Resultados 1 al 2 de 2
- 14/09/2011, 13:22 #1Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- Chiquitistan City
- Mensajes
- 41
Separación galvánica SMA 5000TL
Buenas!
Estoy pensando en colocar un SMA 5000TL de 5000 W para una instalación conectada a red. ¿Sabéis si habría algún problema por lo de la separación galvánica? Estos inversores no tienen transformador pero supongo que sí tendrán algún sistema electrónico equivalente que evite pasar corriente continua a la parte de alterna de la instalación, ¿no es así?
Gracias!
-
- 15/09/2011, 09:13 #2
Respuesta: Separación galvánica SMA 5000TL
Hola,
los equipos tienen limitada tanto la inyección de corriente continua a la red como la corriente de defecto. Que se considere una solución equivalente a la separación galvánica depende de quién legalice la instalación.
Lo que sí te puedo asegurar es que hay muchas instlaaciones con este tipo de equipos conectadas directamente en baja y que no han tenido problema alguno, ni en la fase de instalación ni en la de operación.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica