    Predeterminado Varias dudas sobre inversor SMA 100

    Buenas tardes:

    Estoy realizando el proyecto de una planta fotovoltaica sobre cubierta de 400 kW, y quiero instalar 4 inversores centrales SMA 100. La potencia pico que le va a corresponder a cada inversor es de 110,4 kW, 115 kW, 115,92 kW y 115,92 kW. ¿Puede soportar estas potencias pico el inversor SMA 100?

    Otra duda es ¿qué sección máxima de cable de entrada y de cables de salida permite el inversor SMA 100?

    Y por último, los inversores van a estar instalados en el interior de la nave encima de las oficinas, es necesario realizar un cuarto o caseta para protegerlos del polvo y de la suciedad o no hace falta?

    Un saludo y muchas gracias

  2. #2
    DavidSolar está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    oct 2009
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    26

    Predeterminado Respuesta: Varias dudas sobre inversor SMA 100

    Hola muy buenas la potencia fotovoltaica maxima recomendada con 110Kw no se si aguantaran ese pico pero mañana te lo miro y te lo comparo con unas instalaciones que tenemos con estos equipos si la soprtan o no,los cables te los puedo calcular mañana y respecto a lo de taparlos no a no ser que les hagas ventilacion pues en verano en techo y en el interior de una nave sube mucho la temperatura si la nave rabaja limpio no hace falta taparlos un saludo.David

  3. #3
    Avatar de juanpdj
    juanpdj está desconectado Soporte SMA
    Fecha de ingreso
    sep 2009
    Ubicación
    Kassel
    Mensajes
    63

    Predeterminado Respuesta: Varias dudas sobre inversor SMA 100

    Hola David,

    si la potencia del inversor supera la potencia de entrada máxima, el inversor reduciría la potencia (derating) para evitar sobrecalentamientos, a fin de protegerse, pero seguiría funcionando.

    El valor que hay que tener más en cuenta es la tensión de entrada maxima. Si se ve sobrepasada en el inversor puede estropearse y la garantía queda anulada.

    Resumiendo, nunca dimensionar el generador FV tal que la tensión vista por el inversor sea superior a su Vccmax.

    En el foro hay un tema que trata tu pregunta bajo el hilo SMC7000HV.
    Un saludo,

    Juan Peña de Juana