Resultados 1 al 12 de 12
  1. #1
    eversor está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    Austria
    Mensajes
    16

    Predeterminado Dimensionamiento cable trifasico AC enterrado

    Como disenar un cable trifasico AC enterrado?

    La linea debe conectar Inversores y Trafo. A la salida del inversor sin transformador incorporado se tiene: 330 kW, 606 A en una linea de 3x320 V.

    El calculo de caida de tension respecto al de corriente admisible es despreciable. Entonces, segun ITC-BT-07 para un cable de PVC la temperatura maxima en regimen permanente es de 70°C.

    En la especificacion del inversor pone que como maximo se podran conectar 2 cables de 300mm2 de seccion pero haciendo los calculos con normativa a raja tabla me sale que la temperatura de servicio es 18°C mayor.

    El calculo que hice es el siguiente:
    Intensidad admisible cable de cobre de 300mm2 = 550 A
    Como se utilizan dos cables de 300 multiplico por 1,225 = 673,75 A

    Hasta aqui cumple por ser mayor a 606 A pero al aplicar el factor de correccion respecto a Numero de cables o ternos de la zanja:
    3 fases con 2 cables/fase = 2 ternas de cables
    Por tanto,
    Factor de correccion (d=0,25m) = 0,89
    Resultado de la intensidad admisible = 599,64 A -> No cumple

    Problema: Ademas, por la misma zanja tendran que salir el doble de cables porque hay otro inversor. Luego, factor de correccion de 0,76 y I(adm)=512,05A.

    Puede alguien decirme si los calculos segun el ITC los hice debidamente? Se equivoco el fabricante del inversor al no valorar los factores de agrupamiento de cables? Debo buscar cables de diferente material como XLPE con mayor Intensidad admisible?

    Gracias

  2. #2
    wenner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Respuesta: Dimensionamiento cable trifasico AC enterrado

    Cita Iniciado por eversor Ver mensaje
    Como disenar un cable trifasico AC enterrado?

    La linea debe conectar Inversores y Trafo. A la salida del inversor sin transformador incorporado se tiene: 330 kW, 606 A en una linea de 3x320 V.
    320V y esa tensión??

    El calculo de caida de tension respecto al de corriente admisible es despreciable supongo que lo dices porque tienes un tramo muy corto, no?. Entonces, segun ITC-BT-07 para un cable de PVC la temperatura maxima en regimen permanente es de 70°C. Para cable enterrado, lo normal es que sea RV-K o similar, es decir, aislamiento termoestable (XLPE en este caso) por tanto 90ºC.

    En la especificacion del inversor pone que como maximo se podran conectar 2 cables de 300mm2 de seccion pero haciendo los calculos con normativa a raja tabla me sale que la temperatura de servicio es 18°C mayor.
    Recomendable, no usar secciones superiores a 240 mm², a qué llamas temperatura de servicio?

    El calculo que hice es el siguiente:
    Intensidad admisible cable de cobre de 300mm2 = 550 A
    Como se utilizan dos cables de 300 multiplico por 1,225 = 673,75 A
    No es correcto, este factor es para dos conductores cargados, es decir, monofásico, que no es tu caso

    Hasta aqui cumple por ser mayor a 606 A pero al aplicar el factor de correccion respecto a Numero de cables o ternos de la zanja:
    3 fases con 2 cables/fase = 2 ternas de cables
    Por tanto,
    Factor de correccion (d=0,25m) = 0,89 cogería el factor 0,80, en contacto, los vas a meter bajo tubo los dos cables por fase no?

    Resultado de la intensidad admisible = 599,64 A -> No cumple

    Problema: Ademas, por la misma zanja tendran que salir el doble de cables porque hay otro inversor. Luego, factor de correccion de 0,76 y I(adm)=512,05A.

    Puede alguien decirme si los calculos segun el ITC los hice debidamente? Lo comentado anteriormente, también podrías utilizar la une 20460-5-523:2004 para tubos enterrados Se equivoco el fabricante del inversor al no valorar los factores de agrupamiento de cables? Debo buscar cables de diferente material como XLPE con mayor Intensidad admisible?

