    Me encuentro con la siguiente duda respecto al calculo de la perdida de carga de un circuito primario de energia solar.
    Para los elementos que componen el circutio ; 18 mts de tuberia ,valvulas ,codos , y demás elementos me sale una perdida
    de 1 m.c.a.
    Bien la diferencia de altura entre el punto mas alto de las placas y el acumulador es de 8mts. de altura.
    Mi duda es si estos 8 mts de altura tambien debo sumarlos a la perdida de carga propia de la instalación.

    Muchas gracias

  2. #2
    frixuelos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    69

    Predeterminado

    No, no debes sumarlo, porque es un circuito cerrado. La pérdida de carga que debes tener en cuenta para calcular la bomba es 1 metro como comentas.

  3. #3
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado

    la pérdida de carga se calcula según la fórmula de bernoulli, si la buscas en wikipedia y la aplicas, verás que en un circuito cerrado la pérdida de carga será únicamente la debida a la caída de presión entre la impulsión y el retorno, puesto que la altura y la velocidad se te acaban anualndo.