Perdida de Carga - Duda
Me encuentro con la siguiente duda respecto al calculo de la perdida de carga de un circuito primario de energia solar.
Para los elementos que componen el circutio ; 18 mts de tuberia ,valvulas ,codos , y demás elementos me sale una perdida
de 1 m.c.a.
Bien la diferencia de altura entre el punto mas alto de las placas y el acumulador es de 8mts. de altura.
Mi duda es si estos 8 mts de altura tambien debo sumarlos a la perdida de carga propia de la instalación.
Muchas gracias
-
- 21/04/2008, 17:23 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2007
- Ubicación
- Asturias
- Mensajes
- 69
No, no debes sumarlo, porque es un circuito cerrado. La pérdida de carga que debes tener en cuenta para calcular la bomba es 1 metro como comentas.
- 21/04/2008, 19:30 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
la pérdida de carga se calcula según la fórmula de bernoulli, si la buscas en wikipedia y la aplicas, verás que en un circuito cerrado la pérdida de carga será únicamente la debida a la caída de presión entre la impulsión y el retorno, puesto que la altura y la velocidad se te acaban anualndo.