Incongruencia en el CTE: Valencia zona climática III ó IV
Hola, realizando un estudio para dimensionar una instalación para ACS en un bloque de pisos de nueva construcción en Valencia capital, hemos localizado una incongruencia en el CTE:
- En el mapa de la pg HE4-6 y en las tablas sucesivas aparece como zona IV
-Pero según la tabla 3.2. de la pg HE4-5, como el valor de Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie horizontal (H) en Valencia es = 15,3 MJ/m2 --> estaríamos en zona III.
Por favor, agradecería si alguien me puede aclarar si acogiéndonos a esa tabla 3.2 podemos argumentar legalmente que es zona III
Gracias de antemano por vuestra ayuda
-
- 11/04/2008, 22:43 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2005
- Ubicación
- Península Ibérica
- Mensajes
- 182
Eso casi es una pregunta para abogados, pero ...
en el CTE se define que Valencia está en la zona IV.
¿En el CTE se especifica que la radiación en Valencia es 15,3 MJ/m2 a?
- 11/04/2008, 22:46 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2005
- Ubicación
- Península Ibérica
- Mensajes
- 182
Eso es una pregunta para abogados más que para técnicos en energía solar, pero lo que me parece ver es que ...
En el CTE se define que Valencia está en la zona IV.
¿Se especifica en el CTE que la radiación en Valencia es 15,3 MJ/m2 a?
Si eso no fuese el caso y no hubiese base de datos de radiación "oficial" y de obligada utilización ... ¿donde estaría la incongruencia?
- 12/04/2008, 09:48 #4
Incongruencia o no eso da igual...
Ten en cuenta que siempre tienes que aplicar la opción más restrictiva....y Valencia tiene Ordenanza solar...cito textualmente:
Cuando el consumo total de agua caliente sanitaria, a la temperatura
de 60 ºC, sea igual o superior a 6.000 litros/día, la fracción
porcentual (FS) de la demanda energética anual se incrementará,
como mínimo, hasta el 70 por 100 si la fuente energética de apoyo
es gasóleo, propano, gas natural u otras. En caso de que dicha fuente
sea electricidad mediante efecto Joule, independientemente del consumo
total diario, el valor de la fracción porcentual a cubrir con la
instalación solar siempre será, como mínimo, 70 por 100.
Así que sea zona III o IV en el CTE la tienes que tratar como zona IV.
Además los cálculos los tendrás que realizar con la radiación y la demanda del CTE y con la que te marca la ordenanza, y después aplicar la más restrictiva.Última edición por LuZiFeR; 12/04/2008 a las 09:50
SaLu2ENEGIA SOLAR SI! POR FAVOR!
666-_- LuZiFeR -_-
- 12/04/2008, 17:20 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2007
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 3
Rami, la radiación diaria media anual de Valencia la obtenemos de la tabla de censolar y con ese valor miramos en la tabla 3.2 de la pg HE4-6 de manera que sería zona III. Pero en el mapa u las listas de ciudades del CTE Valencia aparece como xzona IV.
Luzifer, gracias por el apunte sobre la Ordenanza. El apoyo es gas natural y nuestro consumo no es más de 6000 ya que es de 3000L, por lo que debemos cumplir un 60 %.
CONCLUSIÓN:
Para 300O L Según CTE -> si es III sería 50 %; si es IV sería 60%
Para 3000 L Según Ordenanza valencia -> se exige un 60 %
Como bien apunta Luzifer tenemos que cuplir la más restrictiva. O sea que Valencia es zona IV a pesar de lo que diga la tabla 3.2 del CTE.
De todas formas comprobad por curiosidad que con los valores de Censolar otas ciudades como Castellón tampoco quedan bien clasificadas según esa tabla.
Muchas gracias por vuestra ayuda compañeros