Aislamiento tubería exterior RITE
Alguien sabe algún fabricante que disponga de coquilla para exteriores especiales para solar?, con temperatura de aguante de 150ºC y con cobertura de aluminio o protección a la intemérie?
Y lo que es más importante, que cumplan con el nuevo RITE y a poder ser no demasiado caros...
Gracias de antemano.
-
- 08/03/2008, 08:48 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- BARCELONA
- Mensajes
- 247
prueba con
armaflex
http://www.armacell.com/
escoda
http://www.salvadorescoda.com/
- 08/03/2008, 12:15 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
Estos són los que conozco, el armaflex HT de armacell y el K-flex de Escoda.
El armacell no cumple el RITE y el k-flex de Escoda es mega-caro. Al final tendré que poner los de Escoda o tapar la coquilla normal con chapa de aluminio, que también vale un pastón.
Ya les vale a éstos de los aislamientos, están encareciendo las instalaciones aún más!!!!
$$$$$ peseteros!!! $$$$$
- 10/03/2008, 08:12 #4Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- BARCELONA
- Mensajes
- 247
hola
¿porque armacell no cumple el RITE?
saludos
- 10/03/2008, 19:32 #5Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
porque el espesor que te dan es de 30 mm y la conductividad de 0,040 W/(mK) a 10ºC.
- 11/03/2008, 08:58 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2007
- Mensajes
- 53
Hola Xavi, al medio dia te podria pasar el nombre de un producto de esas características, pero te aviso que barato no es, el producto consta de una tuberia preaislada y lo lei en una revista hace unos meses porque se utilizó en una instalación grande en Barcelona,este producto viene desde Alemania, por lo tanto no es barato, pero quizás te sirva para darte una idea.Un saludo, Martin
- 11/03/2008, 08:59 #7Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- BARCELONA
- Mensajes
- 247
La conductividad térmica si que la cumple " temperatura media 10ºC: 0.0039W (m.K)"
Pero tienes razón, en su catalogo no figura el espesor 35 mm ni el de 40 mm necesario para exterior según el nuevo rite
- 11/03/2008, 21:01 #8
- 12/03/2008, 09:05 #9Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
Efectivamente Topis, con 0.039 a 10ºC necesitas un espesor mínimo de 33,3 mm para un diámetro de tubo exterior de 18 mm.