Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    coni está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    2

    Predeterminado Vaso de expansión

    Buenas.

    Tengo que realizar una instalación térmica de tres aplicaciones y quiero colocar 3 vasos de expansión. Uno de 50l para el circuito primario, otro para ACS de 25l y otro de 50l para calefacción. La instalación es de 10 paneles de 2.3m2, 300l de acumulación ACS y 1000l de acumulación SR y piscina de 75m3. ¿Qué tal os parece los vasos de expansión?
    Un saludo.

  2. #2
    Brann está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    MiniHollywood
    Mensajes
    281

    Predeterminado

    Hola coni,

    lo primero decirte que si los 1000 litros son de acumulacion solar, estás incumpliendo la condición 50<V/A<180, ya que 1000/23=43.5.

    Luego, para saber el volumen del vaso, has de saber el volumen de líquido que hay en cada circuito. Así rápido para darte una idea, el volumen del vaso ha de ser aprox. el 20% del volumen total de fluido del circuito.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47