Resultados 1 al 15 de 15
  1. #1
    osuldiaz está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    12

    Predeterminado duda de dimensionamiento de cables

    Hola chicos/as!!! A ver quien me puede ayudar.

    Instalacion fotovoltaica de 100 kW.(P.F.C.)

    20 modulos en serie,27 en paralelo,datos:Ipmp=192A,Upmp=512V simulado x el pvsyst 4.0

    2 tipos de cables:1)modulos a inversor 2)inversor a trafo

    1) Es en continua.Usando esta formula.L=50 metros,Cu...

    S=2.L.Ipmp.ro / incremento(Umax) siendo ese incremento=0,01 x 512

    Esas caidas de tension estan normalizadas?? ( hay norma Din xo Une?)

    Me salen unas secciones de 70 y 90,al final cojo la de 90 x temas economicos

    estaria bien??

    2)por el lado de anterna

    S=2.c.ro.P.L / 0.01.Ulinea

    P=100kW;L=80;Ulinea=400 V--- S=185

    ta bien?

    3)O tendria k poner cable desde el inversor a trafo y de ahi al pto de conexion.(de este ultimo tramo se ocuparia la cia distribuidora??)

  2. #2
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    Bien, por lo que veo vas a juntar todas las series en alguna caja de conexiones y de ahí llevarlas al inversor con un único cableado.

    Lo primero, te faltaría el cálculo de las secciones para llevar desde cada serie a esa caja (te saldrá de sobra con 4 mm probablemente).

    Con los valores que comentas de tensiones y corriente, el calculo de la seccion de continua creo que es correcto, sale en torno a 66 sin tener en cuenta aumento de temperaturas asi que 90 vas con mucho margen.

    Los calculos de alterna no he mirado pero normalmente con 150 suele bastar, supongo que usaras aluminio. Siendo la distancia larga quiza hayas de pasar a la siguiente superior, no lo se.

    Y si, has de dimensionar el cableado entre inversor y trafo y despues entre trafo y punto de conexion, tramo que tienes que hacer tu y no la compañia.

  3. #3
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    Como seccion minima sin tener en cuenta temperaturas esta bien.
    Teniendo en cuenta otros factores:

    De los modulos al inversor; http://www.megaupload.com/?d=39HQ599R

    Del inversor al transformador; http://www.megaupload.com/?d=YV5J44IS

  4. #4
    Zark está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    25

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Chiguaka
    Como seccion minima sin tener en cuenta temperaturas esta bien.
    Teniendo en cuenta otros factores:

    De los modulos al inversor; http://www.megaupload.com/?d=39HQ599R

    Del inversor al transformador; http://www.megaupload.com/?d=YV5J44IS
    Perdona Chiguaka ¿que programa has usado para los cálculos de las secciones?

  5. #5
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    Censol5

  6. #6
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    oye perdona soy alumno de censolar y tengo el censol 5 y no como llegas a esa pantalla. Cual de sus utilidades usas? no se como hacer que me calcule el cableado...
    Renovarse o morir...

  7. #7
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    Renova, has actualizado el programa a la version 26/01/07 ?

  8. #8
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado

    Se trata de una actualizacion del ejecutable que se obtiene de la web de censolar.Seccion alumnos. Despues es simplemente sobreescribir el .EXE
    Repara algunos bugs y añade nuevas funcionalidades.

  9. #9
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    Si que la tengo actualizada y no veo nada de eso... pod donde entrais? Fotovoltaica? Ademas el interfaz que pones en la foto no se parece a la pantalla azul tipica del censol... ayudarme porfavor que me seria de mucha utilidad. Gracias!
    Renovarse o morir...

  10. #10
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    Barra de tareas; Utilidades - Solar Fotovoltaica - Calculo de la seccion del cableado

    Un saludo

  11. #11
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    muchas gracias!!!! nunca me habia fijado en esto...
    Renovarse o morir...

  12. #12
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado

    Hola a todos,
    Discrepo de los cálculos a la salida del Inversor, ya que para 100 kW, a no ser que esté totalmente equivocado, suele ser en trifásica y por lo que he leído por aquí utilizáis fórmulas de monofásica?!!!!.
    Saludos.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  13. #13
    osuldiaz está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    12

    Predeterminado

    Hola Waliki,

    tienes razón,lo k pase k cometi un doble error ....y se solaparon uno a otro...a veces conviene cometer dos errores en uno...

    La formula seria:

    S=c.ro.P.L / e.U² y la caida de tension para el lado de alterna sería de 0,5 % te saldria igual.

    xo si sigues las recomendaciones del P.C.T.conectadas a red k circula x la red..y tomarias el 2% comote recomienda...entonces los calculillos estarian mal...te saldria una seccion de 50 mm² de Cu como minimo...la cual me parece k seria muy poco

    P.D:Ahora mismo toy muy liao con este tema...cuando este seguro ya os mando mis resultados finales...

  14. #14
    Avatar de s.delarbol
    s.delarbol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Depende de quién pregunte
    Mensajes
    429

    Predeterminado

    hola a to2!!

    ante todo gracias por el foro,, sois verdaderamente buenos!!!!!!!!!

    expongo mi caso: estoy haciendo algo muy parecido que osuldiaz y queria que me ayudaseis,,

    es una instalacion fv de 100kw,, y lo voy a hacer como indica Azazel,, es decir,, juntaré todos los cables de los modulos a una caja de conexiones y de ahi irán al inversor..

    estos son los datos de partida, al igual que osuldiaz están sacados del pvsyst4

    40 strings en paralelo de 12 modulos cada uno

    datos de un modulo:

    Vpm=42v
    Ipm=5.13a
    Voc=51.6v
    Isc=5.61a

    y los datos de toda la instalación:
    Vpmp = 450 v
    Ipmp = 206 a
    Voc=666v
    Isc=227a

    entonces para el primer tramo (modulos a caja) he tomado L=30m, Cu

    y me sale una sección de 2,198 mm2 ...

    ¿es correcto? y mi duda viene de que no se de dónde osuldiaz saca el 0.01 para multiplicar por 512, (en mi caso lo he hecho con 12x42=504)

    para el segundo tramo, he hecho lo mismo y me sale 32,96 mm2

    bien después de esto,, ¿en qué parte del rbt debo fijarme para cumplir la normativa, sabiendo que los modulos y el primer tramo van en la cubierta, de chapa, y el segundo tramo hasta el inversor baja ya dentro de la nave industrial?

    yo entiendo que deberé tomar 2,5 mm2 en el primer tramo y 35mm2 en el segundo,, valores a priori razonables...

    ¿que me decís?

    weno espero haber expuesto correctamente mis dudas,, sino agradecería cualquier comentario o corrección,, o si hace falta algún otro dato, lo añado

    salu2 a to2

  15. #15
    Avatar de s.delarbol
    s.delarbol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Depende de quién pregunte
    Mensajes
    429

    Predeterminado

    ok, está solucionado:

    S=2.Ipm.L/gamma.e

    Ipm: Intensidad en el tramo
    L: Longitud
    gamma: conductividad de Cu (depende de la temperatura)
    e: tension en monofásica (230v) multiplicado por un ''factor de seguridad''= 0.015 (1,5% según ITC-BT-40)

    y otra cosa que quería dejar comentada: Según ITC-BT-40 ''los cables estarán dimensionados para una I no inferior al 125% de la Imax de los generadores''.

    Por tanto al resultado hay que aplicar un coef de 1,25 ..


    un abrazo para to2 y gracias por vuestra ayuda!!




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47