Mensajes de Advertencia sunny design-Sobredimensionamineto del 34%
Nos ofrecen montar 670 kWp con el inversor de 500. El programa nos da pérdida de rendimiento y que la intensidad es superior a la admitida por el inversor. Nos comentan que al ser fija no va a estar casi nunca a plena potencia etc... un 20% por encima vale pero un 34%??
Mi duda es, está cubierto por la garantía del inversor esta potencia.
Que pasa cuando sobrepasa las ICC max admisible, se para? o disipa de alguna forma el excedente?
Cualquier experiencia con plantas tan sobredimensionadas son bienvenidas.
Gracias, Un saludo
-
- 01/12/2009, 18:41 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2006
- Mensajes
- 179
Respuesta: Mensajes de Advertencia sunny design-Sobredimensionamineto del 34%
Buenas,
Yo este tema lo he mirado alguna vez. En principio los inversores si les metes más intensidad se supone que actúan sobre el voltaje aumentándolo para que baje la intensidad, es decir, actuando sobre la curva de las placas moviéndose a sitios de la curva donde no se superen sus límites.
Hay inversores de 100 kW cuyo límite de garantía es 130 kW en paneles. De todas maneras yo también he visto plantas trabajando por encima de la potencia pico, en días fríos y de viento.
Lo mejor que hables con el fabricante de los inversores a ver que le parece.
Saludos
- 02/12/2009, 10:44 #3
Respuesta: Mensajes de Advertencia sunny design-Sobredimensionamineto del 34%
Hola PARAPA,
la garantía de los productos no se ve afectada si se instala más potencia de paneles que la potencia máxima de entrada CC especificada en los datos técnicos.
PERO si se anula si el inversor se "quema" por que le ha llegado una tensión de entrada CC superior a la especificada.
No se debe dimensionar una instalación tal que la tensión que ve el inversor sea superior a su tensión máxima de entrada.Un saludo,
Juan Peña de Juana