  3. #3
    eversor está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    Austria
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: Dimensionamiento cable trifasico AC enterrado

    Iniciado por eversor
    Como disenar un cable trifasico AC enterrado?

    La linea debe conectar Inversores y Trafo. A la salida del inversor sin transformador incorporado se tiene: 330 kW, 606 A en una linea de 3x320 V.
    320V y esa tensión?? Es un trafo TL (transformer less), con estas caracteristicas. Con trafo la tension de salida seria de 400V.

    El calculo de caida de tension respecto al de corriente admisible es despreciable supongo que lo dices porque tienes un tramo muy corto, no? Exacto, la longitud no excedera en ningun caso los 20m. Entonces, segun ITC-BT-07 para un cable de PVC la temperatura maxima en regimen permanente es de 70°C. Para cable enterrado, lo normal es que sea RV-K o similar, es decir, aislamiento termoestable (XLPE en este caso) por tanto 90ºC. En cuanto al tipo de cable me baso en un proveedor aleman. Las carateristicas interesantes para el cual son: 0,6/1kV, DC o AC, enterrado (bajo tierra sin proteccion pues es resistente), PVC (70°C), 160°C para cortocircuito durante 5s.

    En la especificacion del inversor pone que como maximo se podran conectar 2 cables de 300mm2 de seccion pero haciendo los calculos con normativa a raja tabla me sale que la temperatura de servicio es 18°C mayor.
    Recomendable, no usar secciones superiores a 240 mm², a qué llamas temperatura de servicio? Segun la formula siguiente: T=T0+(Tmax-T0)*(I/Iadm)^2 seria la temperatura del conductor (error mio en cuanto a modo de explicarme).

    El calculo que hice es el siguiente:
    Intensidad admisible cable de cobre de 300mm2 = 550 A
    Como se utilizan dos cables de 300 multiplico por 1,225 = 673,75 A
    No es correcto, este factor es para dos conductores cargados, es decir, monofásico, que no es tu caso. No acabo de entender el porque de este factor. La ITC no aplica a Trifasico? Cual es la Intensidad admisible si se ponen 2 cables por fase, el doble? Que quieres decir con lo de conductores cargados (no lo entiendo)?

    Hasta aqui cumple por ser mayor a 606 A pero al aplicar el factor de correccion respecto a Numero de cables o ternos de la zanja:
    3 fases con 2 cables/fase = 2 ternas de cables
    Por tanto,
    Factor de correccion (d=0,25m) = 0,89 cogería el factor 0,80, en contacto, los vas a meter bajo tubo los dos cables por fase no? Segun el fabricante pueden ir perfectamente sin proteccion asi que los pensaba poner directamente bajo tierra a una profundidad de 0,7m.Como puedo agrupar los cables en RST si no utilizo tubos o o hace falta que esten claramente agrupados de tres en tres como RST TSR RST..?

    Resultado de la intensidad admisible = 599,64 A -> No cumple

    Problema: Ademas, por la misma zanja tendran que salir el doble de cables porque hay otro inversor. Luego, factor de correccion de 0,76 y I(adm)=512,05A.

    Puede alguien decirme si los calculos segun el ITC los hice debidamente? Lo comentado anteriormente, también podrías utilizar la une 20460-5-523:2004 para tubos enterrados (Gracias. Esta normativa no la desconocia.) Se equivoco el fabricante del inversor al no valorar los factores de agrupamiento de cables? Debo buscar cables de diferente material como XLPE con mayor Intensidad admisible?

  4. #4
    eversor está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    Austria
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: Dimensionamiento cable trifasico AC enterrado

    Disculpa, me equivoque:

    La linea debe conectar Inversores y Trafo. A la salida del inversor sin transformador incorporado se tiene: 330 kW, 606 A en una linea de 3x320 V.
    320V y esa tensión?? Es un trafo (inversor) TL (transformer less), con estas caracteristicas. Con trafo la tension de salida seria de 400V.


    Por cierto, muchas gracias por la ayuda!!

  5. #5
    wenner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Respuesta: Dimensionamiento cable trifasico AC enterrado

    Cita Iniciado por eversor Ver mensaje
    Iniciado por eversor
    Como disenar un cable trifasico AC enterrado?

