Resultados 1 al 3 de 3
Tema: informaci?n
- 05/06/2005, 04:03 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2005
- Mensajes
- 3
información
hola, en un equipo domestico forzado el circuito primario (placa,acumulador) ,tiene unos 26 metros ida y26 de retorno hay algun problema por la distancia gracias
-
- 05/06/2005, 11:08 #2Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2005
- Mensajes
- 19
Si tiene una bomba de circulación y espesor de aislamiento adecuados, no habrá ningún problema.
- 05/06/2005, 19:51 #3Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 274
Considero que sí hay algún pequeño inconveniente:
Si colocas unas conducciones adecuadas (no más de 15 mm de diámetro) tendrás una cantidad de caloportador en el trayecto muy superior al que contienen los colectores y tendrás que ajustar la conexión y desconexión de la bomba de forma empírica con mucho tiempo de observación.
Tienes que colocar una bomba que sea capáz de superar más de 1000 mmca y aproximadamente 300 l/h.
Respecto al aislamiento debe ser muy superior al que pondrías normalmente si la distancia fuera la mitad. Puedes tener unas pérdidas de calor enormes (creo que pueden llegar al 30% en algún caso) aunque no conozco el emplazamiento de la instalación.
Un saludo.