Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    jean está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Mensajes
    3

    Predeterminado información

    hola, en un equipo domestico forzado el circuito primario (placa,acumulador) ,tiene unos 26 metros ida y26 de retorno hay algun problema por la distancia gracias

  2. #2
    Icaro está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Mensajes
    19

    Predeterminado

    Si tiene una bomba de circulación y espesor de aislamiento adecuados, no habrá ningún problema.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    274

    Predeterminado

    Considero que sí hay algún pequeño inconveniente:
    Si colocas unas conducciones adecuadas (no más de 15 mm de diámetro) tendrás una cantidad de caloportador en el trayecto muy superior al que contienen los colectores y tendrás que ajustar la conexión y desconexión de la bomba de forma empírica con mucho tiempo de observación.
    Tienes que colocar una bomba que sea capáz de superar más de 1000 mmca y aproximadamente 300 l/h.
    Respecto al aislamiento debe ser muy superior al que pondrías normalmente si la distancia fuera la mitad. Puedes tener unas pérdidas de calor enormes (creo que pueden llegar al 30% en algún caso) aunque no conozco el emplazamiento de la instalación.
    Un saludo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47