Resultados 1 al 2 de 2
- 15/02/2008, 11:12 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- Lugo
- Mensajes
- 4
cálculo de pérdida enerética en recirculación
Hola alguien sabe como se calculan las pérdidas caloríficas por metro lineal de una tubería aislada? Es para el cálculo de una bomba de recirculación si teneis más información del tema os agradezco
un saludo
-
- 18/02/2008, 16:48 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Reparte la pérdida energética máxima que estás dispuesto a admitir, y eso te condicionará el aislamiento. Aplica norma UNE 100.030 o RD865/2003 para obtener la temperatura mínima del retorno, y comparala con la de preparación.
Ejemplo:
Tprep = 60ºC
Tret = 57ºC (Un valor adecuado)
DT = 60 - 57 = 3
Pot (kcal/h) = Caudal x Ce x DT
Y ya está, siempre y cuando elijas bien el aislamiento.
Saludos.