Resultados 1 al 5 de 5
- 02/06/2010, 17:45 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 4
Power Threshold SMC 6000A
Buenas tardes Raül,
Me podrías decir cual es la radiación mínima de arranque de vuestro inversor SMC 6000A.
Gracias por adelantado y saludos,
Ixtebe
-
- 03/06/2010, 11:24 #2
Respuesta: Power Threshold SMC 6000A
Hola Ixtebe,
el momento de arranque de los inversores SMC 6000A se produce cuando la tensión en continua alcanza los 300V en circuito abierto, siempre y cuando se disponga de un mínimo de 150W, lo que significa 0,5A.
La irradiación necesaria para alcanzar estos valores depende principalmente del tipo de módulo utilizado y la configuración de los strings.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
- 05/06/2010, 17:35 #3
Respuesta: Power Threshold SMC 6000A
Hola, y siguiendo con el tema cual es, Raul, la radiacion minima que necesitan el SMA SMC 7000 HV????.
Gracias y un saludo.
- 07/06/2010, 12:03 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 4
Respuesta: Power Threshold SMC 6000A
Buenos dias Raül,
Muchas gracias por tu respuesta.
Saludos, Ixtebe
- 07/06/2010, 13:31 #5
Respuesta: Power Threshold SMC 6000A
Hola Scaramouche,
el modelo SMC 7000HV tiene el momento de arranque a los 400V @ 200W.
Como le decía a Ixtebe, la irradiación necesaria para obtener estos valores, depende principalmente del tipo de módulo utilizado y la configuración de los strings.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica