Duda en el calculo del vaso de expansión
Saludos.
¿Que norma me aconsejais seguir para el dimensionamiento del vaso de expansión? Es que he preguntado a dos o tres personas y cada una tiene su propia versión del cálculo del vaso.
Gracias por adelantado
-
- 15/06/2008, 20:00 #2
Re: Duda en el calculo del vaso de expansión
En mi caso comparto opinió con "brunomiranda":
El cálculo del vaso puede hacerse según UNE 100.155 si no se preve vaporización del fluido, esto es Vv = V * Cp * Cv con los coeficientes indicados, tal y como hace romu (en la norma vienen).
Si, a criterio del proyectista, se preve vaporización, el volumen del vaso debería ser el 110% del volumen del primario, de acuerdo con el punto 3.4.7.2 del CTE HE 4. (Sí el 110% :shock: )
Saludos.