Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    topis está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    BARCELONA
    Mensajes
    247

    Predeterminado caudal recirculacion

    Hola a todos

    estoy de nuevo en una duda de novato

    caudal de recirculación en secundario
    aplicando los coeficientes de simultaneidad me da un caudal de distribución de 1800 l/h
    pero según el rite el caudal que debo considerar para diseñar el retorno debe de ser el 10% del caudal de distribución y como mínimo 250 l/h .tomo 250 l/h para dimensionar el diámetro de tubo desde el ultimo punto de consumo hasta el acumulador .OK?
    pero para escoger la bomba ¿ con que caudal debo buscarla , 1800 l/h o 250 l/h?

    gracias por vuestra ayuda
    topis

  2. #2
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado

    a qué secundario te refieres, te refieres al circuito de impulsión y retorno con recirculación para acS?, o sea, en el que la presión del caudal grande la obtienes con el agua de red.

    Si es así, la bomba para el caudal pequeño!

  3. #3
    topis está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    BARCELONA
    Mensajes
    247

    Predeterminado

    gracias XAVIMARIN
    efectivamente es para la distribucion del ACS,
    calcularé la bomba para mover 250 l/ h
    saludos
    topis

  4. #4
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Si es la bomba del retorno o recirculación, 250 litros/hora.
    Bruno