red secundaria de ACS de la aportación solar
¿como debo dimensionar la red secundaria que parte desde el intercambiador solar a la caldera modulante instantanea?
y si en vez de una caldera modulante instantanes se colocara un termo eléctrico, el cálculo de la potencia que debería tener, teniendo en cuenta que abasteceria a un acumulador individual de 110l. (siendo 3000Kcal/h es correcto pensar que la potencia debe ser del 40%, es decir de 1200Kcal. Me parece que no, pero por aclarar.. )
muchas gracias..un abrazo
(es el tercer mensaje que escribo, pero los anteriores no he conseguido publicarlos)
-
- 28/12/2007, 13:52 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Muy fácil, para aparatos instantáneos el diámetro debe ser el adecuado al consumo simultaneo de ACS sanitaria de la vivienda:
1. Obtienes el caudal de ACS instalado para la vivienda (Tienes una tabla de aparatos y caudales en el DB HS 4).
2. Lo reduces multiplicandolo con un coeficiente de simultaneidad como ks = 1 / Raiz(n-1) donde n = número total de aparatos, nunca utilices ks inferior a 0,20.
3. Con la velocidad de diseño y el caudal simultaneo calculas el diámetro interior (toma como velocidad = 1 m/s)
4. Escoje la tubería comercial que más se le parezca
Y ya está.
Para el termo tiene menos importancia, pero puedes hacer lo mismo.