SMA SC 100, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
Buenas tardes:
Mi duda es si al querer que 4 SMA SC 100 viertan su energía en un mismo centro de transformación es necesario que el transformador de MT tenga 4 bobinados de BT independientes o no es necesario.
La duda era porque creo que sino dispone el inversor de transformador de BT, no tiene aislamiento galvanico en la salida AC y no se si es necesario que este separada galvanicamente de las otras tres unidades.
Un saludo
-
- 15/04/2010, 09:29 #2
Respuesta: SMA SC 100, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
Buenas,
la separación galvánica es entre la instalación y la red pública, por lo que no es necesario que cada uno de los SC 100 esté separado galvanicamente de los otros tres.Un saludo,
Juan Peña de Juana
Regional Product Management
- 15/04/2010, 10:14 #3
Respuesta: SMA SC 100, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
Hola de nuevo,
creo que es necesario explicar un poco más sobre el tema. El RD1663/2000 dice que la separación galvánica tiene que ser entre la red y la instalación. Por eso respondí de esa manera.
Sin embargo al ser un inversor SC 100 HE, es necesario que cada uno de ellos este separado galvánicamente de los demás para evitar incompatibilidades entre los vigilantes de aislamiento. Por lo tanto, si los inversores son de clase HE si que es necesario que haya separación galvánica entre ellos, por lo que el tranformador de media tensión tiene que tener devanados independientes, uno por inversor.
Perdona si te he liado, pero entendí que te referías a un SC100 estándar.Un saludo,
Juan Peña de Juana
Regional Product Management