    La linea debe conectar Inversores y Trafo. A la salida del inversor sin transformador incorporado se tiene: 330 kW, 606 A en una linea de 3x320 V.
    320V y esa tensión?? Es un trafo TL (transformer less), con estas caracteristicas. Con trafo la tension de salida seria de 400V.

    Pero la tensión será la de la red, o vas a salir hasta el trafo con 320V?

    Cita Iniciado por eversor Ver mensaje
    El calculo de caida de tension respecto al de corriente admisible es despreciable supongo que lo dices porque tienes un tramo muy corto, no? Exacto, la longitud no excedera en ningun caso los 20m. Entonces, segun ITC-BT-07 para un cable de PVC la temperatura maxima en regimen permanente es de 70°C. Para cable enterrado, lo normal es que sea RV-K o similar, es decir, aislamiento termoestable (XLPE en este caso) por tanto 90ºC. En cuanto al tipo de cable me baso en un proveedor aleman. Las carateristicas interesantes para el cual son: 0,6/1kV, DC o AC, enterrado (bajo tierra sin proteccion pues es resistente), PVC (70°C), 160°C para cortocircuito durante 5s.

    Pero cual es la designación del cable, de PVC que es cubierta o aislamiento?

    Cita Iniciado por eversor Ver mensaje
    En la especificacion del inversor pone que como maximo se podran conectar 2 cables de 300mm2 de seccion pero haciendo los calculos con normativa a raja tabla me sale que la temperatura de servicio es 18°C mayor.
    Recomendable, no usar secciones superiores a 240 mm², a qué llamas temperatura de servicio? Segun la formula siguiente: T=T0+(Tmax-T0)*(I/Iadm)^2 seria la temperatura del conductor (error mio en cuanto a modo de explicarme).

    Y que temperatura exterior To has considerado, porque si es en el terreno lo "normal" es considerar 25ºC, cómo puedes tener una temperatura del conductor inferior?

    Cita Iniciado por eversor Ver mensaje
    El calculo que hice es el siguiente:
    Intensidad admisible cable de cobre de 300mm2 = 550 A
    Como se utilizan dos cables de 300 multiplico por 1,225 = 673,75 A
    No es correcto, este factor es para dos conductores cargados, es decir, monofásico, que no es tu caso. No acabo de entender el porque de este factor. La ITC no aplica a Trifasico? Cual es la Intensidad admisible si se ponen 2 cables por fase, el doble? Que quieres decir con lo de conductores cargados (no lo entiendo)?
    Las tablas de la itc-bt-07 son para cables trifásicos (independiente del número de conductores por fase, esto lo corriges posteriormente con los factores). Si en lugar de una sistema trifásico, tienes monofásica, la intensidad admisible es la de las tablas por 1,225 (por lo menos así lo entiendo yo).

    Cita Iniciado por eversor Ver mensaje
    Hasta aqui cumple por ser mayor a 606 A pero al aplicar el factor de correccion respecto a Numero de cables o ternos de la zanja:
    3 fases con 2 cables/fase = 2 ternas de cables
    Por tanto,
    Factor de correccion (d=0,25m) = 0,89 cogería el factor 0,80, en contacto, los vas a meter bajo tubo los dos cables por fase no? Segun el fabricante pueden ir perfectamente sin proteccion asi que los pensaba poner directamente bajo tierra a una profundidad de 0,7m.Como puedo agrupar los cables en RST si no utilizo tubos o o hace falta que esten claramente agrupados de tres en tres como RST TSR RST..?
    Eso te lo indica el pto. 2.1.6.

  6. #6
    eversor está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    Austria
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: Dimensionamiento cable trifasico AC enterrado

    Como disenar un cable trifasico AC enterrado?

    La linea debe conectar Inversores y Trafo. A la salida del inversor sin transformador incorporado se tiene: 330 kW, 606 A en una linea de 3x320 V.
    320V y esa tensión??
    Es un trafo TL (transformer less), con estas caracteristicas. Con trafo la tension de salida seria de 400V.


