    Predeterminado Tengo una Bropi Hidroploar 21 tego problemas con la salida de humos me condensa

    Tengo una brompi hidropolar 21 y la salida de humos me da positivo y me condensa dentro de la caldera que solución me podríais dar la chimenea esta totalmente aislada

  2. #2
    Avatar de neko
    neko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2014
    Ubicación
    Vitoria
    Mensajes
    142

    Predeterminado Re: Tengo una Bropi Hidroploar 21 tego problemas con la salida de humos me condensa

    Siento no saber ayudarte, pero ¿qué quieres decir con que la salida de humos te da positivo?

  3. #3
    jroman está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    CANTABRIA
    Mensajes
    423

    Predeterminado Re: Tengo una Bropi Hidroploar 21 tego problemas con la salida de humos me condensa

    Tienes válvula de aumento de temperatura de retorno? A que temperatura se enciende la bomba? Que temperatura de consignas tienes?

  4. #4
    Avatar de BioEfusion
    BioEfusion está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2014
    Ubicación
    SALAMANCA
    Mensajes
    1.863
    Entradas de blog
    5

    Predeterminado Re: Tengo una Bropi Hidroploar 21 tego problemas con la salida de humos me condensa

    Modifica la temperatura en la que comienza a funcionar la bomba, ponla al menos a 55 º C o algo mas con una histeresys de 5 ºC.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat

  5. #5
    talcual está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Mensajes
    217

    Predeterminado Re: Tengo una Bropi Hidroploar 21 tego problemas con la salida de humos me condensa

    Todo esto suponiendo que haya una válvula anticondensación.....
    .... pero mucho no le urge parece...

  6. #6
    svsorribes está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2015
    Ubicación
    12318
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: Tengo una Bropi Hidroploar 21 tego problemas con la salida de humos me condensa

    lo de la valvula de aumento de temperatura de retorno que es. la bomba se enciende a 50º. que es la temperatura consignas