Resultados 1 al 14 de 14
  1. #1
    Claudieta está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    18

    Predeterminado Pérdidas por sombreado en termoeléctrica

    Hola a todos,

    Me gustaría saber cómo puedo averiguar las pérdidas que suponen para una central termoeléctrica de CCPs que los colectores se encuentren a 8 metros de separación.

    Al utilizar la fórmula del IDAE:

    D=H/tan(61º-latitud) se tienen unas pérdidas del 5% más o menos.

    Lo que ocurre es que en mi caso eso supone una separación de 14 metros y con esa distancia no caben los CCP.

    ¿Cómo puedo saber qué pérdida supone que los colectores se encuentren a 8 metros de separación en vez de a 14?

    ¿Alguien tiene alguna idea?

    Un saludo a todos

  2. #2
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    242

    Predeterminado Re: Pérdidas por sombreado en termoeléctrica

    A ver Claudieta, la separación entre colectores ha de ser de 3 veces el ancho de parábola. En el caso de un LS3, 5,76 m x 3 = 17,28 m. Yo siempre los pongo a 18 m.

    Es inviable ponerlos a 8 m porque en este tipo de tecnología la sombra es mortal para la producción. No olvidemos que hablamos de radiación normal directa, no de radiación global.
    50 millones de años despues ...

  3. #3
    Claudieta está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Pérdidas por sombreado en termoeléctrica

    Hola Molo mil,

    Gracias por contestar.

    Sé que las distancias cuanto más grandes, mejor, pero aún así, lo que necesito es un método para calcular las pérdidas en el caso de que estas sean menores, ya que en mi caso el espacio es bastante reducido y el promotor no está muy convencido de comprar más terrenos.

    Con el valor de pérdidas se le puede dar una respuesta económica.

    ¿Tienes alguna idea?

    Muchas gracias


    Cita Iniciado por molo_mil Ver mensaje
    A ver Claudieta, la separación entre colectores ha de ser de 3 veces el ancho de parábola. En el caso de un LS3, 5,76 m x 3 = 17,28 m. Yo siempre los pongo a 18 m.

    Es inviable ponerlos a 8 m porque en este tipo de tecnología la sombra es mortal para la producción. No olvidemos que hablamos de radiación normal directa, no de radiación global.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    940

    Predeterminado Re: Pérdidas por sombreado en termoeléctrica

    Cita Iniciado por Claudieta Ver mensaje
    Al utilizar la fórmula del IDAE:

    D=H/tan(61º-latitud) se tienen unas pérdidas del 5% más o menos.
    Esta fórmula sólo es válida en el caso de los módulos fotovoltaicos sin concentración, montados sobre una estructura fija, orientados al sur, y a aproximadamente 30 grados de inclinación cenital.

  5. #5
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    242

    Predeterminado Re: Pérdidas por sombreado en termoeléctrica

    Claudieta,

    Es que en esta tecnología, es esa distancia sí o sí. Si no tienes bastante terreno, reduce el número de SCA's y con ello la potencia.

    Ni te plantees calcular las pérdidas porque son todas las del mundo. No es que haya pérdidas, es que simplemente no va a calentar el aceite.

    Tienes dos opciones, o más terreno o menos SCA's.
    50 millones de años despues ...

  6. #6
    Claudieta está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Pérdidas por sombreado en termoeléctrica


    Hola Molo mil!
    Gracias x contestar, la verdad es q no me lo había planteado así...
    El caso es que he estado mirando las centrales de Kramer Junction y la distancia que hay entre ejes es de entre 12,2 y 15 metros. ¿Tienes idea de por qué puede ser? ¿Tú te referías a 18 metros entre ejes?
    ¿Podría ser porque allí la radiación es enorme? Ten en cuenta que al ser separación entre ejes la distancia entre una punta de un CCP y otro sería de aproximadamente 7 metros.
    Y respecto a lo del espacio, estoy de acuerdo contigo, vamos, que no hay bastante espacio como para poner 50 MW, sobre todo porq la parcela tiene encima una forma "rara". Aún así, ya te digo que me piden las pérdidas, y no se muy bien cómo sacarlas
    En fin, sigo con mis dudas....
    Saludos a todos




    Cita Iniciado por molo_mil Ver mensaje
    Claudieta,

    Es que en esta tecnología, es esa distancia sí o sí. Si no tienes bastante terreno, reduce el número de SCA's y con ello la potencia.

