    Predeterminado Duda sobre inversor SMA 100 planta año 2007

    Tenemos una planta fotovoltaica desde el año 2007 de 100 kW con un inversor SMA central de 100 kW. Querríamos instalar más módulos para repotenciar nuestra planta.

    El problema es que según los datos que tenemos de años anteriores con los módulos que vamos a instalar vuestro inversor SMA en algún momento de esos días se encontrará por encima de la máxima corriente MPP y según vuestro programa Sunny Design esto provocará pérdidas de rendimiento y por tanto de energía.

    Esto sucedera según nuestros datos en algún momento del día durante 15 días al año, tan sólo un 4% del total del año.

    Las dudas que tengo son:

    ¿Qué porcentaje de pérdidas tendrá la planta en esos momentos respecto a la nominal de 100 kW?,

    ¿Puede ser peligroso esos momentos para el inversor o tan solo se perderá rendimiento como indica vuestro programa Sunny Design?

  2. #2
    Avatar de Raül Aliana
    Raül Aliana está desconectado Soporte SMA
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    182

    Predeterminado Respuesta: Duda sobre inversor SMA 100 planta año 2007

    Hola Alex,
    las pérdidas que indica el programa no se refieren a la potencia nominal del inversor, sinó a la potencia que tendrías disponible en los módulos. El porcentaje de péerdidas dependerá evidentemente de la cantidad de módulos de más que querráis instalar.
    Respecto a si esto afecta o no al inversor, es evidente que si el inversor trabaja durante más tiempo a plena potencia, su vida útil se verá afectada. Mientras nos mantengamos dentro de los límites de corriente y tensión admisibles, el inversor podrá manejar el incremento de potencia. Pero repito que la vida útil puede verse afectada.
    En cualquier caso, te pediría que nos informaras de los inversores afectados y del tipo y número de módulos que se van a instalar, para poder valoralo.
    Saludos cordiales,

    Raül Aliana
    Servicio Técnico SMA Ibérica

  3. #3
    Alexcc25 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    53

    Predeterminado Respuesta: Duda sobre inversor SMA 100 planta año 2007

    Actualmente la planta tiene instalados 105 kWp en módulos Suntech de 175 W(STP 175S-24Ac),se pretende repotenciar con 40 módulos o con 80 módulos más.
    Lo que nos quedaría 40 strings de 16 módulos cada uno o 40 strings de 17 módulos cada uno respectivamente.
    Es decir 112 kWp o 119 kWp en total después de la repotenciación según la opción que se escoja.
    ¿Es perjudicial para el inversor llegar hasta los 119 kwp?, ¿que opción aconsejarías 112 kWp o 119 kWp?

    Un saludo y muchas gracias