Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 45 de 45
  1. #26
    flix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2013
    Ubicación
    Polonia
    Mensajes
    110

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    Existe alguna posibilidad de que la resistencia de apoyo no entre nunca?
    Desconectala

  2. #27
    Jose Bermudezweb está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    Cita Iniciado por ALAL Ver mensaje
    Existe alguna posibilidad de que la resistencia de apoyo no entre nunca?
    Hola a todos, estoy en fase experimental con mi nuevo sistema de aerotermia aquarea, midiendo consumos y haciendo pruebas de funcionamiento exclusivamente en horario nocturno para pasarme a dicha tarifa.
    El caso es que aun estoy en diurna con contador antiguo sin limitador, y al pasarme a nocturna me pondrán un contador de los nuevos con limitador incorporado, y no sé que potencia contratar. (actualmente 4,4kwh sin limitador)

    En cuanto al dichoso heater me pasa lo que a tí, se me activa cuando le da la gana a pesar de estar en temperatura exterior de 7º. Lo peor de todo es que pilla picos de 7kwh a 9kwh.
    No veo normal esos consumos, ya que en cuanto tenga mi nuevo contador, va a saltar la luz cada vez que el dichoso heater entre en acción.

    Un poco de ayuda. Gracias.
    P.D mido el consumo con el medidor de energia efergy.

  3. #28
    flix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2013
    Ubicación
    Polonia
    Mensajes
    110

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    Con el efergy no te fíes porque mide lo que quiere. De hecho ha reclamado mucha gente la devolución del dinero por este motivo

    Actualmente los únicos contadores que llevan incorporado función limitador de potencia son los que se hacen la lectura en remoto por PLC

  4. #29
    Jose Bermudezweb está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    Llevo con el medidor efergy mas de un año y de momento de lujo, no es exacto, pero bastante asemejado a la lectura del contador.

    Volviendo al tema del heater, se activa unas 4 veces a lo largo de la noche, son picos de 9kwh de unos cinco minutos de duracion. Supongo que son descarches habituales.

    Pero me surge una duda, actualmente no tengo limitador, pero me van a poner un contador nuevo para la tarifa nocturna y no sé que potencia minima contratar.

    Mis consumos de la maquina son buenos, con temperaturas nocturnas exteriores de 7° a 1° La maquina encendida de 22:00 a 12:00h consume 30 KWh a 0,05cent/kw en nocturna me sadrá a 1,5€ dia, pongamos 2,5€ con impuestos y mínimos de Endesa...

    La temperatura interior marcada es de 21,5° y se mantiene durante todo el dia bajando 1º o 1,5°, o sea, que tengo bastante aislamiento.

    Mi pregunta es:

    Cual es el mínimo de potencia que tengo q contratar teniendo en cuenta los picos de descarche?

  5. #30
    flix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2013
    Ubicación
    Polonia
    Mensajes
    110

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    Esos picos de consumo de 5 minutos como bien dices son los desescarches. De que potencia es la B/C?
    Puedes describir cual es tu instalacion, si tiene o no deposito de inercia.

  6. #31
    Jose Bermudezweb está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    No tengo depósito de inercia, han instalado una conexión con llave de paso entre la ida y el retorno.
    La maquina esWH-SDC12C6E5 (ADJUNTO FOTO)

    ver fotos en el enlace
    https://www.icloud.com/iphoto/projec...A-F08D4E67A2F7
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Panasonic Aquarea-img_2330.jpg  

  7. #32
    ALAL está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2012
    Ubicación
    Navarra
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    Hola Jose, decierte que el otro dia cuando me entro la resistencia la maquina me estaba consumiendo unos 25 Amperios.
    yo creo que contratando 25A seria suficiente. De todas las formas no creo que suba mucho el precio al contratar un poco mas de potencia.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    La idea que tengo ahora con mi sistema es instalar un deposito de inercia de 200lts en vez de uno de 50lts que seria para salir del paso al cerrar circuitos.
    Con la tarifa de noche que termina a las 12 del mediodía calentaría el suelo algún grado mas de lo normal y aparte calentaría el deposito de inercia a 55º y luego durante todo el dia entre la inercia del suelo y del deposito pasaría todo el dia hasta que volveria a entrar la tarifa de noche.
    No se si se me entiende la idea.
    Que os parece esta idia o que me podeis sugerir.

    Gracias.

