compatibilidad modulos suntech inversor sunny boy
Hola mi pregunta es relativa a la configuracion a adoptar utilizando modulos suntech 180S-24/Ad con inversores sunny boy 3300 con transformador de aislamiento.
Tengo previsto en principio instalar 63 modulos Sunchtech 180S-24/Ad en un seguidor Mecasolar MS-2 Tracker 10 que tiene una parrilla para paneles de hasta 12 kWp.
La potencia del campo generador será por tanto 11,34 kWp.
Había pensado en 3 instalar en el seguidor 3 inversores monofásicos sma sunny boy 3300. Estos inversores cuentan con 3 entradas DC para conectar hasta 3 strings en paralelo al inversor.
En principio la configuración que había seleccionado por inversor, en base a la excell de cálculo que adjunto (teniendo en cuenta condiciones de temperatura), es la siguiente:
A cada inversor 3 strings en paralelo, cada string formado por 7 módulos suntech 180S-24/Ad conectados en serie. La potencia del campo generador por inversor será de 3,78 kWp valor inferior a la máxima de CC admitida por este (3,82 kWp).
¿Es compatible esta configuración con este tipo de módulos para el inversor elegido?
Aparte de esto me surje otra duda, veo que este inversor cuenta con un seccionador en carga de CC integrado ESS en el mismo con lo que me ahorraría este dispositivo de protección.
Pero no sería necesario instalar una caja de protecciones anterior a la entrada del inversor que contenga los fusibles de proteccion de los strings y los varistores? ¿O este inversor internamenta ya cuenta con estas protecciones?
Gracias
-
- 19/05/2010, 12:37 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2008
- Ubicación
- Pontevedra
- Mensajes
- 363
Respuesta: compatibilidad modulos suntech con inversor sma sunny boy 3300
- 19/05/2010, 12:46 #3Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2007
- Ubicación
- Zaragoza
- Mensajes
- 96
Respuesta: compatibilidad modulos suntech con inversor sma sunny boy 3300
venner asi es en teoria admite entre 7 y 9 paneles en serie pero si me voy ya a 8 paneles en serie la potencia pico que entraría al inversor sería de 4,32 Wp por encima ya del valor máximo de entrada que recomienda el fabricante del inversor.
He encontrado tambien inversores ingeconsunlite.... con estos puedo conectar entre 5 y 10 paneles en serie por string e igualmente 3 strings en paralelo a tres de las entradas del inversor (tienen 4 entradas DC).
Esta claro que asi, los 7 paneles en serie ya no van tan justosÚltima edición por guanabacoa; 19/05/2010 a las 12:56 Razón: añadir archivo
- 19/05/2010, 12:59 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2008
- Ubicación
- Pontevedra
- Mensajes
- 363
Respuesta: compatibilidad modulos suntech con inversor sma sunny boy 3300
No, si eso ya lo sé.
No digo que no sea válido, sólo te he comentado que la tensión mínima está cerca del rango inferior del inversor, eres tú el que tiene que valorar si puedes aceptar estos resultados o nó, desconozco que irradiancia máxima tienes, condiciones de temperatura, etc.