Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Montaje fusibles string
- 23/03/2010, 13:57 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- Molina de Segura
- Mensajes
- 16
Montaje fusibles string
Buenas, estoy leyendo el manual de instalación del SMC 11000TL, y en el apartado montaje de los fusibles string dice:
"El Sunny Mini Central se entrega con puentes de cortocircuito aplicados. Por tanto, las entradas no están protegidas. Si es necesario, los puentes de cortocircuito pueden cambiarse por fusibles String especiales (fusibles)"
No entiendo bien el funcionamiento de estos puentes de cortocircuito y porque con ellos las entradas no están protegidas y sí si instalamos los fusibles String.
Gracias por atenderme.
-
- 23/03/2010, 19:19 #2
Respuesta: Montaje fusibles string
Hola,
a lo que se refiere este párrafo es que los inversores, por defecto, se suministran sin fusible de string que pueda proteger a los módulos contra corrientes inversas. Lo que se llaman "puentes de cortocircuito" son sencillamente puentes colocados en lugar de los fusibles. No cortocircuitan nada, sencillamente ponen las entradas de cada string en paralelo.
En el mismo pedido se pueden pedir fusibles de string, que protejan a los módulos. Estan disponibles en diferentes amperajes: 8, 10, 12, 16 y 20 A. Su dimensionado dependerá de la intensidad de los módulos y de su capacidad de soportar corrientes inversas.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
- 24/03/2010, 17:07 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- Molina de Segura
- Mensajes
- 16
Respuesta: Montaje fusibles string
Perdona mi torpeza en el tema, ¿pero eso quiere decir que no tendremos que colocar los fusibles que protejen a cada string dentro de la caja de protecciones en continua, pues son estos que les compramos y que van situados dentro del inversor?. Si es así, ¿dentro de la caja de protecciones sólo tendríamos que colocar el interruptor-seccionador y el descargador de sobretensiones?. Es que estamos un poco perdido en el tema de las protecciones en continua.
Al hilo de esto último, ¿el RCMU será el que se encarga de las protecciones frente a contactos indirectos en continua en vuestros inversores?. ¿Y cual es la misión del RCD?, ¿es la de limitar la corriente de derivación a la parte de continua?. Como verá estoy un poco verde en el tema, pero sino pregunto no avanzo .
Muchas gracias por el interes mostrado y un cordial saludo
- 24/03/2010, 19:03 #4
Respuesta: Montaje fusibles string
Hola,
técnicamente, si instalas los fusibles de string dentro del inversor, los módulos te quedan protegidos contra corriente inversa y el cable te queda también protegido.
Pero hay que tener en cuenta que tiene una desventaja: para dejar completamente sin tensión el inversor, deberemos utilizar el Electronic Solar Switch y desconectar los conectores de DC del inversor. Esto puede ser un poco incómodo.
Por el contrario, si colocas una caja de fusibles seccionables externa con un fusible por cada string, tienes las mismas protecciones que antes y quitando los fusibles ya dejamos el inversor sin tensión de continua. Es más limpio.
Habría que considerar los costes de ambas opciones.
Por el tema de la protección diferencial, a lo mejor no me he explicado bien en el post anterior. La protección que incorpora el inversor, sin entrar en las siglas que lo denominan, es un diferencial que desconecta el inversor en caso de corriente de fallo a tierra, pero tolera ciertas corrientes de derivación capacitivas que ocurren normalmente en las instalaciones. Debemos que tener en cuenta que las placas, al ser una gran superficie en tensión, tienen una cierta capacidad respecto a tierra.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica