Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 44
  1. #1
    gillopas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    11

    Predeterminado Demasiada presión. Se dispara la válvula todos los días.


    Buenas, tengo una instalación de agua caliente sanitaria, los colectores están a unos 5 metros del depósito (300 litros), ya que éste está dentro de casa. Para que el agua llege a los colectores hay una bomba que la impulsa, así que se se hace un circuito cerrado que va desde el depósito a los colectores y regresa. Los días que no estamos en casa, y que por tanto no abrimos grifos, el namómetro que está situado arriba del depósito llega a los 7 bares y se abre la válvula de seguridad, menos mal...........

    Se lo comenté a los que me hicieron la instalación, me dijeron que con un vaso de expansión se solucionaba el problema, así que vinieron y me lo instalaron. El vaso de expansión es de 10 litros.

    Sigo con el mismo problema, ellos dicen que será debido a que en la zona hay cambios bruscos de presión. Me dan largas.

    ¿Alguien me puede decir a qué es debido, y cómo solucionarlo?

    Gracias.

  2. #2
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    La instalación original la hicieron sin vaso de expansión? Si es así a esos no los vuelvas a llamar... A que presión esta la instalación en frio? Tendrás que mirarlo a primera hora de la mañana... A lo mejor han puesto una presión escesiva y la válvula de seguridad salta a la mínima. Por otra parte yo sobredimensionaría algo mas el vaso de expansión, sin ver la instalación y suponiendo que tendras 2 colectores de 2m2 aprox. yo instalaría entre 15 y 18 litros de volumen de expansión.
    Renovarse o morir...

  3. #3
    miguel almansa está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    15

    Predeterminado

    buenas gillopas, por lo q comentas puede ser lo q te dicen,perooooo,me supongo q cuando te hicieron la instalacion te pondrian un vaso de expansion calculado para el primario (digo yo) y lo q te han puesto es mas o menos lo mismo pero en el secundario (la red de agua fria y caliente para consumo) q es un vaso regulador,te sige saltando la valvula de seguridad? puede ser q ese vaso esta mal calculado o los picos de subida son la leche (q puede ser el caso) o la valvula este jodida o mal tarada.

  4. #4
    A.B.D está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2008
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    creo que lo primero que debes de saber es si te slta la valvula de seguridad del primario o la del secundario que

  5. #5
    miguel almansa está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    15

    Predeterminado

    con un deposito de 300 l de acs.......seguro q son 2m2 d area captadores....chao

  6. #6
    gillopas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    11

    Predeterminado

    Al principio no me pusieron el vaso de expansión. En frío es de 2 atmósferas. Hay 3 colectores de 2X1.

  7. #7
    gillopas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    11

    Predeterminado

    Para yo aclararme, ¿la primaria es la que va por toda la casa y la secundaria sería la que va del depósito a los colectores?

  8. #8
    miguel almansa está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    15

    Predeterminado

    no seria al contrario

  9. #9
    miguel almansa está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    15

    Predeterminado

    el circuito de los colectores seria el primario y el de la red de agua el secundario, cuantas valvulas d seguridad tienes?

  10. #10
    gillopas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    11

    Predeterminado

    Tengo dos válvulas de seguridad. La que me salta es la del secundario, es decir, la de la red de agua. Está puesta en la entrada de agua fría y de allí también sale el vaso de expansión. A ver si me aclaro y pongo una foto con la instalación.

    Gracias.

  11. #11
    gz
    gz está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Mensajes
    25

    Predeterminado

    instala una reductora de presion en la entrada de agua fria de la vivienda

  12. #12
    jmg_wf está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    50

    Predeterminado

    Hola.

    Yo estoy con renova2, cómo te pudieron hacer la instalación sin vaso de expansión? eso es de libro. Además también pienso que el que te han puesto es pequeño, para esa superficie de colectores mínimo de 18L.

    Ademáshas dicho que tienes 3 placas, que como mínimo son 6 m2, por lo que V/A=50, a mi parecer, un valor muy bajo, o poco volumen de acumulación o mucha superficie de colectores.

    Una solución es ampliar el vaso de expansión del secundario, ya que como no dices nada, supongo que el primario va bien.

    Saludos.

  13. #13
    gillopas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    11

    Predeterminado

    Sí, tengo 6 m2 de placas. Qué es V y A.

    Gracias

  14. #14
    A.B.D está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2008
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    bien,gilipollas, pienso que debes de poner un vaso de expansion en el secundario,porque cuando consumes agua del acumulador este se llena con agua fria que al calentarse aumenta de volumen y por lo tanto de presion y por ello te salta LA VALVULA DE SEGURIDAD con lo que con un vaso de expansion praticamente solucionarias el problema

  15. #15
    Ñapas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    18

    Predeterminado

    Hola, V es el volúmen de acumulación, en tu caso son 300, y A es el área de los colectores (6) 300/6=50, opino lo mismo que "jmg Wf", un poco justo (sobre todo porque lo normal es que los captadores midan un poco más de 2 m2).