    Ni te plantees calcular las pérdidas porque son todas las del mundo. No es que haya pérdidas, es que simplemente no va a calentar el aceite.

    Tienes dos opciones, o más terreno o menos SCA's.

  7. #7
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    242

    Predeterminado Re: Pérdidas por sombreado en termoeléctrica

    Habrán usado otro colector distinto del LS3.

    Para que quede claro:

    La separación entre colectores tiene que ser 3 veces el ancho de parábola del colector a instalar

    En el caso del LS3 es,

    5,76x3 = 17,28 m ====> 18 m
    50 millones de años despues ...

  8. #8
    Claudieta está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Pérdidas por sombreado en termoeléctrica

    Hola de nuevo Molo mil,
    ¿Te refieres a 18 metros de separación entre ejes o de punta de un colector a punta de otro?
    Un saludo

  9. #9
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    242

    Predeterminado Re: Pérdidas por sombreado en termoeléctrica

    Separación entre ejes
    50 millones de años despues ...

  10. #10
    Claudieta está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Pérdidas por sombreado en termoeléctrica

    Recibido Molo Mil.
    Muchas gracias como siempre

  11. #11
    Gonol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    canarias
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Pérdidas por sombreado en termoeléctrica

    Estoy de acuerdo con Molo Mil, normalmente en las centrales cilindro parabolicas la distancia de eje a eje oscila entre 15 y 20 metros (en el caso de colectores de grandes dimensiones como LS3 o Eurotrough), es algo en lo que no puedes escatimar, sino las pérdidas no rentabilizan la instalación de la planta. Si te sirve yo estoy diseñando una central cilindroparabolica y la distancia es de 20 metros entre ejes, aunque la superficie no es un problema en mi caso

  12. #12
    elec23 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    7

    Predeterminado Respuesta: Pérdidas por sombreado en termoeléctrica

    Hola
    Soy un becario y acabo casi de empezar con las renovables, si que he hecho proyectos de fotovoltaica pero nunca de termica, y mi jefe me ha mandado que diseñe una central termoelectrica de colectores cilindro-parabolicos y no encuentro como hacer los calculos para diseñarla ni las hojas de caracteristicas de los colectores, si me podrias ayudar os lo agradeceria muchisimo
    Gracias por anticipado

  13. #13
    rodveran está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    3

    Predeterminado Respuesta: Pérdidas por sombreado en termoeléctrica

    Cita Iniciado por elec23 Ver mensaje
    Hola
    Soy un becario y acabo casi de empezar con las renovables, si que he hecho proyectos de fotovoltaica pero nunca de termica, y mi jefe me ha mandado que diseñe una central termoelectrica de colectores cilindro-parabolicos y no encuentro como hacer los calculos para diseñarla ni las hojas de caracteristicas de los colectores, si me podrias ayudar os lo agradeceria muchisimo

    Gracias por anticipado
    Tu jefe es un cachondo, pero para que te pongas un poco con la base de la tecnologia, creo deberias darle un vistazo a esta pagina para que veas un poco a que te enfrentas. Suerte.
    NREL: Concentrating Solar Power Research - TroughNet

    POr, cierto Claudieta solucionaste tus problemas de las horas equivalentes?? Las horas equivalentes son el numero de horas teoricas de funcionamiento a plena potencia de la instalacion que no es lo mismo que las horas de DNI. (y por tanto depende de la potencia de la instalacion, uso y cantidad de combustibles fosiles, tamaño de campo solar y sistema de almacenamiento).
    La distancia de colectores y la perdida de energia de la central es una funcion de la latitud, de la DNI y de la superficie colectora y para llegar a un optimo se ha de realizar un modelo matematico basado en datos de campo.

  14. #14
    eki eder está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    BIZKAIA
    Mensajes
    76

    Predeterminado Respuesta: Pérdidas por sombreado en termoeléctrica

    Se que hace siglos desde este post.
    Pero me gustaría saber como se estima la distancia entre colectores,
    más haya de la regla de 3veces el colector

    Un saludo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47