    Pero la tensión será la de la red, o vas a salir hasta el trafo con 320V?
    La tension de salida del inversor es de 320V. Por lo tanto, ire con una tension de 320V hasta la estacion transformadora de MT.

    Cita:
    Iniciado por eversor

    El calculo de caida de tension respecto al de corriente admisible es despreciable supongo que lo dices porque tienes un tramo muy corto, no? Exacto, la longitud no excedera en ningun caso los 20m. Entonces, segun ITC-BT-07 para un cable de PVC la temperatura maxima en regimen permanente es de 70°C. Para cable enterrado, lo normal es que sea RV-K o similar, es decir, aislamiento termoestable (XLPE en este caso) por tanto 90ºC. En cuanto al tipo de cable me baso en un proveedor aleman. Las carateristicas interesantes para el cual son: 0,6/1kV, DC o AC, enterrado (bajo tierra sin proteccion pues es resistente), PVC (70°C), 160°C para cortocircuito durante 5s.


    Pero cual es la designación del cable, de PVC que es cubierta o aislamiento?
    Tanto el aislamiento como la cubierta son de PVC.

    Cita:
    Iniciado por eversor

    En la especificacion del inversor pone que como maximo se podran conectar 2 cables de 300mm2 de seccion pero haciendo los calculos con normativa a raja tabla me sale que la temperatura de servicio es 18°C mayor.
    Recomendable, no usar secciones superiores a 240 mm², a qué llamas temperatura de servicio? Segun la formula siguiente: T=T0+(Tmax-T0)*(I/Iadm)^2 seria la temperatura del conductor (error mio en cuanto a modo de explicarme).


    Y que temperatura exterior To has considerado, porque si es en el terreno lo "normal" es considerar 25ºC, cómo puedes tener una temperatura del conductor inferior?
    Para realizar este calculo he tomado 25°C como temperatura del terreno pues se desconoce. Asi que tome la "normal". Antes expuse que era 18°C mayor a la maxima, es decir, alrededor de 88°C.

    Cita:
    Iniciado por eversor

    El calculo que hice es el siguiente:
    Intensidad admisible cable de cobre de 300mm2 = 550 A
    Como se utilizan dos cables de 300 multiplico por 1,225 = 673,75 A
    No es correcto, este factor es para dos conductores cargados, es decir, monofásico, que no es tu caso. No acabo de entender el porque de este factor. La ITC no aplica a Trifasico? Cual es la Intensidad admisible si se ponen 2 cables por fase, el doble? Que quieres decir con lo de conductores cargados (no lo entiendo)?


    Las tablas de la itc-bt-07 son para cables trifásicos (independiente del número de conductores por fase, esto lo corriges posteriormente con los factores). Si en lugar de una sistema trifásico, tienes monofásica, la intensidad admisible es la de las tablas por 1,225 (por lo menos así lo entiendo yo).
    Ok. Entonces la pregunta importante es: En caso de poner dos cables por fase cual es la intensidad admisible resultante? El doble, es decir, 550*2 para un cable de 300mm^2 de cobre enterrado?

    Cita:
    Iniciado por eversor

    Hasta aqui cumple por ser mayor a 606 A pero al aplicar el factor de correccion respecto a Numero de cables o ternos de la zanja:
    3 fases con 2 cables/fase = 2 ternas de cables
    Por tanto,
    Factor de correccion (d=0,25m) = 0,89 cogería el factor 0,80, en contacto, los vas a meter bajo tubo los dos cables por fase no? Segun el fabricante pueden ir perfectamente sin proteccion asi que los pensaba poner directamente bajo tierra a una profundidad de 0,7m.Como puedo agrupar los cables en RST si no utilizo tubos o o hace falta que esten claramente agrupados de tres en tres como RST TSR RST..?


    Eso te lo indica el pto. 2.1.6.
    Exacto. Al utilizar mas de un cable por fase se deben agrupar en ternas distanciadas unas de las otras para disminuir el factor de correccion para agrupamientos de la tabla 8 (pto. 3.1.2.2.3.).