  8. #33
    Jose Bermudezweb está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    Desde mi inexperto punto de vista, creo que si tienes buen aislamiento en tu casa, con la inercia de la plancha de cemento de tu suelo, es mas que suficiente, calentar esos 200l puede suponer un gasto extra.
    Como has medido el consumo del descorche?
    Observa la inercia de estos días de mi vivienda trabajando el equipo de 22h a 12h.
    (temperatura tomada con netatmo)
    Panasonic Aquarea-img_0581.jpg

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    lo que me trae de cabeza es la potencia a contratar, 25A si mis cálculos no me fallan son (25Ax230V=5,75kWh)
    mis picos son de 8 a 9kWh... malditos descarches, y eso que aun no hemos entrado en temperaturas bajo cero en mi ciudad.
    (Consumos medidos con efergy hub)
    Panasonic Aquarea-img_0582.jpg

  9. #34
    flix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2013
    Ubicación
    Polonia
    Mensajes
    110

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    Jose decirte que tienes un buen equipo incluso te diria que para la ser de 12kw el consumo es muy bajo. Viendo la grafica creo que los picos son las arrancadas del compresor, no se si por consigna de temperatura o por desescarche.

    ... han instalado una conexión con llave de paso entre la ida y el retorno.
    Llave de paso o valvula diferencial

    y aparte calentaría el deposito de inercia a 55º y luego durante todo el dia entre la inercia del suelo y del deposito pasaría todo el dia hasta que volveria a entrar la tarifa de noche.
    Si hay alguna posibilidad de impulsar el agua por encima de los 45C es necesario montar un equipo de mezcla bien sea con una valvula motorizada o con una valvula termostatica. Circular el agua a temperatura superior a los 45C puede afectar a las tuberias aunque en la ficha tecnica ponga que aguantan X grados.

  10. #35
    Jose Bermudezweb está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    Gracias por tu atención y pronta respuesta.
    Es una simple tuberia de 18, con una simple llave de paso abierta a la mitad.
    Panasonic Aquarea-img_2329.jpg
    Panasonic Aquarea-img_2331.jpg

  11. #36
    flix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2013
    Ubicación
    Polonia
    Mensajes
    110

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    En vez de una llave de esfera deberian haberte montado una valvula diferencial. Te lo montaron asi como remedio casero para que nunca se pare por fallo de falta de caudal.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Jose, para el ACS tienes un deposito.?

  12. #37
    Jose Bermudezweb está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    que ventajas tendría instalar una válvula diferencial?
    he regulado los caudalimetros y los termostatos de las habitaciones siempre están abiertos, (los he puesto al máximo para evitar el famoso error h62) es mas, ha llegado un punto que no los veo necesarios.
    Ha sido cuestión de paciencia y medir varios días la temperatura, pero por fin, la casa se calienta uniformemente y solo manda el termostato inalámbrico airwell directamente al equipo (el termostato remote airwell no actúa cerrando caudales, comanda al hidrokit)
    aun asi, el instalador me recomienda que la deje abierta.

    ¿Dejar esa llave abierta o semi abierta tal y como la tengo ahora falsea la temperatura de ida y de retorno?

  13. #38
    flix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2013
    Ubicación
    Polonia
    Mensajes
    110

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    Fallo Interruptor de Caudal de Agua (H62) Durante el funcionamiento en frío o calor, se detecta un caudal de agua anómalo en el interruptor de caudal de agua interior en el hidrokit.


    Si no hay posibilidad de que se quede sin caudal por cierre de los circuitos que es tu caso deberia de estar cerrada. Me imagino que quien te lo monto seria por "rateo" no vale igual una llave de espera que una valvula diferencial.

    ...aun asi, el instalador me recomienda que la deje abierta.
    No lo entiendo porque te diria eso.

