WINDY BOY - aereo 24V
Buenos días, tengo la siguiente duda.
Para reutilizar un mini aéreo que inicialmente fue previsto para carga de baterías, digamos 24V, pero ahora queremos nos inyecte a red usando un WB 1100LV.
¿La conexión la haríamos despues de rectificar a CC y después del regulador de carga?
¿Habría que seguir manteniendo la resistencia de descarga o Dump Load?
Gracias y un saludo,
-
- 01/02/2011, 12:42 #2
Respuesta: WINDY BOY - aereo 24V
Hola Robinson,
Como bien dices, para inyectar a red a partir de un Windy Boy (WB), es necesario transformar la AC de salida del aerogenerador en DC para conectarla al WB. El equipo que transforma la AC en DC debería ser un rectificador, no un regulador de carga, sobre todo si el regulador de carga está pensado para optimizar una carga de baterías, y por tanto, dispone de algoritmo de tiempos y corrientes de absorción, lo cual podría causar problemas por inestabilidad dependiendo del regulador.
En cuanto a la resistencia de carga, sí es necesaria, ya que ante vientos muy fuertes, el molino, podría dar picos de producción muy altos (por encima de su capacidad nominal). La resistencia de carga sirve para disipar esa sobre potencia.
Información más detallada bajo los siguientes enlaces:Para cualquier cuestión, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
http://download.sma.de/smaprosa/dateien/5657/WB1100LV-IA-IES104130.pdf
http://download.sma.de/smaprosa/dateien/7349/WBP-Box-UES103620.pdf
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica