duda cte
HE-4 3.3.1tecnología usada, debe ser siempre igual o superior al 40%.
En una instalación de energía solar, el rendimiento del captador, independientemente de la aplicación y la
¿que significa esto?
GRACIAS.
-
- 16/01/2008, 13:18 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- ALMERÍA
- Mensajes
- 247
Más que el rendimiento del captador, supongo que hablará del factor solar, o sea, que la energía térmica que aporte el sistema solar ha de ser siempre igual o superior al 40 % del consumo de energía térmica.
Más que el rendimiento del captador, se refiere al aporte total del sistema.
- 16/01/2008, 13:35 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Ubicación
- Málaga
- Mensajes
- 206
Yo lo entiendo de forma diferente. A mi juicio no se refiere al aporte solar, sino al rendimiento del captador como dice el texto.
Si expresamos la curva de rendimiento cuadrática del captador como:
n = no - a1 (t - ta) / G - a2 (t - ta)2 / G
Siendo:
no = factor óptico del captador (factor de ganancias)
a1 = coeficiente primario de pérdidas del captador
a2 = coeficiente secundario de pérdidas del captador
t = temperatura (aquí puedes encontrar tª entrada captador, tª media ó tª de salida del captador)
ta = temperatura ambiente
G = Radiación
Pondré un ejemplo:
Utilicemos un captador genérico de valores por ejemplo:
no = 0,75
a1 = 3,5
a2 = 0,02
Y unas condiciones de:
(t - ta) = 50
I = 800
tendríamos pues:
no = 0,75 - 3,5 * 50 / 800 - 0,02 * 50^2 / 800 = 0,75 - 0,22 - 0,06 = 0,47 = 47%
Por tanto, este captador si cumpliría el CTE (47% > 40%)
Utilizando un captador no tan bueno tendríamos:
no = 0,70
a1 = 4
a2 = 0,03
Y unas condiciones de:
(t - ta) = 50
I = 800
tendríamos pues:
no = 0,70 - 4 * 50 / 800 - 0,03 * 50^2 / 800 = 0,70 - 0,25 - 0,09 = 0,36 = 36%
Por tanto, este captador no cumpliría el CTE (36% < 40%)
Espero habértelo aclarado, un saludo