Resultados 1 al 7 de 7
Tema: dudas de diseño
- 27/12/2007, 12:53 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 21
dudas de diseño
Hola estoy diseñando un edificio de cinco plantas y me ha surgido la siguiente duda:
Tengo que poner el depósito en la planta -1 y entonces me inmagino que por la presión de la red no va a llegar acs al piso 5. Por tanto creo que me tocará poner una bomba de impulsión después del deposito y hacia las viviendas,
si tubiera el depósito en la terraza ya se tendría que buscar alguien la vida para que al depósito me llegara presión de red con lo que supongo que no tendría ese problea ¿mi razonamiento es correcto?
Porque además cuando alguien abra el grifo entoces tenemos un circuito abierto y por tanto la bomba tendrá que dar la altura para compensar la perdidas por fricción mas la altura física ( porque seria un circuito abierto) y me saldrá una bomba de un cierto tamaño, ¿esto es así no?
por otro lado la segunda duda que tengo es que para diseñar las tuberias desde el deposito hasta las viviendas lo he hecho calculandome el consumo que necesita cada vivienda con el HS4 aplicando coeficinetes de simultaneidad, etc...
yo creo que es así pero me ha surgido la duda de qe cuando estas diseñado el circuito de captadores supones un consumo de 22 L/persona·dia lo cual para 6 personas serian unos 5.5 L/H que no se puede comparar al caudad de 1100L/H que sale mas o menos haciendolo por el HS4 entonces eso es lo que no me cuadra,
y aunque esos 5.5 L/h sean el 60% , el 100% serian unos 7L/h lo que tampoco se puede comarar a los 1000 L/h aprox que sale con el HS4.
Esas son mis dos dudas de diseño que espero que alguien les sepa dar respuesta,
Saludos y muchas gracias d antemano
-
- 27/12/2007, 18:29 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 21
hola
hola soy bajokera,
veo que nadie sabe o le apetece responder a mis dudas, no se si es por que son dificiles, raras o son una tontería.
Pero el caso es que nadie responde,
animo a los que mas controlan
- 28/12/2007, 12:41 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- Madriles
- Mensajes
- 244
paciencia qeu sólo pasaron 5h entre tus dos comentarios! además mira las fechas que son...
- 28/12/2007, 15:20 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Dos dudas, dos respuestas:
1. No coloques una bomba de impulsión, la presión deberá estar garantizada por la red de agua fría, puede estarlo de dos maneras, por la propia red es decir que tengas presión suficiente de agua en el sótano -1, o bien mediante un grupo de presión, que tendrá que alimentar tu instalación, y deberá estar a la entrada de la misma, habitualmente será el mismo grupo de presión que el del agua fría.
No confundas la bomba de recirculación, que se usa para mantener el anillo de tubería caliente, con una bomba de presión.
2. Creo que confundes conceptos los 22 litros son el volumen de agua que consume una persona en un día, y un valor de l/s es un caudal, no son comparables. Define mejor esa duda.
SAludos.
- 02/01/2008, 16:05 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 21
presion de red
Gracias por tu respuesta,
me queda claro que el grupo de presión si hiciera falta (por ejemplo si fuera un edificio de 20 plantas) se debe poner en la entrada de agua de la instalación del circuito secundario, por ejemplo lo logico es que esta entrada esté antes de entrar al depósito de acumulación, pero digamos que es algo externo a la instalación solar del circuito secundario y lo debe poner otro instalador por ejemplo quien haga la fontanería...
¿Por curiosidad y relacionado con lo anterior, me gustaría saber hasta que numero de plantas llega la presión de la red urbana y no hace falta poner una bomba para subir el agua de consumo y que presión de fluido (agua) es?
Respecto a lo de los 22 litros por persona y por dia, me había equivocado y no tenia sentido lo que planteé, se siente
- 02/01/2008, 20:38 #6Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Lo normal es que si se necesita grupo de presión, sea necesario tanto para el agua fría como para el ACS, y que por tanto se instale en la entrada de agua fría al inmueble, tal y como indica el DB HS 4.
Respecto a la segunda duda, la presión en el calentador de ACS debe ser 150 kPa (1,5 bar), de manera que debemos tener en la entrada a la vivienda una presión equivalente a los 150 kPa necesarios mas la altura geométrica desde la entrada del agua hasta el calentador más alto más la pérdida de carga por rozamiento:
P acometida = 1,5 + Hg + Pérdidas
Se acostumbra a asimilar, para predimensionamientos y empleando las tuberías adecuadas que las pérdidas por rozamiento y singularidades son del orden del 20-30% de la altura, simplificando:
P acometida = 1,5 + (1,3 x Hg)
Donde la Hg esta expresada en bar (1 bar = 10 m de c.a aprox.)
De manera que si tienes un edificio de 6 plantas, con 18 metros de altura tendrás:
P acometida = 1,5 + (1,3 * 1,8) = 3,45 bar sino puedes garantizar esta presión debes colocar un grupo de presión.
Saludos.
- 03/01/2008, 10:11 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 21
Muchas gracias, en serio.
Por lo que dices interpreto que a la hora de hacer el proyecto no he de contar con el grupo de presión (si fuese necesario), entiendo que es algo externo a la instalación solar.
De todas maneras tendré que averiguar la presión de la red urbana para comparar ambas,
Saludos y gracias