Resultados 1 al 2 de 2
- 29/11/2010, 10:38 #1Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Mensajes
- 166
Consulta sobre configuración
Buenos días:
Me ofrecen para una instalación de volcado a red de 100 kw, paneles Suntech STP-200/18-Vd con 5 inversores Tripower 17000TL y uno 15000 TL ¿qué os parece la configuración?, ¿Tendré algún problema de compatibilidades?... he leido por ahí que los Tripower bajan el rendimiento a partir de 45ºC ¿qué me podeis decir?
Un saludo y gracias
-
- 06/12/2010, 17:27 #2
Respuesta: Consulta sobre configuración
Buenas Woltaiko,
te respondo sólo para desmentir el rumor de que el rendimiento de los Sunny Tripower desciende según aumenta la temperatura. El rendimiento de conversión de un inversor depende en gran medida de la calidad de sus semiconductores, los cuales tienen un rendimiento practicamente constante con la temperatura.
Lo que en realidad pasa es que a altas temperaturas los inversores no pueden generar la misma cantidad de energía, produciéndose lo que se conoce como derating. En la sección de descargas de SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL Reactive Power Control.SMA Ibérica Tecnología Solar S.L puedes encontrar una documentación técnica llamada "Derrateo por temperatura para SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL Y SUNNY TRIPOWER".
Si tienes cualquier otra duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.Un saludo,
Juan Peña de Juana
Regional Product Management