Conexion de la Recirculacion
Hola, El otro día estuve comprobando el funcionamiento de una instalacion y aunque no lo llegamos a medir, vimos que el agua de la recirculación perdía bastante temperatura. Ademas el edificio es un hotel y como la ocupación no suele ser nunca del 100% pues hay menos consumo del esperado y los depositos de Acumulacion están a una buena temperatura. Vamos, que no estamos aprovechando bien la instalación de los paneles.
Viendo la situación se me ocurrio una cosa... Podría conectar la recirculacion a los 2 depositos, colocar una valvula de tres vias y dependiendo de la temperatura del deposito Solar recircular desde el o desde el de la caldera.
¿Como lo veis?
Ya puestos podriamos hablar sobre Bypasses en general, para ver si hay mas gente que intenta que en verano la instalacion no dependa en absoluto de la energía auxiliar.
Un saludo.
-
- 08/07/2008, 18:38 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Re: Conexion de la Recirculacion
En primer lugar, si la recirculación pierde más de 3ºC es que esta mal aislada. Al margen de eso, no hay problema en, siempre que mantengas la temperatura del retorno por encima de 50ºC (RD865/2003) tomes el agua del retorno del acumulador solar.