimenea.
    La caldera cuando llega a temperatura preselecionada en la electronica, para el ventilador, y cuando vuelve a bajar por debajo de una histeresis o diferencial que nosotros podemos selecionar vuelve a poner de nuevo en funcionamiento el ventilador.
    El rango de potencia de la caldera es lo que nosotros determinemos, debemos entender que es de leña, por lo tanto la potencia va en funcion de la leña que introduzcamos en la caldera, pero con el ventilador podemos hacer que esta potencia sea mayor o menor, podemos hacer que el ventilador funcione a bajas revoluciones y por lo tanto hacemos que la potencia sea algo mas reducida, pero la electronica de esta maquina no modula por si misma.

    Hay que entender que es una caldera de leña que en vez de tener una cadenita con puerta que abre o cierra en funcion de la temperautra tiene un ventilador que controla mejor y una electronica que permite gestionar bombas de ACS, calefaccion, termostato ambiente, que no es poco.

    En cuanto al serpentin de enfriamiento, debe de ir conectado a la red general de agua fria, de tal modo que en caso de sobrecalentamiento abriria la valvula de descarga termica y permitiria pasar agua fria a traves del serpentin interno de la caldera que enfriara el agua de la caldera, como si fuera al baño maria pero al contrario.
    Nunca entrara agua al circuito de la calefacción, ni tirara el agua de dicho circuito, con el gran beneficio de esto.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat

  4. #4
    jjsal está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2017
    Ubicación
    Bejar
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: CALDERA DE LEÑA DE TIRO FORZADO WBS ACTIVE

    Gracias por la respuesta.

    No se ría si digo una burrada. A ver, si cojo por la noche y cargo hasta arriba la caldera para que dure toda la noche. ¿No habrá problemas? ¿No me dará exceso de calor a principio y nada bien avanzada la madrugada (amanecer).

    Hay que tener en cuenta que tengo suelo radiante (100 m2 aproximadamente). La instalación lógicamente lleva un depósito de inercia.

  5. #5
    Avatar de BioEfusion
    BioEfusion está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2014
    Ubicación
    SALAMANCA
    Mensajes
    1.865
    Entradas de blog
    5

    Predeterminado Re: CALDERA DE LEÑA DE TIRO FORZADO WBS ACTIVE

    Nunca es aconsejable en NINGUNA caldera de leña hacer segun que cosas.
    Por ejemplo tengo la vivienda a 21 ºC, el deposito de inercia a 70 ºC. ¿Que sentido tiene cargar la caldera a tope?, al final la caldera intentara cerrar todas las entradas de aire y tenemos la caldera cargada con combustiones lentas dentro de ella.

    En que resultara esto: ALQUITRAN en la caldera, pasos de humos, chimenea.

    Debemos de entender que la leña siempre produce alquitran, pero si hacemos lo que uste indica producira 30 veces mas alquitran. Perdida de rendimiento y muchos otros problemas.

    Ahora tiene la vivienda a 18 ºC, y el deposito de inercia a 40 ºC, entonces si que puede llenar la caldera hasta arriba, al fin y al cabo la leña no tiene que durar toda la noche en la caldera, la leña tiene que calentarme el deposito de inercia para que cuando necesite ese calor por decirlo de alguna manera lo aporte a mi vivienda cuando lo necesite.

    Por lo tanto lo que si puede hacer por la noche es introducir algun leño grande para que al dia siguiente sea mas facil el encendido, tan solo seria rellenar y con las brasas de ese leño tendre calefacción casi todo el dia.

    No hay nada establecido sobre como hacer, pero el sentido comun es lo que determina la manera de uso.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat

  6. #6
    Avatar de sete38
    sete38 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2017
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: CALDERA DE LEÑA DE TIRO FORZADO WBS ACTIVE

    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Nunca es aconsejable en NINGUNA caldera de leña hacer segun que cosas.
    Por ejemplo tengo la vivienda a 21 ºC, el deposito de inercia a 70 ºC. ¿Que sentido tiene cargar la caldera a tope?, al final la caldera intentara cerrar todas las entradas de aire y tenemos la caldera cargada con combustiones lentas dentro de ella.

