Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    TomyFV está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    17

    Predeterminado Sección para el cableado de alterna

    Buenas!!!
    Si a la salida del inversor tengo 80 A y necesito una longitud de 10 metros hasta el punto de conexión.¿que sección necesito?
    He estado mirando en el REBT y me pierdo un poco.Según mis cálculos he obtenido una sección de 1,5mm2 pero me parece muy poco.Mis calculos han sido los siguientes:
    Para una conexión trifasica:

    Sca= raiz de 3 x Lca x In(inv) x cos fi / 5 % Un x K

    Sca= sección del conductor
    Lca= 10 metros
    In= 80 A
    cos fi=1
    5 % 440= 22 V
    K=conductividad del cobre = 56

    Sca= 1385,6 /1232=1,12 mm2

    Tiene que haber algo mal puesto que es una sección bastante pequeña.

    ¿Que me aconsejais poner de sección?

    Gracias!!

  2. #2
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado Re: Sección para el cableado de alterna

    Así a primera vista ... poner un 5% de pérdidas es excesivo, se suele rondar el 1% e incluso valores inferiores.

  3. #3
    almeraya está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    ALMERÍA
    Mensajes
    247

    Predeterminado Re: Sección para el cableado de alterna

    REBT, ITC-MIE-BT-07, sección 3, Intensidades máximas admisibles en servicio permanente (calculadas por criterio térmico)

    Para galerías ventiladas (Tabla 12), conductor de cobre y aislamiento XLPE, empleando tres cables unipolares o uno tripolar necesitarás un cable de 16 mm2 mínimo, aunque irá muy ajustado, en cuanto emplees algún coeficiente de reducción (por motivos de la instalación, no sé el caso), tendrás que subir a 25 mm2.

    Si hablamos de conductor de cobre enterrado (Tabla 5), las secciones mínimas que soportarán esa intensidad (con aislamiento XLPE) son de 16 mm2 en todos los casos, ya que tienes que aplicar un coeficiente de reducción de 0.8 a la intensidad máxima por ir los cables en un tubo enterrado (para instalaciones fotovoltaicas se exige que el cable no esté directamente enterrado sin ir en conducción, al menos en Andalucía)

    Yo la verdad es que no calculo la sección mínima; me limito a cumplir con el REBT en los términos que he comentado y a contener las pérdidas causadas por la caída de tensión.

  4. #4
    TomyFV está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: Sección para el cableado de alterna

    Muchas gracias! me has resuelto muchas dudas.
    ¿Por cierto para el seccionado de tierra sabes el valor aconsejable?
    ¿50 mm2 es mucho?

    Un saludo!

  5. #5
    J. D. Echavarr está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Rep. Dom, W.I.
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: Sección para el cableado de alterna

    saludos, dado que los cables eclectricos tienen su codificacion en (awg) y estos numerados como cable #s. o calibre #10>30Amps. y asi...#8>40Amps. cada cable le corresponde una determinada capacidad en amps/pies. y para hacerlo mas facil existen tablas para un rapido calculo. teniendo encuenta el tipo de voltaje que se va a utilizar.

  6. #6
    rodri está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    de vuelta
    Mensajes
    472

    Predeterminado Re: Sección para el cableado de alterna

    No se si servira , en este link hay una hoja para calcular con cobre.
    http://rodrigogil.com/ejemplos/ccCU.xls
    Saludos

  7. #7
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    940

    Predeterminado Re: Sección para el cableado de alterna

    Cita Iniciado por Azazel Ver mensaje
    Así a primera vista ... poner un 5% de pérdidas es excesivo, se suele rondar el 1% e incluso valores inferiores.
    5 % de pérdidas a potencia máxima equivale aproximadamente a 1 % de pérdidas reales en todo el año :-)

  8. #8
    rodri está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    de vuelta
    Mensajes
    472

    Predeterminado Re: Sección para el cableado de alterna

    SolarJonathan, hay algún estudio de lo que dices del 5% que se transforma en un 1%. ¿ ese dato es para alemania o para almeria?
    Saludos

  9. #9
    Guillaume está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2008
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    15

    Predeterminado Re: Sección para el cableado de alterna

    Hola TomyFV, la caída de tensión máxima es 1,5%. una sección de 1,5mm2 tiene una intensidad máxima admisible inferior a los 80A que quieres que pasan por allí, sobre todo después de haber aplicado los factores de corrección que tocan.

    mira en el REBT, ITC-BT-40 "Instalaciones generadoras de baja tensión", apartado 5:

    5. CABLES DE CONEXION
    Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125 % de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5 %, para la intensidad nominal.

    mira en el catalogo del fabricante del cable y en las ITC-BT-06 y ITC-BT-07 para encontrar la intensidad máxima admisible.

    Las secciones de los conductores de tierra están descritos en la ITC-BT-18

  10. #10
    Luis Gamiz Sánchez está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    35

    Predeterminado Re: Sección para el cableado de alterna

    Con el criterio antiguo, si la instalación es enterrada (bajo tubo o no). Mejor bajo tubo (y un circuito por tubo, aunque muchas veces no se cumple esto) por temas de mantenibilidad y por alguna exigencia legal en alguna comunidad, se pueden mirar las intensidades en las tablas 4 y 5 para aluminio o cobre respectivamente y aplicar un 0,8 de reducción si todos los cables del circuito van en un solo tubo (cosa normal). Por otro lado comentar que los valores de las tablas comentadas son para trifásica pudiendo ser convertibles para monofásica multiplicándolos por 1,225 (raiz de 3/2 (demostrable fácilmente)) como dicen las notas al pie de las tablas.

    Si la instalación fuera por ejemplo en bandeja nos tendríamos que ir a la ITC-BT 19 (tabla 1) al método F (unipolares) teniendo en cuenta la exposición al sol si se diera (0,9) agrupamientos... es decir para hacer correcto el cálculo hay que ir a la UNE 20460-5-523.

    Hasta aquí el criterio antiguo.

    La norma UNE 20460-5-523 actual data de noviembre de 2004, posterior a la publicación del RBT y por ello no está incluida pero por ser la más reciente es de aplicación. En esta norma ya se incluyen todas las instalaciones enterradas que no son redes de distribución, por lo que las instalaciones enterradas fotovoltaicas tienen sus intensidades admsibles en esta norma nueva y no hay que recurrir a ninguna ITC para saber las intensidades admisibles. Tanto en bandeja, bajo tubo, soterradas... si no son redes de distribución, están contempladas ahí. En el catálogo de BT del siguiente enlace teneis detallado el contenido de la norma de forma más práctica y clara. os recomiendo la introducción técnica (totalmente actualizada).

    Prysmian - Catálogo

    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47