Normativa factor de potencia.
Hola, me sumo con una consulta de los Tripower 10TL, cuando dice que el factor de potencia es 0.8cap..0.8 inductivo, me puedes explicar a que se refiere?
La normativa local aqui exige que todas las plantas generadoras conectadas a la red electrica tengan un factor de potencia mayor a 0.95.
Puedo usar el Tripower?
gracias
-
- 06/12/2010, 16:59 #2
Respuesta: Normativa factor de potencia.
Buenas tardes PINGUINO,
el Sunny Tripower permite la modificación del fdp según requerimientos de la empresa distribuidora local o nacional.
Por defecto, el fdp es siempre la unidad, así que no tendrás problemas en utilizarlo.Un saludo,
Juan Peña de Juana
Regional Product Management
- 06/12/2010, 17:34 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2010
- Ubicación
- Montevideo
- Mensajes
- 12
Respuesta: Normativa factor de potencia.
Hola, gracias por la respta, Entonces si el fdp es 1 , el equipo se adapta mejor a la normativa.
Pero, perdona la insistencia , cuando dice en el catalogo que tiene un fdp de 0.8 inductico..., 0.8 capacitivo?Significa que acepta cargas induc. y cap. con ese fdp mínimo?
Te consulto porque el campo fv se colocara para abastecer parcialmente el consumo de un local industrial, en el que hay cargas resistivas puras y no tanto, capacitivas e inductivas...
disculpa y gracias por todo
- 06/12/2010, 18:41 #4
Respuesta: Normativa factor de potencia.
No te comas la cabeza con lo del fdp. Por defecto es la unidad, que es exactamente lo que necesitas.
El fdp se puede utilizar para minimizar el incremento de la tensión en el punto de conexión de la instalación fotovoltaica o viceversa, siendo actualmente un tema pujante en Europa debido a la elevada penetración de la energía fotovoltaica en el mix energético. Los operadores de los mercados eléctricos quieren que las instalaciones fotovoltaicas contribuyan a la regulación de la tensión como cualquier otro generador más.
Que yo sepa, de momento en Sudamérica no hay ningún requisito al respecto.
No te preocupes por preguntar, haz uso del foro que para eso esta.Un saludo,
Juan Peña de Juana
Regional Product Management
- 13/12/2010, 18:33 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2010
- Ubicación
- Montevideo
- Mensajes
- 12
Respuesta: Normativa factor de potencia.
Estimado Amigo, una consulta: viendo la compatibilidad de los Tripower a los tipos de red, el manual me dice que no es aplicable a las redes IT...
En mi pais las redes tipo it son llamadas trifasicas 230 (230 fase-fase, 132 fase tierra, sin neutro). Es decir el neutro del trafo de alimentacion esta aislado de tierra, hay una puesta a tierra indep en el edificio y solo se conectan las cargas del edificio fase a fase (230v).
Ahora mi duda es: la no compatibilidad de los tripower vienen dada solo por que los tripower son trifasicos 400v, y no coincide con el voltaje de las redes IT ejemplo (3x230), o hay alguna otra causa ,razon para la no compatibilidad?
Puedo usar el tripower en una red IT 3x230, si por ejemplo usara un trafo reductor 400/230 para ir al punto de conexion a red con la tension de fase correcta?
gracias
- 14/12/2010, 08:53 #6
Respuesta: Normativa factor de potencia.
Buenas Pinguino,
la tensión de red fase a fase es muy baja para usar directamente el Sunny Tripower. Además es imprescindible que el inversor disponga de una conexión de neutro.
Por lo tanto, tendrías que utilizar un transformador 400/230 que disponga de una conexión de neutro en el primario (devanado de 400V).Un saludo,
Juan Peña de Juana
Regional Product Management
- 14/12/2010, 14:01 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2010
- Ubicación
- Montevideo
- Mensajes
- 12
Respuesta: Normativa factor de potencia.
Hola Juan
Sí esta bien, el detalle es que aunque utilice un trafo reductor con neutro en el primario, el neutro en el secundario no se usa.
En los casos de redes IT comunmente llamadas trifasicas 230, la distribucion al interior del edificio se hace fase a fase para alimentar equipos a 230v, el neutro no existe.
es decir del secundario del trafo utilizo solo las fases para meterme a red, es decir podria dejar libre tambien el neutro del inversor?
- 14/12/2010, 16:24 #8
Respuesta: Normativa factor de potencia.
Hola Pinguino,
convendría que contactases con alguna empresa que suministre transformadores separadores de baja tensión. Nosotros fabricamos inversores y no transformadores, por lo que nuestro conocimiento es relativamente limitado.
De todas maneras, entiendo que hay dos posibilidades.
1. Devanado primario en estrella con neutro distribuido, al que se conectan los Sunny Tripower. Devanado secundario en triángulo, no hay neutro así que no hay conectar nada.
2. Devanado primario igual que en el primer caso. Devanado secundario en estrella sin neutro distribuido.
Conviene que te pongas también en contacto con la empresa distribuidora local para que te comenten cual configuración del devanado secundario les es más favorable.Un saludo,
Juan Peña de Juana
Regional Product Management