    Predeterminado Posible conflicto en tranformador

    Hola.

    Tengo una duda: Puede haber conflictos en el traffo de baja a media si en este conectamos un Sunny Central de 100kWp y 4 Sunny Tripower de 17kWp?

    Y en el caso hay que tomar alguna precaucion?
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!

  2. #2
    Avatar de juanpdj
    juanpdj está desconectado Soporte SMA
    Fecha de ingreso
    sep 2009
    Ubicación
    Kassel
    Mensajes
    63

    Predeterminado Respuesta: Posible conflicto en tranformador

    Buenos días,

    la conexión de un SC100 con varios STP en paralelo a un transformador BT/MT no debería suponer ningún problema. El SC100 está equipado con un transformador separador, por lo que ambos equipos presentan la misma tensión de salida (400 V).
    Un saludo,

    Juan Peña de Juana
    Regional Product Management