    En que resultara esto: ALQUITRAN en la caldera, pasos de humos, chimenea.

    Debemos de entender que la leña siempre produce alquitran, pero si hacemos lo que uste indica producira 30 veces mas alquitran. Perdida de rendimiento y muchos otros problemas.

    Ahora tiene la vivienda a 18 ºC, y el deposito de inercia a 40 ºC, entonces si que puede llenar la caldera hasta arriba, al fin y al cabo la leña no tiene que durar toda la noche en la caldera, la leña tiene que calentarme el deposito de inercia para que cuando necesite ese calor por decirlo de alguna manera lo aporte a mi vivienda cuando lo necesite.

    Por lo tanto lo que si puede hacer por la noche es introducir algun leño grande para que al dia siguiente sea mas facil el encendido, tan solo seria rellenar y con las brasas de ese leño tendre calefacción casi todo el dia.

    No hay nada establecido sobre como hacer, pero el sentido comun es lo que determina la manera de uso.

    Buenas, me podrías indicar quién y donde se fabrican estas calderas?
    y, ¿hay SAT en extremadura?

  7. #7
    Avatar de BioEfusion
    BioEfusion está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2014
    Ubicación
    SALAMANCA
    Mensajes
    1.865
    Entradas de blog
    5

    Predeterminado Re: CALDERA DE LEÑA DE TIRO FORZADO WBS ACTIVE

    ¿Pudiera ser que el lugar de procedencia pudiera indicar la calidad de las mismas?

    Estan fabricadas en Bulgaria. En ese pais hay alguno otro fabricante que hace calderas tan buenas como estas, aunque hay otros que aun teniendo un buen productos estan varios escalones por debajo de esta.

    En cuanto al SAT, disponemos de SAT en toda España, pero un producto de leña no suele tener muchos problemas, sobre todo porque las limpiezas se las realiza el propio cliente, que es lo que da mas problemas con el tiempo en productos de pellet.

    En cuanto a la electronica o bien el ventilador que fuerza el tiro, en caso de averia es mucho mas rentable enviar por transporte un nuevo modulo, que se cambia de manera muy sencilla. Hay que indicar que aun no hemos tenido en esta caldera ningun tipo de reclamacion en cuanto a esto, pero toda electronica esta sujeta a posibles problemas.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat

  8. #8
    jochevi está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    Guadalajara
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: CALDERA DE LEÑA DE TIRO FORZADO WBS ACTIVE

    Hola, buenas tardes.
    Queria instalar una caldera de leña como sistema principal de calefacción, conservando mi actual caldera de gasoil para ACS y dias que no pueda encender la de leña.
    Investigando he visto este producto, y en cuanto al mismo me surgen varias dudas:
    Vivo en un pareado de 2 plantas, con aislamiento regular-bueno, de unos 140 metros útiles, tengo instalado circuito de radiadores de aluminio inyectado, y la temperatura de confort nos gustaría obtenerla principalmente por la tarde/noche, que es cuando estamos en casa. Dispondría de leña de encina y chopo negro principalmente. Teniendo en cuenta esto:
    Cual estima que seria la potencia de la caldera y el tamaño del deposito de inercia necesario para obtener una autonomia de al menos 4 horas a 22/23°(si se puede)?
    - Hablando con algun conocido, me ha comentado de instalar un deposito de inercia de 200/300 litros a efecto de "amortiguar" los picos de calor del aparato, y que el aporte de calor a la vivienda sea mas rapido, aunque obligue a una autonomia menor por carga (estimo unas 2 horas) ¿esto seria plausible? No me gustaria instalar un sistema en el que tardase 2 horas en obtener calefacción, salvo que obtuviese una autonomia de muchas horas como en gasificacion.
    Cualquier recomendacion es bienvenida.
    Muchas gracias y un saludo.