    aupa buenas que tal feliz año a todo esto

    era para ver si me podeis resolver una dudilla que tengo igual es una bobada pero bueno.

    mi duda es tengo que poner 14 colectores, que es mejor poner 3 grupos de 4 colectores y uno de dos o 2 grupos de 4 y dos de 3, o da exactamente igual


    gracccciaaassssss

  2. #2
    topis está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    BARCELONA
    Mensajes
    247

    Predeterminado

    si no puedes colocar 2 baterias de 7 con retorno invertido . creo que da lo mismo, a todos los efectos, que sean 4,4,4,2 ó 4,4,3,3, necesitaras siempre valvulas de equilibrado y llaves de corte y valvula seguridad en cada grupo de captadores
    saludos

  3. #3
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Manejando esos números de colectores, no es que tenga demasiada importancia, 4,4,3,3 va a ser más equilibrado, y lo óptimo hidráulicamente sería 7,7, con ida invertida que minimiza las pérdidas térmicas frente al retorno invertido (viene a ser lo mismo).

    Debes verificar que la configuración de 7 colectores es aceptable desde el punto de vista del fabricante de los mismos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  4. #4
    iinfmv está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    14

    Predeterminado

    Buenos días.

    Si son colectores planos yo recomendaría instalar dos grupos (7+7) en retorno simple, con válvulas de equilibrado o caudalímetros regulables en cada ramal, a fín de garantizar el mismo caudal por cada rama. Mi experiencia usando el retorno invertido ha sido mala, pues a la larga siempre va más caudal por una rama que por otra, sin embargo las válvulas de equilibrado son fiables a largo plazo.