    Como marca la normativa, se debe cumplir que :
    " Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición:

    50 < V/A < 180

    siendo

    A la suma de las áreas de los captadores [m²];
    V el volumen del depósito de acumulación solar [litros].
    Última edición por Ñapas; 15/04/2008 a las 17:15 Razón: coloca mal la fórmula

  16. #16
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado

    gillopas

    Tienes un nick de lo mas peligroso...................

  17. #17
    Ñapas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    18

    Predeterminado

    De todas maneras, no me queda muy claro dónde tienes esa válvula de seguridad... ¿primario o secundario? ¿es en el que va del acumulador a los colectores (primario), o del acumulador a la caldera (secundario)
    ¿para qué te han puesto una toma de agua fría en el primario, si sólo hay 5 metros de distancia, y no se debe poner agua sola, sino glicolada?

    Esto dice la normativa:
    "1.- Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual o automático que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito primario cuyas características incumplan esta Sección del Código Técnico o con una concentración de anticongelante más baja. Será obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalación, en alguna época del año pueda existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de agua incumpla las condiciones de pH y pureza requeridas en esta Sección del Código Técnico.
    2.- En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus características pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este circuito necesita anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento.
    3.- Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno manual del mismo."
    Vaso de expansión es necesario, seguro, para 3 paneles, yo creo que entre 15 y 18 litros va bien, aunque se puede sobredimensionar más, si se quiere, (el vaso es obligatorio en todos los circuitos cerrados como es el primario, recuérdalo siempre, gillopas).
    La normativa al respecto dice lo siguiente:
    "el depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de
    transferencia de calor en todo el grupo de captadores completo incluyendo todas las tuberías de conexión entre captadores más un 10 %."

    (josús, qué peñazo , pero así es la normativa)

  18. #18
    Ñapas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    18

    Predeterminado

    je, je, perdón por el nombre, pero no se me ocurría otro nick, y como hay tantos por el mundo....

  19. #19
    Ñapas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    18

    Predeterminado

    oh, perdón, pensé que era el mío, retiro lo dicho...

  20. #20
    A.B.D está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2008
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    He calculado el volumen del vaso de expansion para un deposito de 300 l, y me sale un volumen de vaso de expansion de 12l, siempre que la valvula de seguridad este tarada a 6 bares y la presion de red sea de 3 bares, espero haberte sido de utilidad.

  21. #21
    jmg_wf está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    50

    Predeterminado

    Hola.

    Se refiere a la válvula del secundario, la que está en el acumulador, no?

    Si no tienes vaso de expansión en el secundario, poniéndolo se solucionará y uno de 18L mejor que uno de 12.

    Ñapas, te refieres poner propanodiol (1,2 propanodiol) o también llamado propilenglicol con agua en mezcla azeotrópica ya preparada, no? porque el etilenglicol con agua mezclada de la red no se puede (como muy bien dice en el extracto que has puesto del CTE).

    También, como bien dice, casi todos los colectores de placa plana miden más de 2m2 de superficie bruta, por lo que esta instalación seguramente no cumple el CTE (aunque quizás no lo tenga que cumplir).

    Saludos.

  22. #22
    jmg_wf está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    50

    Predeterminado

    Ahora que miro, gillopas pone que tiene vaso de expansión en el secundario, entonces, será que es pequeño?

    Y otra duda, pone que la válvula de seguridad está en la tubería de entrada de agua fría, esta se ha de poner en la parte superior del acumulador. Entonces solo se me ocurre q esta tarada a 3 bar y la red está a algo más de estos 3 bares.

    Una foto ayudaría.

    Saludos

  23. #23
    gillopas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    11

    Predeterminado

    Adjunto la foto
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Demasiada presión. Se dispara la válvula todos los días.-solar6.jpg  

  24. #24
    Avatar de Igor Kasatkin
    Igor Kasatkin está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Rusia
    Mensajes
    392

    Predeterminado

    Un foto muestra la parte superior de el acumulador? El tubo con la válvula con el mango azul es entrada agua fria y el rojo es consumo de ACS? Tengo tal sentido que en el tubo ido al vaso de expansión y en el vaso de expansión se forma un atasco de aire cuando no hay consumo un cierto tiempo. Intenta montar un purgador y da la vuelta del vaso de expansión tal manera que la conexión mira hacia arriba y que esta conexión estará inferior de el purgador. Por cierto veo un copa (no sé que llenó en ella, je, je), pero no veo ninguno purgador. A donde se conduce el tubo flexible? Si no he visto ciertos momentos danos un foto con detalles. Y
    Cita Iniciado por gz Ver mensaje
    instala una reductora de presion en la entrada de agua fria de la vivienda
    Un saludo.

  25. #25
    Ñapas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    18

    Predeterminado

    propilenglicol, efectivamente...

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47