Resultados 1 al 15 de 15
- 17/01/2008, 12:58 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- Toledo/Madrid
- Mensajes
- 5
Instalación de paneles en finca de nave industrial
Hola, estamos estudiando instalar unos paneles solares en la finca donde hay una nave industrial en la Comunidad de Madrid, por lo que he leido aquí para solicitar el punto de conexión hay que presentar las coordenadas de la finca y el esquema unifilar de la instalación.
Lo que no comprendo es por que me han dicho que cuanta más potencia tenga contada la nave más paneles podremos instalar, ¿esto tiene sentido?.
Por otro lado he visto que en la resolución del 31 de Mayo del 2001 hay un esquema unifilar, ¿esto es lo que me pide la Cía Suministradora (Iberdrola)? o es algo más detallado.
Un saludo y gracias.
-
- 17/01/2008, 13:25 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2007
- Mensajes
- 110
"me han dicho que cuanta más potencia tenga contada la nave más paneles podremos instalar"
Se debe referir a que para evacuar necesitarás el doble de la capacidad que este libre en el CT, si no no tiene sentido.
Es decir si tienes un CT de 1000KVA y tienes 300kW ocupados, podrías solicitar sin cambiar el CT hasta 350 kW.
- 17/01/2008, 13:39 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- Toledo/Madrid
- Mensajes
- 5
Se debe referir a que para evacuar necesitarás el doble de la capacidad que este libre en el CT, si no no tiene sentido.
Es decir si tienes un CT de 1000KVA y tienes 300kW ocupados, podrías solicitar sin cambiar el CT hasta 350 kW.
Ahora mismo la finca tiene contratada una potencia de 13,2 KW con Iberdrola y lo que nos han dicho es que contratemos la máxima potencia que podamos, que serán 27,7 KW para que nos dejen instalar esa potencia en placas solares. Para nosotros es un campo nuevo el de los paneles fotovoltaicos por eso aunque no le veamos sentido lo tenemos que consultar.
Un saludo.
- 17/01/2008, 13:48 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- ALMERÍA
- Mensajes
- 247
No le veo sentido. Si entiendo lo que te están pidiendo es que contrates la máxima potencia para que te permitan conectar esos 27.7 kW que entran en tu cubierta en tu mismo contador, no en el CT.
Sin embargo, si el CT no está muy lejano, puedes pedir "lo que te dé la gana" si el punto de conexión que indicas no es tu contador, sino el CT nº X. Así desligas tu infraestructura de suministro eléctrico de la instalación de venta.
- 17/01/2008, 16:13 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- Toledo/Madrid
- Mensajes
- 5
Entonces, ésto sólo sería necesario en el caso de que el punto de conexión fuera en el contador, si fuera en otra parte de la red, la potencia que podría instalar en paneles dependería de otros factores, ¿no?.
Por tanto lo primero sería solicitar el punto de conexión aportando las coordenasdas UTM de la finca y el esquema unifilar de la instalación, y luego ya veremos si tenemos que contratar más potencia o no, ¿verdad?
Por otro lado he visto que en la resolución del 31 de Mayo del 2001 hay un esquema unifilar, ¿esto es lo que me pide la Cía Suministradora (Iberdrola)? o es algo más detallado.
Un saludo y gracias.
- 17/01/2008, 17:27 #6
Vamos a ver. En principio depende de la potencia QUE TÚ QUIERAS GENERAR Y DONDE CONECTAR. Si vas a instalar fotovoltaica en el tejado, por las dimensiones y demás, lo lógico será que solicites conectarte en el mismo punto desde el cual consumes actualmente, que será en baja tensión (si por ejemplo instalas 20kWp fotovoltaicos). Si por ejemplo la fueras a realizar en terreno y solicitases conectar 200kW, lo harías en Media Tensión.
En definitiva y tal como entiendo por tu caso, puedes calcular que potencia puedes instalar en tu tejado o cual puedes instalar en el terreno. Según veo, nada tiene que ver con los 27,7kW. Te pueden caber 60kWp en tu tejado y solicitar el punto de conexión en tu contador actual de Baja Tensión con en cual teneis un contrato vigente por una potencia de 13,2kW. Si éste fuera el caso, el esquema se asemejaría a los indicados en:
- la resolución del 31 de Mayo del 2001: el contador de entrada y el ICP corresponde a la instalación en Baja Tensión de consumo de energía (como la que teneis ahora). El contador de salida y toda la instalación que aparece arriba del esquema se corresponde a la generación.
- Las protecciones vienen algo mejor indicadas por ejemplo en http://www.amigosol.com/descarga/Esquema-unifilar.pps Necesitas una protección magnetotérmica y otra diferencial general en corriente alterna, una serie de protecciones contra variaciones de frecuencia, sobretensiones y demás que puede incorporar el inversor y una medida (contador) en baja tensión junto a la que debe haber un mecanismo que permita abrir (desconectar) la instalación y sea accesible a la compañía eléctrica.
