Resultados 1 al 2 de 2
- 31/10/2012, 20:10 #1Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2012
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 56
Calculo potencia calorifica instalación
Saludos, después de leer atentamente este artículo vuestro:
Ecocalderas: Sobredimensión de las instalaciones de Calderas de Pellet
ahora estoy sorprendido.
Yo vivo en un municipio de interior a 30 Km de Gandia en Valencia y por lo que veo, deberia dimensionar 50w por m2 (si en Burgos se ponen 60 w m2 supongo que en mi caso seran 50). Mi casa tiene 90 m2 todos en planta baja.
90 x 50 = 4500 w + 1000 w de ACS (4 personas) = 5500 W.
La Variowin XS es de 6000 w diseñada para casas pasivas y por cálculo realizado parece que buena para mi caso.
¿ Es esto cierto?
-
- 01/11/2012, 10:32 #2
Re: Calculo potencia calorifica instalación
Hola.
El càlculo depende de la zona climàtica, la antiguedad de la vivienda (por la normativa que le afecta) y el sistema emisor.
Si tu casa de 90 m2 es nueva o està bien aislada VarioWIN XS es la caldera perfecta aun teniendo radiadores.
Si la casa està mal aislada quizàs queda justa.
En principio en Gandìa 50-60 W m2 es mas que correcto.
En Windhager - Calor con futuro te pueden orientar sobre el coste y el tipo de instalaciòn que se puede hacer con ella que son varias (tornillo sinfìn, succiòn o carga manual).
Saludos.