  7. #7
    wenner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Respuesta: Dimensionamiento cable trifasico AC enterrado

    Cita Iniciado por eversor Ver mensaje
    Como disenar un cable trifasico AC enterrado?

    La linea debe conectar Inversores y Trafo. A la salida del inversor sin transformador incorporado se tiene: 330 kW, 606 A en una linea de 3x320 V.
    320V y esa tensión?? Es un trafo TL (transformer less), con estas caracteristicas. Con trafo la tension de salida seria de 400V.

    Pero la tensión será la de la red, o vas a salir hasta el trafo con 320V?
    La tension de salida del inversor es de 320V. Por lo tanto, ire con una tension de 320V hasta la estacion transformadora de MT.
    Y elevas directamente directamente a MT con un trafo?, lo digo porque no es un tensión frecuente.

    Cita Iniciado por eversor Ver mensaje
    Iniciado por eversor
    El calculo de caida de tension respecto al de corriente admisible es despreciable supongo que lo dices porque tienes un tramo muy corto, no? Exacto, la longitud no excedera en ningun caso los 20m. Entonces, segun ITC-BT-07 para un cable de PVC la temperatura maxima en regimen permanente es de 70°C. Para cable enterrado, lo normal es que sea RV-K o similar, es decir, aislamiento termoestable (XLPE en este caso) por tanto 90ºC. En cuanto al tipo de cable me baso en un proveedor aleman. Las carateristicas interesantes para el cual son: 0,6/1kV, DC o AC, enterrado (bajo tierra sin proteccion pues es resistente), PVC (70°C), 160°C para cortocircuito durante 5s.

    Pero cual es la designación del cable, de PVC que es cubierta o aislamiento?
    Tanto el aislamiento como la cubierta son de PVC.
    Entonces tienes un VV, es más habitual RV.

    Cita Iniciado por eversor Ver mensaje
    Iniciado por eversor
    En la especificacion del inversor pone que como maximo se podran conectar 2 cables de 300mm2 de seccion pero haciendo los calculos con normativa a raja tabla me sale que la temperatura de servicio es 18°C mayor.
    Recomendable, no usar secciones superiores a 240 mm², a qué llamas temperatura de servicio? Segun la formula siguiente: T=T0+(Tmax-T0)*(I/Iadm)^2 seria la temperatura del conductor (error mio en cuanto a modo de explicarme).

    Y que temperatura exterior To has considerado, porque si es en el terreno lo "normal" es considerar 25ºC, cómo puedes tener una temperatura del conductor inferior?
    Para realizar este calculo he tomado 25°C como temperatura del terreno pues se desconoce. Asi que tome la "normal". Antes expuse que era 18°C mayor a la maxima, es decir, alrededor de 88°C.
    Nunca puedes superar la temperatura máxima del cable, eso significa que se quemaría ya que la I superaría la admisible, al utilizar dos conductores por fase debes considerar que circula la mitad de la intensidad.

    Cita Iniciado por eversor Ver mensaje
    Iniciado por eversor
    El calculo que hice es el siguiente:
    Intensidad admisible cable de cobre de 300mm2 = 550 A
    Como se utilizan dos cables de 300 multiplico por 1,225 = 673,75 A
    No es correcto, este factor es para dos conductores cargados, es decir, monofásico, que no es tu caso. No acabo de entender el porque de este factor. La ITC no aplica a Trifasico? Cual es la Intensidad admisible si se ponen 2 cables por fase, el doble? Que quieres decir con lo de conductores cargados (no lo entiendo)?

    Las tablas de la itc-bt-07 son para cables trifásicos (independiente del número de conductores por fase, esto lo corriges posteriormente con los factores). Si en lugar de una sistema trifásico, tienes monofásica, la intensidad admisible es la de las tablas por 1,225 (por lo menos así lo entiendo yo).
    Ok. Entonces la pregunta importante es: En caso de poner dos cables por fase cual es la intensidad admisible resultante? El doble, es decir, 550*2 para un cable de 300mm^2 de cobre enterrado?
    Eso es, la intensidad es el doble después la debes corregir con los factores de reducción por agrupamiento, te vuelvo a comentar que no emplean secciones superiores a 240 mm².

