Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    Vicente M está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    8

    Predeterminado Tubos de vacío para ACS en edificio de viviendas

    Buenas, tengo entre manos un proyecto de un edificio de 40 viviendas en las que quieren instalar ACS mediante tubos de vacío. Yo para proyectos similares pero con colectores planos utilizaba una regla práctica para calcular la superficie de captación necesaria, que era dividir el consumo demandado (en litros) entre 70 l/m2 y así hallaba los mtros cuadrados necesarios y de ahí ya me iba a las características de mi colector para saber cuántos de estos necesito.
    ¿Alguien podría decirme cómo debe hacerse con tubos de vacío?¿Cómo calculo la superficie de captación necesaria?

    Muchas gracias, Vicente M.

  2. #2
    Avatar de MDOSOl
    MDOSOl está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    829

    Predeterminado Re: Tubos de vacío para ACS en edificio de viviendas

    Necesitas las caractéristicas técnicas de los paneles en cuestión así como el resto de datos,factor óptico, superficie de captación real, factor de pérdidas , etc.Mandame un privado y hablamos.

  3. #3
    pampo100 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Tubos de vacío para ACS en edificio de viviendas

    Hola Vicente, yo debo instalar algo similar Pudieras enviarme tu idea al mail.
    Gracias.
    [email protected]
    Pmpo Solar

  4. #4
    Vicente M está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Tubos de vacío para ACS en edificio de viviendas

    Hola pampo100@yahoo, te mando a tu correo yahoo cómo lo he solucionado yo.

  5. #5
    pampo100 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Tubos de vacío para ACS en edificio de viviendas

    Cita Iniciado por Vicente M Ver mensaje
    Buenas, tengo entre manos un proyecto de un edificio de 40 viviendas en las que quieren instalar ACS mediante tubos de vacío. Yo para proyectos similares pero con colectores planos utilizaba una regla práctica para calcular la superficie de captación necesaria, que era dividir el consumo demandado (en litros) entre 70 l/m2 y así hallaba los mtros cuadrados necesarios y de ahí ya me iba a las características de mi colector para saber cuántos de estos necesito.
    ¿Alguien podría decirme cómo debe hacerse con tubos de vacío?¿Cómo calculo la superficie de captación necesaria?

    Muchas gracias, Vicente M.
    Vicente, el problema que poseo es que los tubos del proveedor son Chinos y atmosféricos, por lo que no poseo mucha info tecnica. Pero me han dicho que se puede hacer esta conexión con un sistema presurizado. sigo buscando
    saludos.
    Pmpo Solar

  6. #6
    miguelgul está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: Tubos de vacío para ACS en edificio de viviendas

    Me gustaria saber si alguno de vosotros ha encontrado la solucion de instalar tubos de vacio no "heat-pipe" en la recirculacion de la caldera de gasoil?
    Gracias.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47