Si te interesa, te puedo dejar los 4 esquemas tipo de conexión que envía Iberdrola al solicitar el punto de conexión.Última edición por santaklaus03; 17/01/2008 a las 17:43
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
- 17/01/2008, 18:34 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- Toledo/Madrid
- Mensajes
- 5
Efectivamente ese es mi caso, entonces seguiré con los 13,2 KW contratados pero si en el tejado caben los 60kWp habrá que preparar la acometida para esa potencia y la CGP para 2 contadores, ¿no es así?
Si me los puedes enviar a [email protected] te lo agradecería mucho.
Muchas gracias.
- 17/01/2008, 19:19 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- ALMERÍA
- Mensajes
- 247
A ver, si el Centro de Transformación lo tienes cerca, no tienes por qué modificar tu acometida ni tu contratación. Por experiencia me ha pasado que, si lo solicitas en ese CT, el punto de conexión puede ser la arqueta donde tienes la acometida (si ésta es subterránea, claro) si se cumplen unas determinadas condiciones de sección de cable, y si no te obligarán a hacer una nueva línea (aérea o soterrada) hasta el CT. Como siempre, podrá ser negociable, y si la acometida es de menor sección de lo que indican, puede negociarse el costear la sustitución de dicha línea en lugar de hacer una nueva (más caro)
- 18/01/2008, 08:30 #9
Tendrás que escribir la carta de solicitud de conexión de 60kW de generación fotovoltaica y pensar como evacuar esa energía hasta el punto de conexión.
No obstante, como ya te ha indicado almeraya, puede ser que no tengas que hacer una línea de baja tensión hasta el Centro de Transformación, sino que tu enganche sea en la misma arqueta en la que actualmente existe tu acometida para el consumo. Esto se podría dar si se cumplen unas condiciones, empezando por que la línea hasta esa arqueta sea propiedad de la compañía eléctrica. En ese caso deberás colocar un Cuadro General de Protección (para generar) al lado del que actualmente tienes para el consumo, siendo este nuevo accesible a la compañía eléctrica.
Si este fuera el caso, la conexión final a la red de baja tensión la tendrían que realizar ellos.
Lo cuelgo aquí para los foreros. Si se considera que no debe estar, comentádmelo:
Esquema1. Conexión a red de iberdrola en BT
Esquema2. Conexión a red de Iberdrola de MT en un solo contrato fotovoltaico
Esquema3. Conexión a red de Iberdrola de un transformador en MT (Huertas solares)
Esquema4. Conexión a red de Iberdrola en MT a través de una línea de evacuaciónÚltima edición por santaklaus03; 18/01/2008 a las 08:43
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
- 18/01/2008, 09:32 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- Toledo/Madrid
- Mensajes
- 5
- 18/01/2008, 11:33 #11
Lo cuelgo aquí para los foreros.
Esquema1. Conexión a red de iberdrola en BT
Esquema2. Conexión a red de Iberdrola de MT en un solo contrato fotovoltaico
Esquema3. Conexión a red de Iberdrola de un transformador en MT (Huertas solares)
Esquema4. Conexión a red de Iberdrola en MT a través de una línea de evacuación
Ya los he colgado todos. Insisto que si se considera que no debe estar o no respeta la propiedad de Iberdrola, comentádmelo. Espero que os sirva y que me inviteis a algo por la información"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
- 29/01/2008, 00:59 #12
- 03/02/2008, 02:50 #13Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2008
- Ubicación
- Castilla la Mancha
- Mensajes
- 2
Juanma, creo que las personas que te estan informando lo estan haciendo mal, desde hace un tiempo cuando pides pto de conexión a Unión Fenosa la maxima potencia que te dejan evacuar (siempre y cuando sea posible) es la que tienes contratada, tanto en naves como viviendas... por tanto creo que te recomiendan que contrates la max potencia que puedas para que así UF te deje evacuar esa potencia, informales que la compañia es Iberdrola que todavía no se estan inventando estas historias.
- 04/02/2008, 10:20 #14Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2007
- Ubicación
- PALENCIA
- Mensajes
- 396
excelente
Gracias por la información tan precisa.
Un saludo
- 06/02/2008, 21:31 #15Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2007
- Ubicación
- cadiz
- Mensajes
- 115
Ufff...gracias por toda esta informacion tan valiosa, seria mucho pedir,que alguien colgara o si lo prefiere me lo mandase en privado, una solicitud real tipo, se lo agradeceria muchisimo estoy aprendiendo y pese a comprender bastante aquello que comentais, me seria muy util verlo plasmado tal como tendria que hacerlo, que espero sea pronto.
Muchas gracias por todo lo que haceis.