    Predeterminado Intercambiador de calor

    Buenas, soy nuevo en el foro y me gustaría que si alguien puede me resuelva la siguiente duda:

    Tengo una vivienda unifamiliar de 200 m2 a la cual le he colocado 2 captadores solares, pero a la hora de dimensionar el volumen del circuito primario no sé cuanto volumen poner que tiene el intercambiador de calor porque tampoco encuentro catálogos de intercambiadores externos al depósitos que me lo indiquen. Si pudierais ponerme algún enlace de éstos, ó decirme que volumen se utiliza de manera aproximada os lo agradecería.

    Muchas gracias.

  2. #2
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Re: Intercambiador de calor

    Bueno, el CTE indica que la potencia del intercambiador tiene que ser 500 veces el área de absorción de captadores, en este caso con 2 captadores suponiendo superfície de absorción de 4 m2, con uno de 2 kW ya haces, no obstante para una instalación pequeña como esta yo pondría un intercambiador de serpentín en el acumulador, te ahorras una bomba y demás accesorios, a la vez que simplificas la instalación.

    Si quieres poner intercambiador, te recomiendo la casa SEDICAL, ahí tienen un software de cálculo para intercambiadores de p.m.

    Salu2

  3. #3
    Poligoneric está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    22

    Predeterminado Re: Intercambiador de calor

    Completamente de acuerdo con xavimarin. El intercambiador externo se aconseja aprox a partir de un acumulador de 1500 l