  8. #8
    eversor está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    Austria
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: Dimensionamiento cable trifasico AC enterrado

    Cita:
    Iniciado por eversor
    Como disenar un cable trifasico AC enterrado?

    La linea debe conectar Inversores y Trafo. A la salida del inversor sin transformador incorporado se tiene: 330 kW, 606 A en una linea de 3x320 V.
    320V y esa tensión?? Es un trafo TL (transformer less), con estas caracteristicas. Con trafo la tension de salida seria de 400V.

    Pero la tensión será la de la red, o vas a salir hasta el trafo con 320V?
    La tension de salida del inversor es de 320V. Por lo tanto, ire con una tension de 320V hasta la estacion transformadora de MT.


    Y elevas directamente directamente a MT con un trafo?, lo digo porque no es un tensión frecuente. Si, la tension se eleva directamente con un trafo elevador 22/0,32kV 630kVA.

    Cita:
    Iniciado por eversor
    Iniciado por eversor
    El calculo de caida de tension respecto al de corriente admisible es despreciable supongo que lo dices porque tienes un tramo muy corto, no? Exacto, la longitud no excedera en ningun caso los 20m. Entonces, segun ITC-BT-07 para un cable de PVC la temperatura maxima en regimen permanente es de 70°C. Para cable enterrado, lo normal es que sea RV-K o similar, es decir, aislamiento termoestable (XLPE en este caso) por tanto 90ºC. En cuanto al tipo de cable me baso en un proveedor aleman. Las carateristicas interesantes para el cual son: 0,6/1kV, DC o AC, enterrado (bajo tierra sin proteccion pues es resistente), PVC (70°C), 160°C para cortocircuito durante 5s.

    Pero cual es la designación del cable, de PVC que es cubierta o aislamiento?
    Tanto el aislamiento como la cubierta son de PVC.


    Entonces tienes un VV, es más habitual RV. El cable escogido es un NYY y no se en normativa espanola a que corresponderia pues la empresa es alemana.

    Cita:
    Iniciado por eversor
    Iniciado por eversor
    En la especificacion del inversor pone que como maximo se podran conectar 2 cables de 300mm2 de seccion pero haciendo los calculos con normativa a raja tabla me sale que la temperatura de servicio es 18°C mayor.
    Recomendable, no usar secciones superiores a 240 mm², a qué llamas temperatura de servicio? Segun la formula siguiente: T=T0+(Tmax-T0)*(I/Iadm)^2 seria la temperatura del conductor (error mio en cuanto a modo de explicarme).

    Y que temperatura exterior To has considerado, porque si es en el terreno lo "normal" es considerar 25ºC, cómo puedes tener una temperatura del conductor inferior?
    Para realizar este calculo he tomado 25°C como temperatura del terreno pues se desconoce. Asi que tome la "normal". Antes expuse que era 18°C mayor a la maxima, es decir, alrededor de 88°C.


    Nunca puedes superar la temperatura máxima del cable, eso significa que se quemaría ya que la I superaría la admisible, al utilizar dos conductores por fase debes considerar que circula la mitad de la intensidad. Ok, ya lo suponia.

    Cita:
    Iniciado por eversor
    Iniciado por eversor
    El calculo que hice es el siguiente:
    Intensidad admisible cable de cobre de 300mm2 = 550 A
    Como se utilizan dos cables de 300 multiplico por 1,225 = 673,75 A
    No es correcto, este factor es para dos conductores cargados, es decir, monofásico, que no es tu caso. No acabo de entender el porque de este factor. La ITC no aplica a Trifasico? Cual es la Intensidad admisible si se ponen 2 cables por fase, el doble? Que quieres decir con lo de conductores cargados (no lo entiendo)?

    Las tablas de la itc-bt-07 son para cables trifásicos (independiente del número de conductores por fase, esto lo corriges posteriormente con los factores). Si en lugar de una sistema trifásico, tienes monofásica, la intensidad admisible es la de las tablas por 1,225 (por lo menos así lo entiendo yo).
    Ok. Entonces la pregunta importante es: En caso de poner dos cables por fase cual es la intensidad admisible resultante? El doble, es decir, 550*2 para un cable de 300mm^2 de cobre enterrado?


