Resultados 1 al 3 de 3
- 29/01/2015, 18:36 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2015
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 10
Problema Alarma 8 Falta de Depresion termostufa LastCalor
Hola compis, os he leido mucho en las sombras pero ahora que tengo un problema con la termoestufa me he decidido ha registrarme y buscar ayuda mas especifica.
El tema es que tengo una termostufa LastCalor Diva y si la enciendo manualmente enciende perfecto, pero cuando la termoestufa llega a la temperatura deseada y se apaga esperando demanda de calor no vuelve a encenderse. Salta la maldita alarma 8 (falta de depresion) y la única manera de que inicie es apagarla manualmente, que se tira un buen rato en Limpieza Final y volverla a encender. No podemos salir de casa o dejarla encendida por la noche esperando demanda de calor porque no se enciende, salta la alarma 8. Como he dicho solo apagandola y encenciendo manualmente enciende bien.
Puedo entrar al menu Tecnico asi que puedo tocar los parametros que me digais para solucionarlo.
Muchas Gracias por vuestra ayuda.
Un Saludo.
-
- 01/02/2015, 20:01 #2Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2014
- Ubicación
- segovia
- Mensajes
- 26
Re: Problema Alarma 8 Falta de Depresion termostufa LastCalor
Hola,a mi me pasaba lo mismo y casi seguro que sea problema de tiro,yo desholline y como nueva.Me gustaria saber como se entra en el menu 9,como tu sabes hacerlo,si no te importa me lo pasas,chao.
- 13/02/2015, 01:10 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2015
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 10