Resultados 1 al 4 de 4
- 29/01/2008, 14:30 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 2
ACS + calefacción suelo radiante
Hola a todos;
A ver si me podeis echar una mano;
Tengo que realizar una instalación de ACS y calefacción por suelo radiante mediante enrgia solar.
Mi problema está a la hora de calcular la demanda energética para calefacción ¿Cómo puedo calcularla?
¿Cuántos acumuladores necesito?
Gracias por vuestra atención
Un saludo
-
- 29/01/2008, 16:50 #2Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2006
- Ubicación
- CACERES
- Mensajes
- 83
hola¡¡
ARREBUSCA por ahí, que ya hay posts de ese tema que te servirán. Utiliza la herramienta buscar,
Saludos¡¡¡
- 30/01/2008, 16:48 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Mediante un método de cálculo de cargas térmicas. Lo más habitual es considerar dos cargas térmicas para cada local:
1. Transmisión a través de los cerramientos
Q = S x U x DT
Donde S es la superficie de cada cerramiento exterior (paredes, cubiertas, suelos en contacto con el terreno, ventanas, ...) U el coeficiente global de transmisión de calor del elemento y DT el salto térmico interior - exterior.
2. Infiltraciones:
Q = N x V x 0,29 x DT
N es el número de renovaciones horarias de aire (mínimo 1), V el volumen de la habitación (m3), 0,29 el calor específico del aire (kcal/m3 ºC) y DT lo mismo que antes.
Sumas todos, aplicas coeficiente de intermitencia o simultaneidad (p.e. 1,20) y listo.
- 31/01/2008, 17:32 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 2
Ante todo gracias por tu ayuda.
El problema de calcular las cargas térmicas del local es que obtengo un dato en W ó W/m2 y, en el caso de la demanda de ACS el dato que se obtiene (a partir de la demanda en L/dia según CTE) es en W/h. Por tanto, no podría relacionar ambas demandas y obtener, a partir de f-chart, un porcentaje de de aporte por energía solar que me permite obtener el número de paneles