Valvula mezcladora termostática
La pregunta es la siguiente, sobre todo a los proyectistas.
¿como calcular una valvula mezcladora termostatica para una instalacion medianamente grande?
Me explico, para una vivienda es sencillo, una de 3/4" o mejor una de 1" que proporcionan hasta 70 l/min.
Entiendo que esos l/min son de ACS y a 45º mas o menos dependiendo el campo de regulacion de la propia valvula.
Ahora bien, cuando tenemos una instalacion mas grande, unas duchas por ejemplo, o un pequeño hotel ¿que criterio elegimos de consumo punta para poder seleccionar la valvula?
Porque veo bastantes diferencias en valvulas, por ejemplo, mirando catalogos veo valvulas de 1 1/4" que dan 100 l/min por 150 euros, hasta otras del mismo tamaño pero que dan 180 l/min y claro, valen 570 euros.
Influira supongo tambien que se mezcle con Agua Fria, pero no se hasta que punto. y me consta que una valvula mal dimensionada hace que no salga agua caliente como deba salir.
¿cual seria el criterio general a elegir de l/min por persona para poder seleccionar la mezcladora?
Gracias
-
- 25/06/2008, 20:43 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo
- Mensajes
- 343
Re: Valvula mezcladora termostática
En el CTE HS-4 vienen los consumos para distintos aparatos, luego hay que aplicarles la simultaneidad, hay varias fórmulas para eso (el CTE no menciona ninguna) pero te recomiendo la UNE 149201:2008 que salió para profundizar un poco mas que el CTE.
- 26/06/2008, 10:52 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- BARCELONA
- Mensajes
- 247
Re: Valvula mezcladora termostática
hola
sabes donde puedo descargar gratuitamente esta norma UNE, no he sido capaz de encontralo con el google
gracias