Duda dimensionado Reguladores
Hola gente,
Sigo com mi trabajo final de master, y cada día me surge alguna duda. Tengo una instalación aislada a lo grande, la potencia de los módulos solares es de 125KWp, es un centro turístico al que la red eléctrica no le llega y claro, la demanda energética es muy grande!!!
Dimensionando el regulador me sale una corriente de unos 900A, pero no existen reguladores de tales intensidades. ¿Qué debo hacer conectar 9 de 100A en paralelo?¿o estoy diciendo alguna locura?
-
-
Respuesta: Duda dimensionado Reguladores
En otro comentas que tienes equipo de SMA, si haces una red así de AC puede meterle unos Sunny Boys con los paneles. De igual manera que inyectando a red ( solo que esta red es asilada y es tuya).
- 23/09/2010, 19:44 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2010
- Ubicación
- Arrecife
- Mensajes
- 8
Respuesta: Duda dimensionado Reguladores
hola photon!!
Perdona pero estoy un poco verde!!Finalmente pondré inversores SMA Sunny island en paralelo para conseguir lo 30000 W. Y tengo que usar regulador, pero no sé si conectar 9 en serie es una barbaridad?
-
Respuesta: Duda dimensionado Reguladores
9 en serie si es una barbaridad. 9 en paralelo no tanto (bueno si, son muchos)
Lo que te querías decir es que no tienes porque usar reguladores con un sistema SMA. Te sugiero que revises la documentación de sus productos y luego con dudas específicas les preguntes en estos mismos foros.
PD. Antes en sus conferencias daban parte de aisladas, pero aparecí yo y de tanto preguntar les quité las ganas.
De paso muevo esto porque en sugerencia al foro como que no pega.
- 23/09/2010, 20:35 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2010
- Ubicación
- Arrecife
- Mensajes
- 8
Respuesta: Duda dimensionado Reguladores
Ahora he entendio mejor!! Muchas gracias.