  14. #39
    Jose Bermudezweb está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    Cita Iniciado por Biológico Ver mensaje
    No, no estoy confundido; es un kit de conexión a paneles fotovoltaicos, modelo CZ-NS1P, código EAN: 5025232590056. Puedes verlo en la web de la marca y aquí se ven unas imágenes en el dibujo y youtube: Aquarea (Calefacción y ACS) - Panasonic - Calefacción y Climatización
    ¿alguien tiene datos sobre esa conexión a fotovoltaica, sin autoconsumos? Gracias por vuestras respuestas.
    Ups, creo recordar, que cuando vi mi hidrokit desmontado, había unas conexiones que ponía power supply, supongo que instalando ahi tu acometida fotovoltaica...
    como eso sea factible, no voy a tener que subir mi potencia contratada, ya que tengo dos contadores en casa, vivienda y bajo comercial, así que como se le pueda apoyar con otra acometida eléctrica, en lugar de contratar 45A, voy a seguir con mis 20A (4,4kwh) y apoyo con mis otro contador.
    Ojalá esté en lo cierto, mañana lo confirmo.
    ¿como llevas tus averiguaciones sobre apoyar con fotovoltaica?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por flix Ver mensaje

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Jose, para el ACS tienes un deposito.?
    Si, es el deposito que incluye Panasonic si eliges el sistema de calor+ACS

  15. #40
    flix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2013
    Ubicación
    Polonia
    Mensajes
    110

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    Si, es el deposito que incluye Panasonic si eliges el sistema de calor+ACS
    Me puedes decir el modelo de tu deposito.

  16. #41
    Biológico está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    Caravaca. Murcia
    Mensajes
    50

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    Cita Iniciado por Jose Bermudezweb Ver mensaje
    Ups, creo recordar, que cuando vi mi hidrokit desmontado, había unas conexiones que ponía power supply, supongo que instalando ahi tu acometida fotovoltaica...
    como eso sea factible, no voy a tener que subir mi potencia contratada, ya que tengo dos contadores en casa, vivienda y bajo comercial, así que como se le pueda apoyar con otra acometida eléctrica, en lugar de contratar 45A, voy a seguir con mis 20A (4,4kwh) y apoyo con mis otro contador.
    Ojalá esté en lo cierto, mañana lo confirmo.
    ¿como llevas tus averiguaciones sobre apoyar con fotovoltaica?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Hola, no encontré información suficiente de Panasonic -aparte de no tener buenas referencias del SAT de mi zona- y al final decidí comprar una Altherma. Estoy viendo la opción de instalar un inversor más potente para acoplar mis placas fotovoltaicas a la bomba de calor. Cuando lo tenga claro contaré en el foro la experiencia.
    Si encontraste en el hidrokit esa conexión externa, verifica si es en CC o AC y voltaje de entrada no sea que te cargues algo al conectar una doble acometida. Ya nos cuentas algo. Saludos.

  17. #42
    fandroman está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2011
    Ubicación
    GRANADA
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    Hola a todos .. una pregunta rápida a ver que se os ocurre: La temperatura de impulsion de mi Aquarea no pasa de 30 grados ..He regulado todo y revisada la programación mil veces .. y nada me sigue impulsando a 30. De que se os ocurre que puede ser.

  18. #43
    josave está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    Danos mas datos: como has puesto la curva de impulsión en función de la Ta exterior, a que Ta salta la Resistencia de apoyo, ¿está desescarchando? que Ta está haciendo afuera, ¿velocida de la bomba de reciculación? etc.

  19. #44
    fandroman está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2011
    Ubicación
    GRANADA
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    La t.impulsion exterior la he dejado a 0 ,...es decir tal y como venia de fabrica , pero al probarla en varias ocasiones solo me levanta unos grados solamente. La resistencia de apoyo la tengo que salte a -5grados .. es decir todavia no se lo que hace al encenderse porque no se ha encendido nunca .Descarcha con normalidad y fuera estos dias anta entre 10 grados y la minima de 1 grado.
    La velocidad de la bomba la tengo a la maxima .. al 7 .

  20. #45
    josave está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Panasonic Aquarea

    Si pero hay dos parámetros de temperatura de impulsión, es como una recta, yo lo tengo así:
    a +4º que impulse a +55º (son dos parámetros a tocar)
    a +9º que impulse a +45º (son dos parámetros a tocar)
    la resistencia de apoyo que salte a +3º
    la resistencia de apoyo a 9 kW (esto se cambia en el menú de configuraciones especiales)
    la bomba de circulación a velocidad 3 (esto se cambia en el menú de configuraciones de servicio)

    Prueba con estos (es para radiadores de aluminio y he llegado a esta configuración tras múltiples pruebas este invierno)

    cuidado con otros parámetros, p. ej. que pase de calefacción a refrigeración en automático a +35º, este es un parámetro que si no lo tienes bien, le da un poco el sol a la bomba y se pasa sola a refrigeración...

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47