    Eso es, la intensidad es el doble después la debes corregir con los factores de reducción por agrupamiento, te vuelvo a comentar que no emplean secciones superiores a 240 mm. Ok. Gracias por aclararmelo. Lo que me lio es ese coeficiente de 1,225 para monofasico pero ya me quedo claro.

    Calculo final:

    1. Cable de PVC enterrado de 240mm^2. Por tanto (tablas): I=485A.

    2. Se usaran dos cables por fase. Luego, I=485*2=970A


    3. Factor de correccion por agrupamiento (tabla): 0,64
      • N° ternos en la zanja: 4 (2 ternos por inversor)
      • Distancia entre ternos: 0m (en contacto, para ser rigurosos pues la zanja sera de 0,5m de ancho)

    4. Iadm=0,64*970A=620,8A < 606A -> OK

    5. T=T0+(T-T0)*(I/Iadm)^2=25+(70-25)*(606/620,8)^2= 67,88°C -> OK

  9. #9
    wenner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Respuesta: Dimensionamiento cable trifasico AC enterrado

    Cita Iniciado por eversor Ver mensaje
    Calculo final:

    1. Cable de PVC enterrado de 240mm^2. Por tanto (tablas): I=485A.

    2. Se usaran dos cables por fase. Luego, I=485*2=970A


    3. Factor de correccion por agrupamiento (tabla): 0,64

      • N° ternos en la zanja: 4 (2 ternos por inversor)
      • Distancia entre ternos: 0m (en contacto, para ser rigurosos pues la zanja sera de 0,5m de ancho)

    4. Iadm=0,64*970A=620,8A < 606A -> OK

    5. T=T0+(T-T0)*(I/Iadm)^2=25+(70-25)*(606/620,8)^2= 67,88°C -> OK
    Los cálculos parecen correctos, pero ¿cómo proteges el cable con una I=606A y una Iadm=620A?

  10. #10
    eversor está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    Austria
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: Dimensionamiento cable trifasico AC enterrado

    Los cálculos parecen correctos, pero ¿cómo proteges el cable con una I=606A y una Iadm=620A?
    1. Los cables los pensaba dejar tendidos sin necesidad de ir entubados pues ademas se deberia aplicar otro factor de correccion de Intensidad de 0,8. En cuanto a las especificaciones del tipo de cable estan preparados para ir bajo tierra.
    2. En cuanto a protecciones electricas supongo que inversor y trafo tendran sus seccionadores/fusibles correspondientes por si hubiera alguna falta que despejar en este tramo de cable, no? Alguna propuesta?

  11. #11
    wenner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Respuesta: Dimensionamiento cable trifasico AC enterrado

    Cita Iniciado por eversor Ver mensaje
    1. Los cables los pensaba dejar tendidos sin necesidad de ir entubados pues ademas se deberia aplicar otro factor de correccion de Intensidad de 0,8. En cuanto a las especificaciones del tipo de cable estan preparados para ir bajo tierra.
    El 0,80 es si van entubados.


    Cita Iniciado por eversor Ver mensaje
    2. En cuanto a protecciones electricas supongo que inversor y trafo tendran sus seccionadores/fusibles correspondientes por si hubiera alguna falta que despejar en este tramo de cable, no? Alguna propuesta?
    El inversor tiene sus protecciones, el trafo tiene algunas pero otras las tienes que tengas que calcular.

    La línea la estás dimensionando tu, debes calculas las protecciones como cualquier instalación eléctrica, el rango que tienes entre las dos intensidades es muy pequeño por lo que será difícil seleccionar una protección adecuada, quizá tengas que aumentar la sección.

    Para este tema, revisa la guía técnica (bt-22), itc-bt-22 del reglamento y une 20460-4-43.

  12. #12
    eversor está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    Austria
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: Dimensionamiento cable trifasico AC enterrado

    Gracias por todo.

    Me mirare la nueva normativa respecto a protecciones y me asegurare de que tipo de protecciones incorporan Inversor y Trafo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47