    Hola a todos,

    ahora no recuerdo donde, pero habia visto en una consulta, que con el metodo F-chart, se podia calcular los m2 necesarios para suelo radiante.

    Tengo algunas dudas y agradeceria vuestra ayuda;

    1º en la columna de periodo de ocupacion que porcentaje pondria en cada mes?

    2º en consumo diario, para calular el consumo mensual?

    3º que temperatura de utilizacion?

    Muchas gracias

  2. #2
    romu está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    PONTEVEDRA
    Mensajes
    134

    Predeterminado

    Hola Moneot,

    Yo no uso el f-chart para el cálculo de suelo radiante, pero en esencia todos son los mismos.

    En Galicia, ponemos de noviembre a febrero el 100% de ocupación, y en algunos casos en octubre y marzo el 75 % de ocupación, entendiendo por ocupación uso.

    El consumo diario, supongo que se refiere para el calculo del acs. Yo los calculos para el dimensionado del acs, lo hago a parte.

    La temperatura de utilización entre 32 y 35 ºC, para el suelo radiante.