Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    fredyto está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    Toro
    Mensajes
    12

    Predeterminado Conexion tripower a red 230V entre fases

    Esxiste alguan forma de conectar un tripower a una red que tiene 230V entre fases?
    Me imagino que usando un transformador 400/230 trifásico, pero alguna otra opción?
    En caso de utilizar transformador que marca recomendais?
    Estoy barajando la posibilidad de utilizar el 7000HV para no utilizar transformador, este se puede conectar sin problemas entre fases a 230V, es correcto?
    Las opciones son:
    3 x 7000HV
    1 tripower 17000 + 1 SB 3000 (Utilizando transformador para el tripower).

    Cual me recomendariais por precio, rendimiento...

    Un saludo.

  2. #2
    Avatar de Raül Aliana
    Raül Aliana está desconectado Soporte SMA
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    182

    Predeterminado Respuesta: Conexion tripower a red 230V entre fases

    Hola,
    ante todo disculpa el retraso en la respuesta.
    El Tripower no se puede conectar en redes de 230 V entre fases. En la página 107 del manual de instalación (link http://files.sma.de/dl/8552/STP8-17TL-IA-IES112030.pdf) encontrarás que el rango de tensión máximo en alterna es de 160 - 280 V entre faso y neutro.
    Las dos opciones que has mencionado (Tripower con transformador o 3 x SMC7000HV) son técnicamente posibles. Dependerá un poco de la estabilidad de la red y de si te lo acepta la administración.
    Yo particularmente me inclinaría por la solución de Tripower + transformador, me parece más limpia.
    Saludos cordiales,

    Raül Aliana
    Servicio Técnico SMA Ibérica




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47