Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    rosagras está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    2

    Predeterminado ACS + calefacción suelo radiante

    Hola a todos;
    A ver si me podeis echar una mano;
    Tengo que realizar una instalación de ACS y calefacción por suelo radiante mediante enrgia solar.

    Mi problema está a la hora de calcular la demanda energética para calefacción ¿Cómo puedo calcularla?
    ¿Cuántos acumuladores necesito?

    Gracias por vuestra atención
    Un saludo

  2. #2
    12345 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    CACERES
    Mensajes
    83

    Predeterminado

    hola¡¡

    ARREBUSCA por ahí, que ya hay posts de ese tema que te servirán. Utiliza la herramienta buscar,

    Saludos¡¡¡

  3. #3
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Mediante un método de cálculo de cargas térmicas. Lo más habitual es considerar dos cargas térmicas para cada local:

    1. Transmisión a través de los cerramientos

    Q = S x U x DT

    Donde S es la superficie de cada cerramiento exterior (paredes, cubiertas, suelos en contacto con el terreno, ventanas, ...) U el coeficiente global de transmisión de calor del elemento y DT el salto térmico interior - exterior.

    2. Infiltraciones:

    Q = N x V x 0,29 x DT

    N es el número de renovaciones horarias de aire (mínimo 1), V el volumen de la habitación (m3), 0,29 el calor específico del aire (kcal/m3 ºC) y DT lo mismo que antes.

    Sumas todos, aplicas coeficiente de intermitencia o simultaneidad (p.e. 1,20) y listo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  4. #4
    rosagras está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    2

    Predeterminado

    Ante todo gracias por tu ayuda.

    El problema de calcular las cargas térmicas del local es que obtengo un dato en W ó W/m2 y, en el caso de la demanda de ACS el dato que se obtiene (a partir de la demanda en L/dia según CTE) es en W/h. Por tanto, no podría relacionar ambas demandas y obtener, a partir de f-chart, un porcentaje de de aporte por energía solar que me permite obtener el número de paneles




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47