Intercambiador de calor
Buenas, soy nuevo en el foro y me gustaría que si alguien puede me resuelva la siguiente duda:
Tengo una vivienda unifamiliar de 200 m2 a la cual le he colocado 2 captadores solares, pero a la hora de dimensionar el volumen del circuito primario no sé cuanto volumen poner que tiene el intercambiador de calor porque tampoco encuentro catálogos de intercambiadores externos al depósitos que me lo indiquen. Si pudierais ponerme algún enlace de éstos, ó decirme que volumen se utiliza de manera aproximada os lo agradecería.
Muchas gracias.
-
- 28/05/2008, 14:03 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
Re: Intercambiador de calor
Bueno, el CTE indica que la potencia del intercambiador tiene que ser 500 veces el área de absorción de captadores, en este caso con 2 captadores suponiendo superfície de absorción de 4 m2, con uno de 2 kW ya haces, no obstante para una instalación pequeña como esta yo pondría un intercambiador de serpentín en el acumulador, te ahorras una bomba y demás accesorios, a la vez que simplificas la instalación.
Si quieres poner intercambiador, te recomiendo la casa SEDICAL, ahí tienen un software de cálculo para intercambiadores de p.m.
Salu2
- 28/05/2008, 19:22 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- Toledo
- Mensajes
- 22
Re: Intercambiador de calor
Completamente de acuerdo con xavimarin. El intercambiador externo se aconseja aprox a partir de un acumulador de 1500 l